> Корректны ли расчеты противодымной защиты по МДС 41-1.99, Подпор воздуха в тамбуры-шлюзы, лестничные клетки и т.п. завышен!
Гость_Любознательный_*
сообщение 16.2.2008, 16:10
Сообщение #1





Guest Forum







Давайте вместе найдем логические ошибки в таком рассуждении:
1.Если горит в офисе, то путь эвакуации лестница!
2.От чего мы защищаем лестницу?
- От дыма "пожарища"!
3.Как дым "пожарища" попадет на лестницу?
- Через щели в дверном проеме при закрытой двери на лестницу или через дверной 8.проем при открытой двери! Чтобы дым не заполнил путь эвакуации через эту дверь должен быть организован поток воздуха из лестницы в офис.
4.Какой величины должен быть поток воздуха?
- Такой, чтобы приток незадымленного относительно холодного воздуха был не только в нижней части проема, но заполнял бы весь проем, имея направление в сторону очага горения, где воздух нагрет до достаточно высокой температуры (по СНиПу, вроде, 300 градусов).
5.Какой перепад давления достаточен для организации потока воздуха?
- По СНиПу - 20 Па.
6.Чем создается этот перепад?
- Со стороны лестницы системой ПД со стороны офиса системой ВДУ.
7.Что еще влияет на этот процесс?
- 1. Открытые двери из лестницы наружу, 2. Разбитые окна в офисе, 3.Открытые двери на остальныхэтажах. 4. Притяжение Меркурия biggrin.gif (этот фактор в технических инженерных расчетах можно не учитывать)!
8.Как влияют открытые двери из лестницы наружу и из офисов на других этажах?
- Через них в лестничную клетку и далее к очагу горения поступает свежий воздух.
9.Нужно ли при пожаре организовывать поток воздуха из лестничной клетки наружу через открытую входную дверь?
- По-моему это бред больного воображения.
10.Как влияют разбитые окна в горящем офисе?
- Через них из горящего помещения "валит" дым! Повышеное давление от расширения воздуха при нагреве в зоне горения разгружается, выравнивается с давлением за окнами.
11.А если ветер со стороны разбитого окна?
- Тогда динамическое давление ветра будет повышать давление в горящем помещении.
12.На сколько Па?
- Ответ найдем в СНиПовской формуле с учетом разряжения создаваемого системой дымоудаления.
13.Как влияет притяжение Меркурия?
- За ответом можно обратиться к Павлу Глобе tongue.gif.

Как Ваше мнение, есть ли еще факторы, которые необходимо учитывать при расчете подпора?
Если других факторов нет, то зачем подавать 20-30 тысяч м3/ч для организации перепада давления на открытом дверном проеме на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Любознательный   Корректны ли расчеты противодымной защиты по МДС 41-1.99   16.2.2008, 16:10
- - NOVIK_N   Цитата(Любознательный @ 16.2.2008, 16:10)...   18.2.2008, 13:00
- - Любознательный   ...то есть положительное давление в лестничной кле...   18.2.2008, 15:56
- - Любознательный   Я понял, что логическая цепочка не находит возраже...   22.2.2008, 9:40
- - ex_promt   Я не вижу противоречий с действующим СНИП, кроме ф...   22.2.2008, 11:31
- - Любознательный   Экс_Промт, Ваш постинг напомнил мне старый анекдот...   25.2.2008, 11:27
- - ex_promt   Любознательный, проведённая параллель в анекдоте -...   25.2.2008, 12:12
- - Любознательный   1."...проектировщик обязан их неукоснительно ...   25.2.2008, 12:48
- - ex_promt   По поводу 1 пункта - согласен. Не знаю только, най...   25.2.2008, 14:21
- - Любознательный   Все вопросы к нормативам, к которым я привлекаю вн...   25.2.2008, 15:10
- - ex_promt   Понятно. Возможно, найдутся у Вас последователи ср...   25.2.2008, 15:34
|- - ФВС   Цитата(ex_promt @ 25.2.2008, 16:34) 22562...   29.2.2008, 9:46
- - Алекс_Глoz   Привет коллеги Я никуда не пропал, иногда просматр...   25.2.2008, 22:50
|- - Любознательный   [quote name='Алекс_Глoz' date='26.2.20...   26.2.2008, 8:22
- - ex_promt   О, как! Рад, очень рад...   25.2.2008, 23:11
- - Любознательный   Благодарю за положительную оценку моего участия в ...   1.3.2008, 13:47
- - ex_promt   Ну, так наотмашь рубить не стоит. Я также не раз з...   1.3.2008, 19:27
- - AndreyNN   Немного вставлю в дискуссию своего "молодого...   5.3.2008, 8:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 2:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных