> Необходимый перепад давлений, помогите разобраться
vladlg
сообщение 31.1.2008, 21:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15052



Подскажжите есь ли какието нормы по перепаду джавления между подачей и обраткой.
Уменя возникает проблемма. Котельная работает на здание 4 этажа. температура подачи регулируется треходовым краном. В ситуации когда кран открыт давления 2.9 подача и 2 обратка, и все стояки работают отлично. Когда трехходовой кран закрывается (идет подмешивание обратки в подачу) подача 2.4 обратка 2.2 и по некоторым стоякам вода практически перестает циркулировать. Подскажите в чем может быть проблемма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vladlg   Необходимый перепад давлений   31.1.2008, 21:21
- - jota   1. Слабый циркуляционный насос - основная причина ...   31.1.2008, 21:30
- - Alex_   У ВАС НЕПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧЕН ТРЕХХОДОВОЙ. ОДНОЗНАЧНО....   31.1.2008, 21:35
|- - jota   Цитата(Alex_ @ 31.1.2008, 20:35) 217104У ...   31.1.2008, 21:46
- - vladlg   Трехходовой включен правильно я проверял. Котельна...   31.1.2008, 22:01
- - jota   При мощности отопления 350, и перепаде Т1/Т2 = 20*...   31.1.2008, 22:19
- - vladlg   У меня всего один насос циркуляционный и параллель...   31.1.2008, 22:20
|- - jota   Цитата(vladlg @ 31.1.2008, 21:20) 217121З...   31.1.2008, 22:33
- - jota   И 3-х ходовой должен быть при перепаде Т1/Т2 20*С ...   31.1.2008, 22:49
- - JJJJ   Цитата(vladlg @ 31.1.2008, 18:21) 217097П...   1.2.2008, 18:30
- - vladlg   Разобрал трехходовой и обнаружил, что на входе в к...   3.2.2008, 15:08
|- - jota   Цитата(vladlg @ 3.2.2008, 14:08) 217792Ра...   3.2.2008, 15:16
- - vladlg   Насчет насосов прочел. Я дал паспортную подачу и н...   3.2.2008, 15:23
|- - jota   Цитата(vladlg @ 3.2.2008, 14:23) 217798На...   3.2.2008, 15:26
- - vladlg   Есть вот он Wilo-IL 65/170-1,1/4   3.2.2008, 15:59
|- - jota   Цитата(vladlg @ 3.2.2008, 14:59) 217807Ес...   3.2.2008, 16:08
- - vladlg   Насос нерегулируемый   3.2.2008, 17:17
|- - jota   Цитата(vladlg @ 3.2.2008, 16:17) 217835На...   3.2.2008, 17:28
- - vladlg   третий год но до этого года регулирования не было ...   3.2.2008, 18:19
- - jota   В запасе вариант в моём посте 9 - обратный клапан ...   3.2.2008, 18:30
- - AlexeyB   Ув. vladlg. Поскольку схемы нет, то хотелось бы ут...   10.2.2008, 11:05
- - испытатель   Если нет регуляторов температуры (расхода) на отоп...   10.2.2008, 12:57
- - jota   Разными манометрами на подаче и обратке вообще сло...   10.2.2008, 14:25
- - infiniti   Насколько понял, котельная работает не только на о...   11.2.2008, 21:07
- - Кузнецов Д А   infiniti тоже подумал об этом. Еонтуры могут влият...   13.2.2008, 23:53
|- - jota   Цитата(Кузнецов Д А @ 13.2.2008, 22:53) 2...   14.2.2008, 0:21
|- - zeman   Цитата(jota @ 14.2.2008, 0:21) 221621смес...   14.2.2008, 9:56
- - Wiz   ЦитатаСопротивление на клапане должно быть равно с...   14.2.2008, 0:24
- - Кузнецов Д А   Да да. Вспомнил, подбираем по диаграмме. Задаемся ...   14.2.2008, 0:56
- - jota   Цитата(Кузнецов Д А @ 13.2.2008, 23:56) 2...   14.2.2008, 1:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 23:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных