> контроллеры Siemens PXC, Вопросы по конфигурированию и интеграции в SCADA
Гость_rvv_*
сообщение 13.2.2008, 23:17
Сообщение #1





Guest Forum






На электрической подстанции заказчик просит интегрировать в АСУ: отопление, вентиляцию, кондиционирование в административном здании.
Основной задачей является мониторинг и управление основным силовым оборудованием подстанции. Управление отоплением, вентиляцией, кондиционированием является побочной задачей, но крайне желательно видеть и управлять всем вместе и из одного места.
Имеется несколько условий:
1. SCADA ориентированная на электроэнергетику ( пакеты общего назначения такие как GENESIS, Citect и другие не подходят т.к. не обеспечивают нужной скорости и функциональности)
2. контроллеры Siemens PXC128 и PXC64(это требование заказчика)

Теперь Вопросы:
1. Где можно почитать об основных типовых решениях и применяемых алгоритмах в управлении отоплением, вентиляцией, кондиционированием (чтобы не изобретать огромное количество велосипедов)?
2. Какие из требующихся стандартных алгоритмов уже реализованы в данных контроллерах?
3. Чем можно программировать данные контроллеры (есть варианты, кроме рекомендованной Siemens-ом Desigo X-Works)
4. Где можно взять демо-версии программ конфигурирования этих контроллеров?
5. Где можно взять документацию по программированию этих контроллеров?
6. Имеются ли отличия в реализации протокола LON от стандартной реализации фирмы Echelon? Если имеются, то какие?

На сайте www.sbt.siemens.ru я не нашел нужной мне информации, там только презентации и очень краткое описание контроллеров. Нужна более подробная информация.
Интеграция через Web-интерфейс пока не рассматривается.
Используемая SCADA собственной разработки. Драйвер связи будет писаться почти с нуля или будет взят готовый OPC. Потому требуются нюансы протокола обмена.

P.S. Заранее благодарен за Ваше внимание и Ваши ответы на мои вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rvv   контроллеры Siemens PXC   13.2.2008, 23:17
- - Lex   To rvv Уточнили бы свое местоположение... 1. Ну мн...   14.2.2008, 6:52
- - rvv   Огромное спасибо за ответы на первоначальные вопро...   14.2.2008, 22:41
- - Lex   1. Это лучше спросить у самого Сименса. Ведь это ж...   15.2.2008, 6:39
- - Сергей Долганов   ЦитатаЕсли не сложно подскажите пожалуйста: 1. Как...   15.2.2008, 13:17
- - rvv   Огромнное спасибо за ответы. Появилось некоторое н...   16.2.2008, 18:23
- - xlander   Для контроллеров PXC Siemens использует свою Scada...   19.2.2008, 11:52
- - Lex   To xlander Не надо называть это зоопарком. Потому...   19.2.2008, 15:13
|- - xlander   Цитата(Lex @ 19.2.2008, 15:13) 223415Зооп...   20.2.2008, 13:28
- - Brutal   Господа нужна консультация. Есть контроллер PXC 64...   22.5.2008, 11:55
- - Lex   Нет. Нагрузочные единицы относились к старой серии...   22.5.2008, 12:46
- - Brutal   А есть какое-нибудь ограничение на количество вирт...   22.5.2008, 13:00
- - Bizzy D   Остальных ограничений нет. Только на физические вх...   22.5.2008, 17:03
- - Lex   Bizzy D прав. Теоретически... есть ограничение ...   23.5.2008, 5:44
- - SAB   Цитата(rvv @ 14.2.2008, 0:17) 221606На эл...   12.8.2008, 9:26
- - Brutal   Цитата(Lex @ 22.5.2008, 13:46) 255252Нет....   11.9.2008, 10:44
- - SAB   Загляни сюда: http://sbt.siemens.ru/products/16/ca...   11.9.2008, 12:13
- - Brutal   Ещё вопрос: есть модуль PTE-SED2 для интеграции ча...   15.12.2008, 14:47
- - Hatoy   модули PTE не имеют отношения к TXM. модули PTE н...   21.12.2008, 23:23
- - Brutal   Цитата(Hatoy @ 21.12.2008, 23:23) 331434м...   22.12.2008, 8:54
- - Bizzy D   Контроллер PXC64-U называется так потому, что к не...   22.12.2008, 13:30
|- - vlakss   Цитата(Bizzy D @ 22.12.2008, 14:45) А вы ...   9.6.2011, 21:42
- - Brutal   Я думаю ещё продаются, потому-что замены ему не вы...   22.12.2008, 16:22
- - Bizzy D   Точки учитываются те, которые есть в программе, т....   22.12.2008, 17:34
- - Ilich79   Точки учитываются именно бакнет замэпленые. Тоесть...   23.12.2008, 12:40
- - Alltx   НАРОд подскажите где можно приобрести контроллер P...   10.2.2013, 18:40
|- - marhan   Цитата(Alltx @ 10.2.2013, 21:40) НАРОд по...   11.2.2013, 5:23
|- - ssrhy   Цитата(Alltx @ 10.2.2013, 19:40) НАРОд по...   26.3.2013, 18:41
- - boltik   Уважаемые специалисты, очень нужна помощь. Не могу...   19.9.2014, 9:47
- - boltik   И еще есть вопрос: как определить версию прошивки ...   19.9.2014, 11:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных