Добрый день, всем. У меня тут возникли разногласия с коллегами, хочеться узнать Ваше компетентное мнение по вопросу. Я никогда в проектируемых мною системах ВПВ не ставила жокей насоса, так как меня так учили. А недавно я сталкнулась с мнением специалиста опытного, который будет проверять мой проект... Он утверждает, что в ВПВ необходим жокей насос так как система находиться под давлением и точка. Есть ли что-нибуть в нормах по этому повуду? Вообще стоит ли спорить? И как оправдаться перед заказчиком, внося в свою обнавленную стуктурку эти жокей насосы?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Tinka Жоккей насос в системе ВПВ 12.2.2008, 12:54 Young Что есть ВПВ? 12.2.2008, 13:04 Sindarkon Если под ВПВ подразумевается внутренний противопож... 12.2.2008, 13:18 Young Цитата(Sindarkon @ 12.2.2008, 16:18) 2210... 12.2.2008, 13:36 Tinka ВПВ- внутренний противопожарный водопровод, никак ... 12.2.2008, 13:45 Young Цитата(Tinka @ 12.2.2008, 16:45) 221028ВП... 12.2.2008, 13:56  Михаил I Цитата(Young @ 12.2.2008, 15:56) 221034Че... 12.2.2008, 15:48 Tinka Стадия П была сделана этим специалистом и согласов... 12.2.2008, 14:05 Tinka Согласна, что брешит. Я честно говоря вообще не ср... 12.2.2008, 16:00 AlexStar А тут уже обсуждалась такая темка... Если система ... 12.2.2008, 16:09 Tinka Так вот мне те же доводы приводят: Иначе вся вода ... 12.2.2008, 16:23 AlexStar Нефиг ему объяснять. Если Зак не прислушивается к ... 12.2.2008, 16:33 Tinka ЦитатаМожет, стоит соединить перемычкой две систем... 12.2.2008, 16:47 AlexStar Цитата(Tinka @ 12.2.2008, 16:47) 221120Та... 12.2.2008, 16:57 Tinka ЦитатаУ вас в институте была лабораторная по насос... 12.2.2008, 17:05 B747 Цитата(Tinka @ 12.2.2008, 18:05) 221128Да... 12.2.2008, 17:29 Tinka Цитатаясное дело, для красоты! это и в СНиПе ... 12.2.2008, 17:50 micconen Много тут вам понаписали...
Как я понял у вас один... 13.2.2008, 8:48 Tinka ЦитатаКак я понял у вас один из вариантов:
- отдел... 13.2.2008, 10:07 micconen Цитатасебе дороже потом выйдет
а зак. пусть этот н... 13.2.2008, 11:28 Tinka Цитатаа что, при откпытии ПК давление не упадет?
П... 13.2.2008, 12:14 Михаил I что-то я не пойму, что значит не запустится в сухо... 13.2.2008, 13:05 micconen Цитатавода утечет через неплотности и насос не зап... 13.2.2008, 13:26 Young По идее, ПК это не автоматическое пож.тушение, сра... 13.2.2008, 13:57 Tinka ЦитатаЕсли насосу напора не достаточно для пуска -... 13.2.2008, 15:20 Михаил I ""А как же рассчитать сколько воды может... 13.2.2008, 19:47 micconen Ну, и куда денется вода?
Насосы стоят под напором ... 14.2.2008, 6:54 Tinka Цитатада хоть вся утечет. Зачем вода вообще там ну... 14.2.2008, 9:51 Михаил I Цитата(Tinka @ 14.2.2008, 11:51) 221689чт... 14.2.2008, 11:02 Tinka ЦитатаЯ об этом писал выше - это вина проектировщи... 14.2.2008, 13:59 Михаил I Цитата(Tinka @ 14.2.2008, 15:59) 221803А ... 14.2.2008, 18:12 micconen У вас город дает гарантированный напор на вводе в ... 14.2.2008, 15:14 Tinka ЦитатаЕсть в паспорте на насос.
Всегда определяю п... 15.2.2008, 12:06 Михаил I Цитата(Tinka @ 15.2.2008, 14:06) 222200сд... 15.2.2008, 13:38 micconen Tinka, а почитать про центробежные насосы книжку ... 15.2.2008, 14:13 Tinka Цитатавам там на работе скучно?
Пока особой загру... 15.2.2008, 14:31 ВиталийА Жокей - насос здесь , не более , чем прихоть - 5 к... 27.2.2008, 21:35 Tinka ЦитатаАбсурд и коррупция - диагноз вашему спецу.
С... 28.2.2008, 15:43 Насосник Цитата(AlexStar @ 12.2.2008, 19:57) 22112... 28.2.2008, 16:22 Young Цитата(Насосник @ 28.2.2008, 19:22) 22681... 29.2.2008, 9:27 AlexStar Цитата(Насосник @ 28.2.2008, 16:22) 22681... 29.2.2008, 13:00 Насосник Цитата(AlexStar @ 29.2.2008, 16:00) 22714... 4.3.2008, 15:29 AlexStar Цитата(Насосник @ 4.3.2008, 15:29) 228288... 5.3.2008, 16:38 ВиталийА Общее правило - задвижка на всасе открывается до п... 5.3.2008, 10:40 Насосник Цитата(ВиталийА @ 5.3.2008, 13:40) 228502... 5.3.2008, 10:55 R++ Мы делали муз театр, было автоматическое пожаротуш... 5.3.2008, 12:34 Насосник Цитата(R++ @ 5.3.2008, 15:34) 2... 5.3.2008, 12:42 Young Цитата(Насосник @ 5.3.2008, 15:42) 228545... 6.3.2008, 5:10 Насосник Цитата(AlexStar @ 5.3.2008, 19:38) 228628... 6.3.2008, 8:12 Young Глубокоуважаемый насосник, я прекрасно понял ваш п... 6.3.2008, 8:28 Насосник Приношу извинения, но ответить Вам не смогу т.к. н... 6.3.2008, 8:50 Задержка поставки! Совершенно с Вами согласен г-н Насосник.
не вижу ... 6.3.2008, 13:39 Young Цитата(Задержка поставки! @ 6.3.2008, 16... 6.3.2008, 13:42 Задержка поставки! никада не помогает! 6.3.2008, 14:30 Tinka ЦитатаОднако по моему логика (что со сплинкерами, ... 7.3.2008, 10:41 Насосник Tinka! Я к сожалению не смогу так много и с ... 7.3.2008, 15:49 ВиталийА 1. В АПТ - другая логика. АПТ всегда должна быть в... 7.3.2008, 22:02 Задержка поставки! Сумбур и Бессмыслица....
почитайте Московские нор... 8.3.2008, 15:02 Насосник Цитата(ВиталийА @ 8.3.2008, 1:02) 2294351... 10.3.2008, 11:23 BUFF Цитата(Насосник @ 10.3.2008, 11:23) 22972... 10.3.2008, 12:21 ВиталийА 1.Уважаемый насосник! Если на то пошло, покажи... 10.3.2008, 14:04 Young Вот меня лично учили в институте - предусматривать... 11.3.2008, 8:29 Насосник Цитата(ВиталийА @ 10.3.2008, 17:04) 22976... 14.3.2008, 10:51 Young ну так этож голандцы! они бы попросили вертоле... 14.3.2008, 13:54 Насосник Цитата(Young @ 14.3.2008, 16:54) 230957ну... 14.3.2008, 13:58 December В качестве обсуждения.
В СНиПе 2.04.01-85* есть пу... 14.3.2008, 14:56 ВиталийА Ну г. насосник сдавайтесь. Контраргументов у вас н... 14.3.2008, 21:23 Насосник Цитата(ВиталийА @ 15.3.2008, 0:23) 231154... 16.3.2008, 12:21 Young Цитата(Насосник @ 16.3.2008, 15:21) 23145... 17.3.2008, 11:22 BUFF а где Вы тут АПТ увидели вообще? тут пожарные кран... 16.3.2008, 12:46 Насосник Цитата(BUFF @ 16.3.2008, 15:46) 231462а г... 16.3.2008, 13:30 BUFF млин, как мне нравится с Вами общаться... это прос... 16.3.2008, 14:15 Задержка поставки! чешеться уже всё!!!
но в разборки не ... 17.3.2008, 10:44 BUFF Цитата(Задержка поставки! @ 17.3.2008, 10... 17.3.2008, 17:02 Насосник Цитата(BUFF @ 16.3.2008, 17:15) 231476мли... 17.3.2008, 11:04 Задержка поставки! скажу честно - в части СНИПов и прочего силён тока... 17.3.2008, 18:40 BUFF не сомневаюсь а я читаю, и не только СНиПы, но и ... 17.3.2008, 19:41 Задержка поставки! считаю тему надо срочно закрыть!
обсосано всё... 18.3.2008, 8:34 andrey R Не, ну так нельзя, уважаемые
Есть три стандартн... 18.3.2008, 9:02 micconen Сухие системы делают в помещениях с температурой н... 18.3.2008, 9:37 December Если насос-жокей не нужен, тогда как обеспечить ав... 18.3.2008, 9:45 Young в этом пункте опять же говорится о спринклерных и ... 18.3.2008, 10:15 December там написано про насосные установки для противопож... 18.3.2008, 10:17 Young Насосные установки для противопожарных целей следу... 18.3.2008, 10:32 December 1) это пункт 1.3. Настоящие нормы не распространяю... 18.3.2008, 10:37 Young вник. Склонен согласится. Получается автоматически... 18.3.2008, 10:40 December Я вчера разговаривал с одним человеком, который да... 18.3.2008, 10:46 Tinka Спасибо, ВиталийА за поздравления. Но в моем случа... 18.3.2008, 15:05 Насосник Цитата(BUFF @ 17.3.2008, 22:41) 231902...... 18.3.2008, 15:34 andrey R ГОСТ про АПТ, а тут вроде о пожарных кранах гутаря... 18.3.2008, 15:37 Насосник Из первого поста данной темы следует, что система ... 20.3.2008, 17:59 Задержка поставки! +1 20.3.2008, 19:32 BUFF Цитата(Tinka @ 12.2.2008, 12:54) 221002Он... 20.3.2008, 20:50 Насосник Цитата(BUFF @ 20.3.2008, 23:50) 233090... 20.3.2008, 23:13 BUFF Цитата(Насосник @ 20.3.2008, 23:13) 23316... 21.3.2008, 0:00 Алиса-X блин, вставить штоли свои 5 копеек в этот тупизм? ... 21.3.2008, 0:51 Vict Цитата(Алиса-X @ 20.3.2008, 23:51) 2... 21.3.2008, 0:58 Алиса-X если не сматывается, то это всего лишь полуавтомат... 21.3.2008, 1:02 Vict Цитата(Алиса-X @ 21.3.2008, 0:02) 23... 21.3.2008, 1:07
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|