> Номинальная тепловая мощность котла
qqq
сообщение 7.2.2008, 17:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



В техническом описании котла Viessmann Vitoplex 100 PV1 написано - Номинальная тепловая мощность водогрейного котла 501-620кВт, а ниже еще фигурирует номинальная тепловая нагрузка, которая больше 700кВт.

Я всегда думал, что номинальная мощность это конкретное значение. И почему тогда нагрузка больше чем мощность. Разъясните пожалуйста кто-нибудь по этим номинальным мощностям и нагрузкам, а то я не могу понять как мне котел подобрать! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- qqq   Номинальная тепловая мощность котла   7.2.2008, 17:06
- - jota   Цитата(qqq @ 7.2.2008, 16:06) 219521В тех...   7.2.2008, 17:22
- - qqq   А почему тогда приводится интервал номинальной мощ...   7.2.2008, 18:02
|- - qqq   Цитата(qqq @ 7.2.2008, 18:02) 219544А поч...   7.2.2008, 20:09
|- - tiptop   Цитата(qqq @ 7.2.2008, 20:09) 219588при н...   7.2.2008, 20:32
- - спец   Цитататепловая мощность водогрейного котла 501-620...   7.2.2008, 19:17
|- - tiptop   Цитата(спец @ 7.2.2008, 19:17) 219570при ...   7.2.2008, 19:49
- - qqq   Т.е. по сути Спец говорит верно 501-620кВТ это диа...   7.2.2008, 21:59
- - GuTherm   Да-а-а  неожидал Не хочу никого обидеть... чесн...   7.2.2008, 23:19
|- - Alex_   Цитата(GuTherm @ 7.2.2008, 23:19) 219643К...   8.2.2008, 0:12
|- - tiptop   Цитата(GuTherm @ 7.2.2008, 23:19) 219643п...   8.2.2008, 9:16
- - GuTherm   зайцы с керамикой   8.2.2008, 0:15
- - GuTherm   А знаете tiptop, я уже давно не люблю спорить... с...   8.2.2008, 12:45
- - tiptop   to GuTherm Ну и мешанина !   8.2.2008, 13:00
- - qqq   Господа товарищи мне по какой мощности то котел по...   8.2.2008, 17:18
- - GuTherm   Цитата(tiptop @ 8.2.2008, 13:00) 219806to...   8.2.2008, 17:34
|- - qqq   Цитата(GuTherm @ 8.2.2008, 17:34) 219972М...   8.2.2008, 18:07
|- - qqq   Цитата(qqq @ 8.2.2008, 18:07) 219995ТМ и ...   8.2.2008, 21:31
||- - jota   Цитата(qqq @ 8.2.2008, 20:31) 220092У Vis...   8.2.2008, 21:44
||- - tiptop   Цитата(qqq @ 8.2.2008, 21:31) 220092У Vis...   8.2.2008, 21:45
|- - GuTherm   Цитата(qqq @ 8.2.2008, 18:07) 219995...ТМ...   8.2.2008, 22:58
- - Машинист   Приведу свой недавний опыт, не из практики, пока э...   8.2.2008, 21:10
- - спец   Коэффициент полезного действия (КПД) более 100%. З...   8.2.2008, 22:33
- - спец   Экономайзер, это про паровые котлы, когда утилизир...   8.2.2008, 23:07
|- - qqq   Цитата(спец @ 8.2.2008, 23:07) 220125Экон...   9.2.2008, 18:16
- - спец   Ув. ggg. Не тормозите и выбирайте котел по мощност...   8.2.2008, 23:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных