> Управление котельной с помощью карты насосов, проблема
Гость_Ulver_*
сообщение 13.2.2008, 15:27
Сообщение #1





Guest Forum






Управляем насосами котельной с помощью ПЧ Altivar 61 и Pump switching card (vw3 A3 502). Насосов всего 3, для нормальных условий работы обычно хватает двух, а третий остается в резерве. Задача заключается в поддержании заданного давления воды на выходе с помощью насоса управляемого через ПЧ, и в случае надобности подключения вспомогательного насоса напрямую от сети через плавный пуск. Сигналы о готовности каждого из насосов приходят на карту, команды на включение/выключение вспомогательного насоса тоже выдает карта. В настройках карты выставлен мультинасосный режим, то есть любой из насосов может быть как управляемым так и вспомогательным.
С главным заданием система благополучно справляется.
Проблема заключается в том, что при пропадании сигнала готовности управляемого привода, система глушит не только управляемый привод, но и вспомогательный, при этом становится в состояние ступора и никаких действий по возобновлению работы с двумя оставшимися приводами не предпринимает. Для возобновления работы даже при появлении сигнала готовности "отпавшего привода" необходимо либо снять/подать питание частотника, либо снять/подать сигнал готовности на частотник.
Пробывали имитировать обрыв фазы управляемого привода, при этом система опять таки полностью останавливается, и частотник пытается перезапусть привод (стоит функция автоперезапуска), но только тот привод на котором "обрыв фазы", что в принципе от остановки работы котельной никак не спасает.
Если кто-нибудь знает как решить эту проблему, просьба поделиться знанием. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Ulver - 13.2.2008, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ulver   Управление котельной с помощью карты насосов   13.2.2008, 15:27
- - AlexG   Цитата(Ulver @ 13.2.2008, 15:27) 221442Ес...   13.2.2008, 21:20
|- - Игорь Борисов   Цитата(AlexG @ 13.2.2008, 21:20) 221557За...   13.2.2008, 22:38
|- - Tua   Цитата(Игорь Борисов @ 13.2.2008, 22:38) ...   14.2.2008, 7:12
- - Ulver   Ответы весьма обнадеживающие :] Все же интересно...   14.2.2008, 11:01
|- - Kass   Цитата(Ulver @ 14.2.2008, 11:01) 221723Мо...   18.2.2008, 23:54
|- - Сергей Бондаренко   Цитата(Kass @ 18.2.2008, 23:54) 223281У к...   19.2.2008, 20:11
- - Сергей Бондаренко   Вот именно что карта програмируется в среде -точно...   14.2.2008, 20:16
- - fuel   Цитата(Ulver @ 13.2.2008, 17:27) 221442Уп...   15.2.2008, 21:39
- - Ulver   fuel браво! Я бы вряд ли так алгоритм расписа...   18.2.2008, 11:00
- - Ulver   И еще... Сейчас пробую разобраться в карте контро...   18.2.2008, 11:58
- - Сергей Бондаренко   to Ulver: Подскажите Вам удалось корректно отстро...   15.3.2008, 11:19
- - Игорь Борисов   Присоединяюсь... если можно - с указанием какие па...   15.3.2008, 12:11
- - Ulver   Идею с картой уже как то подзабросили, сейчас реша...   17.3.2008, 12:21
- - Сергей Бондаренко   Да героический у вас получился поединок с применен...   17.3.2008, 15:06
- - Ulver   ... об этом история умалчивает , т.к. это вопрос...   17.3.2008, 15:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных