Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Чиллер с выносным воздушным конденсатором, Залив конденсатора; варианты решения
ivan-l-ing
сообщение 5.2.2008, 8:14
Сообщение #1


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Доброе утро специалисты
Есть ХМ на 25кВт с выносным воздушным конденсатором и есть предоставленные заказчиком места установки: ХМ - венткамера на отметке +9,000 и площадка для конденсатора на 0,000. Длина трассы 30м, конденсатор жидкарем затопит, варианты решения вижу такие (к первым двум прибегну только в крайнем случае):
1. Опустить ХМ
2. Поднять конденсатор
3. Слышал что в продаже есть собранные герметичные фреоновые станции в составе фреонового насоса и ресивера и то, что насосы только для однокомпанентных фреонов, а у меня 407С, нигде информации найти не могу, кто бы мог подобрать и где найти производителя. (может кто контакты скинет или посоветует что)
Любые варианты не пришедшие мне в голову рассматриваются или может кто на практике сталкивался и в подобной ситуации машина работала?

P.S. Чиллер без теплового насоса.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ivan-l-ing   Чиллер с выносным воздушным конденсатором   5.2.2008, 8:14
- - JJJJ   А почему собственно кондер "затопит"? Об...   5.2.2008, 11:29
- - Vano   Альтернативный вариант - ХМ с водяным охлаждением ...   5.2.2008, 11:47
|- - ivan-l-ing   Цитата(Vano @ 5.2.2008, 11:47) 218407Альт...   5.2.2008, 12:44
|- - Vano   Цитата(ivan-l-ing @ 5.2.2008, 12...   5.2.2008, 13:29
|- - airwave   Цитата(ivan-l-ing @ 5.2.2008, 14...   5.2.2008, 22:48
- - narkom   Цитата(ivan-l-ing @ 5.2.2008, 12...   5.2.2008, 13:09
- - JJJJ   Давление в конденсаторе более чем достаточное чтоб...   5.2.2008, 13:27
- - ivan-l-ing   Есть диаграмма изменения длины трассы в зависимост...   5.2.2008, 14:13
|- - Vano   Цитата(ivan-l-ing @ 5.2.2008, 14...   5.2.2008, 15:26
|- - ivan-l-ing   Цитата(Vano @ 5.2.2008, 15:26) 218516Надо...   5.2.2008, 17:14
|- - Alex_   Цитата(Vano @ 5.2.2008, 15:26) 218516Може...   5.2.2008, 20:41
- - Vano   4. Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, но...   5.2.2008, 21:45
- - narkom   Цитата(ivan-l-ing @ 5.2.2008, 17...   5.2.2008, 21:47
- - ivan-l-ing   Народ, объясняю еще раз. В наличии ХМ фирмы Carri...   6.2.2008, 15:37
|- - Vano   Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2008, 15...   6.2.2008, 19:04
- - LordN   компрессор выше конденсатора. испаритель на одном ...   6.2.2008, 18:13
- - ivan-l-ing   to LordN: все так ? А результатом роста потерь в ...   6.2.2008, 19:39
|- - Vano   Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2008, 19...   6.2.2008, 19:59
|- - tuguzak   2 ivan-l-ing Цитата(ivan-l-ing @ 6...   7.2.2008, 9:42
- - airwave   Трасса 30 метров, изменяемые условия кипения х.а. ...   6.2.2008, 20:46
- - ivan-l-ing   Спасибо за дельный совет. ...   6.2.2008, 21:01
- - ivan-l-ing   Спасибо tuguzak то что доктор... лишний аргумент н...   7.2.2008, 9:46
|- - tuguzak   Цитата(ivan-l-ing @ 7.2.2008, 9...   7.2.2008, 10:02
- - airwave   Инструкция неполная. Рассмотрен вопрос залива комп...   7.2.2008, 21:23
- - Vano   To ivan-l-ing - не знаю читали это или нет - но кн...   7.2.2008, 21:56
- - airwave   Котзаогланиан - это библия   8.2.2008, 0:12
- - retr   Подскажите: меня уверяют, что если чиллер с выносн...   26.11.2013, 14:46
|- - Yellow boy   Цитата(retr @ 26.11.2013, 19:46) если чил...   28.11.2013, 13:30
|- - Akela   Цитата(retr @ 26.11.2013, 15:46) ... меня...   28.11.2013, 14:52
- - RusBuka   Имхо потому что какие то балбесы где то так сделал...   26.11.2013, 16:52
- - tech-nik   А что есть такие, которые греют???   27.11.2013, 0:20
- - RusBuka   Не разу не видел. Но почему бы не выполнить за баб...   27.11.2013, 0:24
- - retr   В том то и дело, что сказал с виду вменяемый челов...   27.11.2013, 9:05
- - Ludvig   Он по-своему прав. Проще весь фреон в ресивере зап...   28.11.2013, 15:45
- - azamet   Ресивера вообще редкость на чиллерах с выносными к...   30.11.2013, 20:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 3:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных