Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Противодымная защита высотных зданий
Гость_Eлена23_*
сообщение 9.12.2005, 14:25
Сообщение #1





Guest Forum






Мне необходима методика расчета для систем подпора для здания более 75м высотой.Кто знает,подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Eлена23   Противодымная защита высотных зданий   9.12.2005, 14:25
- - Дамир   Посмотрите Рекомендации по противодымной защите пр...   9.12.2005, 15:43
- - DvaUdara   Попробуйте почитать книжку Д. Росса "Проектир...   9.12.2005, 15:43
- - ss.23   Между прочим, на крыше такого здания необходима ве...   27.1.2006, 10:45
- - a_efimov   ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТ...   1.8.2006, 15:07
- - Konez   Цитата(ss.23 @ Jan 27 2006, 11:45 )Между проч...   1.8.2006, 15:28
- - ss.23   Шутка или нет, но до низа окон верхнего этажа долж...   1.8.2006, 15:45
- - Bananan   Добрый день! В статье журнала AВОК №8/2006 ...   29.1.2007, 11:26
- - Слободчиков Валентин   Я думаю, проект был выпущен раньше, чем временный ...   30.1.2007, 12:43
- - elena   Вопрос уже передан авторам. Как только появится от...   30.1.2007, 14:59
- - Doctor   Вот ответ Александра Николаевича Колубкова: Цитат...   31.1.2007, 15:04
- - инж323   "По техническим Условиям на противопожарную з...   31.1.2007, 15:21
- - Bananan   Пока неясно - Приложение к МГСН 4.19-2005 использу...   2.2.2007, 13:08
- - Natalya   Коллеги,помогите пожалуйста!!! В МГС...   15.4.2008, 11:48
- - geoly   Вы, наверное имели ввиду п. 14.62. ЦитатаСистемами...   15.4.2008, 15:30
- - Natalya   geoly!!! спасибо,что откликнулись. В ...   17.4.2008, 12:56
- - geoly   Что касается т/ш, то согласно МДС 41-1.99 на 1 кв....   17.4.2008, 19:17
- - geoly   Насчет п. 14.59 - у меня он почему то под п. 14.63...   17.4.2008, 19:48
- - goodfellow   В соответствии с МГСН подпор нужен и в лестничную ...   20.4.2008, 21:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама