Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Категория электроснабжения.
спец
сообщение 6.2.2008, 18:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



25-ти этажный жилой дом. На крыше котельная, в подвале насосная (типа теплопункта).
Котельная и насосная запроектированы по второй категории тепло- и электроснабжения, согласно действующих норм.
При прохождении экспертизы, эксперты требуют выполнить электроснабжение по первой категории, ссылаясь на многоэтажность. Правильно ли это???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- спец   Категория электроснабжения.   6.2.2008, 18:36
- - zem   Если в подвале насосная (типа теплопункта), то пра...   6.2.2008, 19:54
- - зюс   да, правильно. Но ессное дело весь дом на первую с...   6.2.2008, 21:33
- - BUFF   вторую нитку - и при второй категории тянуть. разн...   6.2.2008, 22:20
- - спец   Господа Электрики. А можно подробнее? Насколько я ...   7.2.2008, 11:48
- - зюс   Нормы проектирования определяют категорийность Эле...   7.2.2008, 13:51
|- - HasBolla   Цитата(зюс @ 7.2.2008, 13:51) 219444... Д...   12.12.2008, 16:17
|- - ailcat   Цитата(HasBolla @ 12.12.2008, 17:17) Собс...   15.3.2012, 0:32
|- - SVKan   Цитата(ailcat @ 15.3.2012, 4:32) 1) тольк...   15.3.2012, 20:03
- - зюс   Может кому надо. "Проектирование и монтаж эл...   9.2.2008, 1:00
- - Сергей В.   Централизованных уточнений мне не попадалось, толь...   13.12.2008, 21:21
- - HasBolla   К какой категории электроснабжения можно( обоснова...   15.12.2008, 17:37
|- - dr-Sergey   Цитата(HasBolla @ 15.12.2008, 21:37) 3287...   29.9.2009, 5:26
- - zerk   должна быть двух трансформаторная ТП (или 2-е одно...   7.10.2009, 12:30
- - Alex395   Добрый вечер! Буду признателен, если кто-нибуд...   26.10.2009, 22:57
|- - HasBolla   Цитата(Alex395 @ 26.10.2009, 22:57) Мне д...   11.3.2010, 22:34
- - Maksicus   Уважаемык специалисты, подскажите пожалуйста. Заду...   3.11.2009, 12:38
- - Ali-khan58   В ПУЭ ясно сказано: "два независимых взаимно ...   16.11.2009, 15:38
- - maxis66   А если устанавливаем дизель... для его запуска в а...   11.3.2010, 13:01
- - Usach   Цитата(HasBolla @ 12.3.2010, 2:34) Тяжкий...   25.5.2010, 7:14
- - l-nikolaev   Цитата(maxis66 @ 11.3.2010, 14:01) А если...   8.6.2010, 12:44
- - vladim   от одной ТП конечно можно,но при условии наличия д...   1.7.2010, 2:05
- - HADI71   А кто определяет категории - заказчик, поставщик ...   13.8.2010, 9:16
|- - Сергей В.   Цитата(HADI71 @ 13.8.2010, 9:16) А кто оп...   13.8.2010, 12:14
- - HADI71   Не совсем так. В ТУ они повесят нам золотой хомут....   13.8.2010, 14:57
- - Sharikov   кому чего ответить)) 2 - категория 2 ввода незави...   29.10.2010, 16:17
- - gsm_689   Экспертиза пишет насчет категории испарителя СУГ: ...   11.11.2010, 12:48
- - Sharikov   может чего не догоняю,но причем тут плиты, если он...   12.11.2010, 20:34
- - Wolf68   Всем доброго здоровья. Дабы не плодить лишних тем...   22.7.2011, 10:19
- - Wolf68   Или может быть рассматривать МФЦ как предприятие т...   25.7.2011, 13:34
- - HasBolla   Возник вопрос - по какой категории запитывать эска...   21.2.2012, 15:30
- - HasBolla   Возник вопрос - по какой категории запитывать эска...   21.2.2012, 15:33
- - Конструктор1   Подскажите пожалуйста как ответить Заказчику! ...   12.2.2013, 14:43
|- - SVKan   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 18:43) П...   12.2.2013, 14:57
|- - Конструктор1   Цитата(SVKan @ 12.2.2013, 15:57) Наверное...   12.2.2013, 15:01
|- - SVKan   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 19:01) М...   13.2.2013, 4:55
|- - Конструктор1   Цитата(SVKan @ 13.2.2013, 5:55) Вы где то...   13.2.2013, 7:56
|- - straus   Цитата(Конструктор1 @ 13.2.2013, 7:56) В ...   13.2.2013, 15:40
|- - Конструктор1   Цитата(straus @ 13.2.2013, 16:40) Обслужи...   15.2.2013, 8:32
|- - ailcat   Цитата(Конструктор1 @ 15.2.2013, 9:32) За...   15.2.2013, 9:40
- - Максимович   Спец: "25-ти этажный жилой дом. На крыше коте...   12.2.2013, 20:43
- - сибирь   Категория электроснабжения объекта определяется ха...   13.2.2013, 7:30
- - HasBolla   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 14:43) Щ...   13.2.2013, 7:53
|- - Конструктор1   Цитата(HasBolla @ 13.2.2013, 8:53) Наверн...   13.2.2013, 8:06
- - HasBolla   1. на КТП есть РУ НН, от него, двумя вводами, пита...   13.2.2013, 8:21
|- - Конструктор1   Цитата(HasBolla @ 13.2.2013, 9:21) 1. на ...   13.2.2013, 8:32
- - ashim   Цитата(Конструктор1 @ 12.2.2013, 15:01) М...   13.2.2013, 8:33
- - сибирь   Если КТП встроенно в здание, то категорийность все...   13.2.2013, 8:58
|- - Конструктор1   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 9:58) Если КТП...   13.2.2013, 9:13
|- - SVKan   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 12:58) Если КТ...   13.2.2013, 10:11
|- - Конструктор1   2. В той же таблице есть еще один пункт согласно к...   13.2.2013, 10:38
- - сибирь   Категорийность определяется категорией электроснаб...   13.2.2013, 11:40
|- - Конструктор1   Цитата(сибирь @ 13.2.2013, 12:40) Категор...   13.2.2013, 13:11
- - сибирь   Конструктор ты все правильно понял. Я SVKan объясн...   13.2.2013, 13:30
- - Arkis165   Да они правы,ваш объект относится к первой категор...   17.2.2013, 19:59
- - Тигушкин   Цитата(спец @ 6.2.2008, 19:36) 25-ти этаж...   26.2.2013, 16:06
- - Максимович   Уважаемый ТИГУШКИН. Спец, задавший вопрос темы, и...   28.2.2013, 15:01
- - AYP   Добрый день, помогите пожалуйста с выбором количес...   11.4.2014, 13:53
|- - ailcat   Цитата(AYP @ 11.4.2014, 14:53) сколько ну...   18.4.2014, 8:59
- - civic   Господа, такой вопрос, Нет ли запрета на электросн...   3.12.2014, 14:04
|- - energy_202   Цитата(civic @ 3.12.2014, 14:04) Господа,...   27.1.2015, 12:17
- - ailcat   Нет, если это не аварийный ДГУ, а полноценная ДЭС....   4.12.2014, 13:42
- - zem   Цитата(civic @ 3.12.2014, 14:04) Господа,...   28.1.2015, 12:13
- - Katika.   Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться...   22.6.2015, 5:09
- - boris55x   Определитесь какие у вас есть потребители 1-ой кат...   22.6.2015, 7:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных