Kks
сообщение 12.12.2005, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Тема такая, есть котедж в подмосковье. Предполагается механическая вытяжка из кучи помещений, в том числе из туалетов и кухонь, правда вдали от помещений на чердаке. Вопрос можно ли это объединить в одну систему. Я понимаю что лучше не надо, но вопрос чисто по нормативной документации. Каким снипом надо руководствоваться проектированием котеджа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kks   Вентиляция котеджа   12.12.2005, 12:22
- - MMM   Объединять вытяжки из сан.узлов и местных отсосов ...   12.12.2005, 12:34
- - Kks   Это рекомендации или требование?. Просто между кух...   12.12.2005, 12:51
- - Chrysalis   Лучше конечно не объединять. Хотя запах может и не...   12.12.2005, 15:12
- - ss.23   Лучше, не лучше, пройдёт, не пройдёт ... неззя, и ...   12.12.2005, 15:31
- - Chrysalis   Я бы так жестко вопрос не ставил,т.к. заказчик-лиц...   12.12.2005, 15:35
- - Kks   Почему нарушение? Какой пункт? Или это так расшифр...   12.12.2005, 15:41
- - Alexei_   Норм нет? А здравый смысл - не всчёт?   12.12.2005, 15:45
- - Chrysalis   Вы поймите это ведь не общественный туалет! А ...   12.12.2005, 15:47
- - Kks   Обговорим, главное что бы это не было в противореч...   12.12.2005, 15:48
- - Chrysalis   В таком случае объединять системы не надо. Т.к. в ...   12.12.2005, 15:54
- - Kks   Помогите найти, где в снипе это написано, толкьо ч...   12.12.2005, 16:13
|- - tatosha_h   Цитата(Kks @ 12.12.2005, 20:13) Помогите ...   20.9.2012, 7:09
- - ss.23   Смотрите нормативные документы по жилым зданиям (С...   12.12.2005, 16:26
- - Chrysalis   Честно говоря, сам найти не могу, но на 200% помню...   12.12.2005, 16:27
- - Kks   Ss.23 да я сам бы рад сделать отдельные шахты на в...   12.12.2005, 16:33
- - Chrysalis   Тогда вам лучше все-таки ее объединить,т.к. про жи...   12.12.2005, 16:53
- - ss.23   Заказчика не радует... Да, наср...ть на его радос...   12.12.2005, 17:16
- - MMM   Если заказчика не радуют 4 вент.трубы пусть сделае...   12.12.2005, 17:20
- - Chrysalis   Что она будет работать летом я и не говорил! В...   12.12.2005, 17:26
- - Chrysalis   А почему бы Вам не поставить в сан.узлах канальные...   12.12.2005, 17:32
- - Kks   Понятно что ничего не понятно . Бильярдную надо то...   12.12.2005, 17:36
- - Chrysalis   А зачем Вам спальни отделять? Если там курят, возь...   12.12.2005, 17:43
- - Валенок   Цитата(ss.23 @ Dec 12 2005, 17:17 )Заказчика ...   13.12.2005, 0:59
- - Заглянул   Цитата(Chrysalis @ Dec 12 2005, 17:44 )А заче...   13.12.2005, 1:02
- - ss.23   к ув. Валенок Клиенту надо чётко объяснить, что т...   13.12.2005, 1:46
- - Валенок   to ss23 Какой Вы правильный. Если будите г...   13.12.2005, 2:35
- - LordN   to Валенок похоже вас ни разу не наказывали клиен...   13.12.2005, 6:54
- - ТТГВ   Не забудьте про приток подумать, а то выйдет как н...   13.12.2005, 7:12
- - Kks   Увы, все что вы говорите правильно, но не подтверж...   13.12.2005, 10:45
- - Гость_Анна   Почитайте старый СНиП по жилью 2.08.01-89, может ч...   13.12.2005, 11:47
- - ТТГВ   Вытяжка механическая, так что неработающий вентиля...   13.12.2005, 12:42
- - ТТГВ   Да и для всех участников форума. Старые СНиПы это ...   13.12.2005, 12:46
- - Валенок   Цитата(LordN @ Dec 13 2005, 06:55 )а почему в...   13.12.2005, 22:21
- - Валенок   Цитата(LordN @ Dec 13 2005, 06:55 )все нормы ...   13.12.2005, 22:26
- - Жак   А последствия могут быть самые непредсказуемые… На...   13.12.2005, 23:55
- - ТТГВ   Цитата(Жак @ Dec 13 2005, 23:56 )А последстви...   14.12.2005, 2:14
- - Chrysalis   Тут еще может встать вопрос о рапространении микро...   14.12.2005, 13:16
- - Kks   все это будет распространяться если механическая в...   14.12.2005, 13:44
- - Igor Barishpolets   ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-02-2001 "8....   14.12.2005, 14:38
- - Chrysalis   Я повторюсь, но почему Вы не хотите поставить в с/...   14.12.2005, 14:53
- - Kks   Но какой букве??? я могу добавить к вышеперечислен...   14.12.2005, 14:59
- - Валенок   Цитата(Chrysalis @ Dec 14 2005, 14:54 )Я повт...   14.12.2005, 19:10
- - Валенок   Цитата(Жак @ Dec 13 2005, 23:56 )А последстви...   14.12.2005, 19:24
- - Жак   Ув. Валенок! Пример был приведён к тому, что к...   16.12.2005, 0:48
- - Валенок   Многоуважаемый Жак! А кто ж предлагает ...   16.12.2005, 1:19
- - Kks   В СНиПах нету запрещения, если здание не находится...   16.12.2005, 9:58
- - Marina73   СНиП 32-03-96 Аэродромы   26.9.2012, 19:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных