Вопрос №1: чему равен расход воды (иль % от объёма в СО) на подпитку, при независимой схеме отопления (через теплообменник)?
Вопрос №2: напомните пожалуйста, объём воды в системе отопления (СО) принимается, в первом приближении, примерно 15л. на 1 кВт нагрузки, так?
Вопрос №3:
предыстория: в проблемном доме при обследовании обнаружилось, что подпитка СО идёт с холодной воды blink.gif ... Рассчёт теплообменников не проверял, но задумался:
ежели теплообменники посчитаны верно (т.е. с учётом нагрева !ХОЛОДНОЙ! подпиточной воды), то какие проблемы ещё могут нас смущать, акромя ХимВодоПодготовки (накипеобразования). И так ли это (накипеобразование и т.п.) трагично в данном случае, каким оно представляется мне.
PS: заранее благодарю всех ответивших.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Обыкновенный   Независимая схема отопления   18.2.2008, 9:32
- - jota   Цитата(Обыкновенный @ 18.2.2008, 8:32) 22...   18.2.2008, 11:03
- - Обыкновенный   В том-то и дело, что разобрался... У самого глаза ...   18.2.2008, 11:44
|- - jota   1.Советую всё-таки подпитку и заполнение сделать о...   18.2.2008, 12:01
|- - annuka   Цитата(Обыкновенный @ 18.2.2008, 12:44) 2...   22.2.2008, 7:58
- - Обыкновенный   Ну ПСК - это предохранительный клапан (Педохраните...   18.2.2008, 12:11
- - инж323   Уточните давление на вводе теплосети : фактические...   18.2.2008, 12:14
- - Обыкновенный   Рпод/Робр = 4,8/4,1 бар. Высоты здания не знаю, но...   18.2.2008, 12:20
- - инж323   Так у вас Р2 в ТС значительно больше чем в В1. Чег...   18.2.2008, 12:27
- - zeman   В каком же городе такой бардак в теплосетях? Здесь...   18.2.2008, 12:31
- - Обыкновенный   Да я сам в шоке, для чего такую схему (с подпиткой...   18.2.2008, 12:39
- - jota   Наука здесь бессильна. Её просто нет!   18.2.2008, 12:58
- - Daymonic   Интересно мнение жильцов последних этажей, как мож...   18.2.2008, 16:31
- - Grom   При высоте здания в 45м- это около 15 этажей, для ...   19.2.2008, 20:40
- - Обыкновенный   Ув. Grom, извините за дотошность, но не пойму, что...   20.2.2008, 14:39
- - слесарь   "дробить на зоны"-это когда здание делят...   20.2.2008, 18:57
- - Finn2   Цитата(Обыкновенный @ 18.2.2008, 11:32) 2...   21.2.2008, 20:47
- - Обыкновенный   УУУффф-уф-уф... Голова полна мыслей. Излагать буд...   22.2.2008, 10:12
- - zeman   ТУ нормальные, надо было ГВС подсоединять по двухс...   22.2.2008, 10:31
- - Daymonic   Подпитку системы отопления из водопровода запрещен...   22.2.2008, 12:43
- - jota   1. Система 2-трубная. Подпитка ХВ с большим количе...   22.2.2008, 12:46
|- - zeman   Цитата(jota @ 22.2.2008, 12:46) 2246354. ...   22.2.2008, 13:20
|- - jota   Цитата(zeman @ 22.2.2008, 12:20) 224654но...   22.2.2008, 14:02
- - инж323   "Не надо приводить в пример Европу ........   22.2.2008, 13:35
- - Обыкновенный   Самое первое, что хотелось сказать: не мой это теп...   23.2.2008, 18:07
|- - jota   Цитата(Обыкновенный @ 23.2.2008, 17:07) 2...   23.2.2008, 18:56
|- - zeman   Цитата(Обыкновенный @ 23.2.2008, 18:07) 2...   23.2.2008, 20:09
- - инж323   По п.1 У вас же подпитка из водопровода-завоздушив...   23.2.2008, 19:09
- - Daymonic   Цитата(zeman @ 23.2.2008, 20:09) 225105Да...   26.2.2008, 12:31
- - Обыкновенный   Уважаемый Zeman ЦитатаЕсли Вы не знаете, как получ...   26.2.2008, 14:49
- - Обыкновенный   ЦитатаПроверьте какая разница температур первичном...   26.2.2008, 15:05
|- - jota   Цитата(Обыкновенный @ 26.2.2008, 14:05) 2...   26.2.2008, 15:50
- - jota   Выше температуру обратки в сеть возвращать нельзя,...   26.2.2008, 15:11
|- - zeman   Цитата(jota @ 26.2.2008, 15:11) 225927мы ...   26.2.2008, 16:37
|- - jota   Цитата(zeman @ 26.2.2008, 15:37) 225966Мы...   26.2.2008, 19:05
- - Обыкновенный   Давайте всё же вернёмся к первоначальному вопросу ...   27.2.2008, 12:57
|- - jota   Цитата(Обыкновенный @ 27.2.2008, 11:57) 2...   27.2.2008, 13:34
- - Обыкновенный   2 Zeman: ЦитатаУчились только не на многоквартирны...   27.2.2008, 13:17
- - Обыкновенный   по п.2: не понял, что значит "обводная"?...   27.2.2008, 15:29
|- - jota   Цитата(Обыкновенный @ 27.2.2008, 14:29) 2...   27.2.2008, 17:40
- - Wayfarer   Уважаемые форумчане, прошу посоветовать, кто стал...   21.3.2017, 9:54
|- - HeatServ   Цитата(Wayfarer @ 21.3.2017, 9:54) Уважае...   21.3.2017, 10:46
|- - Wayfarer   Цитата(HeatServ @ 21.3.2017, 10:46) А куд...   21.3.2017, 10:55
|- - HeatServ   Цитата(Wayfarer @ 21.3.2017, 10:55) 200 л...   21.3.2017, 11:15
- - Wayfarer   Спасибо за совет! Правда я выполняю проектиро...   21.3.2017, 11:58
|- - HeatServ   Цитата(Wayfarer @ 21.3.2017, 11:58) Спаси...   21.3.2017, 16:31
|- - Inchin   Цитата(HeatServ @ 21.3.2017, 16:31) ... а...   21.3.2017, 16:40
|- - HeatServ   Цитата(Inchin @ 21.3.2017, 16:40) Обоснуй...   21.3.2017, 16:55
|- - Inchin   Цитата(HeatServ @ 21.3.2017, 16:55) С про...   21.3.2017, 17:43
- - borm   Такой не подойдёт? http://www.honeywell-ec.ru/item...   21.3.2017, 16:29
|- - Wayfarer   Такой по идее и нужен, но он резьбовой, а по идее ...   21.3.2017, 17:43
- - Машинист   Соленоид и небольшой гидробак. Гидробак все равно ...   21.3.2017, 16:55
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 21.3.2017, 16:55) Солен...   21.3.2017, 16:58
- - испытатель   Два простых вопроса. 1.Зачем при зависимой схеме т...   21.3.2017, 17:36
|- - Wayfarer   Цитата(испытатель @ 21.3.2017, 17:36) Два...   21.3.2017, 17:49
- - испытатель   Ну это как сказать про рекомендации: СП 41-101-95 ...   21.3.2017, 18:20
|- - Wayfarer   Цитата(испытатель @ 21.3.2017, 18:20) Ну ...   21.3.2017, 20:19
|- - HeatServ   Цитата(Wayfarer @ 21.3.2017, 20:19) 8 % э...   21.3.2017, 20:31
- - инж323   автору а чем не устраивает КЗР, FF4 и бак на 160( ...   21.3.2017, 18:59
- - инж323   8% была такая, а 8-10% обычно. плавней режим. а от...   21.3.2017, 20:41
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 21.3.2017, 20:41) 8% была...   21.3.2017, 20:44
- - испытатель   Цитата(Wayfarer @ 21.3.2017, 18:19) По по...   21.3.2017, 21:38
- - Wayfarer   Благодарю Вас за ответы! В помещении ИТП такж...   22.3.2017, 9:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных