Ктулху
сообщение 19.2.2008, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 19.2.2008
Из: Казань
Пользователь №: 15749



При работе ПЧ (VAT2000 200кВт) начинают сильно скакать показания расходомера (Взлет, вроде с какой то дополнительной защитой от помех).
Шкаф преобразователя заземлен и занулен. Силовые провода, правда, не экранированные.
Предпринимались следующие безуспешные попытки
1. Вторичный прибор расходомера уносился в дальний угол помещения (метров 6-7) от ПЧ
2. Запитывался от ИБП (от сети отключался)
3. Заземлялась оплетка коаксиального кабеля УЗ излучателей
Показания нормализовываются если опустить вторичку в колодец (не знаю на каком растоянии от частотника он находится) и начинают снова прыгать, если приподнять его над землей где-то на метр.
Кто нибудь испытывал такие проблемы? Можно ли подручными средствами определить что больше всего фонит? (индикаторная отвертка с батарейками подойдет?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ктулху   ПЧ и ультразвуковой расходомер   19.2.2008, 15:18
- - den.mgn   А у вторичного прибога есть название?   19.2.2008, 18:41
- - Сергей Бондаренко   Первым делом попробуйте изменить несущую частоту в...   19.2.2008, 19:56
- - Ктулху   Расходомер - Взлет. Какой именно не знаю. Всё выше...   19.2.2008, 20:57
|- - Сергей Бондаренко   Цитата(Ктулху @ 19.2.2008, 20:57) 223540Р...   21.2.2008, 16:07
|- - Игорь Борисов   Цитата(Ктулху @ 19.2.2008, 20:57) 223540Ш...   23.2.2008, 13:05
- - Nocav   В инструкции по монтажу VAT-2000, оговаривается ус...   20.2.2008, 11:54
- - Взводатор   Вообще-то 200КВт с неэкранированными проводами - э...   20.2.2008, 14:18
|- - Сергей Бондаренко   Цитата(Взводатор @ 20.2.2008, 14:18) 2238...   21.2.2008, 16:13
- - den.mgn   Ещё у этих расходомеров есть такая опция как компо...   20.2.2008, 16:29
- - Ктулху   Зато кабели там положили толщиной в руку - какие-т...   21.2.2008, 16:36
- - Ктулху   Да не, шкафчики нормальные, железные такие, zpas в...   23.2.2008, 17:52
|- - Игорь Борисов   Цитата(Ктулху @ 23.2.2008, 17:52) 225087Д...   23.2.2008, 21:11
- - Vict   Ребят, вопрос то про наводки на ультразвуковой рас...   23.2.2008, 21:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных