> "Regin Corrigo E" в Systemair TA-1500hw, Systemair забили не ту конфигурацию
Гость_esa_*
сообщение 14.12.2005, 16:35
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите, кто чем сможете.
Купили приточную установку Systemair TA-1500 hw (нагрев водой).
Стоит там контроллер "Regin Corrigo E.
Systemair собирает на этом контроллере установки
с водяным и электрическим нагревом.
Проблема в том, что электрическая схема
собрана на воду а конфигурация контроллера
на электрический нагрев. Всё работает но нет защиты
по замораживанию, не видит второго датчика температуры (на воде)
При переводе системы в режим «Выключено» 3 минуты ждёт пока
остынут эл. калориферы которых нет.
Машина куплена в Питере. Мы туда. Они Шведам. Шведы говорят
быть такого не может. Пароль для изменения конфигурации не дают.
У Regin заводской пароль 1111. Systemair его меняет.
Может кто-то узнал!!!!!!!.
Шведы упёрлись предлагают заменить целиком машину
у нас нет такой возможности.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- esa   "Regin Corrigo E" в Systemair TA-1500hw   14.12.2005, 16:35
- - RCont   В крайнем случае пароль можно подобрать 10000 х 3с...   14.12.2005, 16:57
- - esa   Все простые и не очень пороли пробовал ( где то 3...   15.12.2005, 9:52
- - N@Z   А вообще, закон о защите прав потребителй никто не...   15.12.2005, 9:59
- - Guest   Цитата(esa @ Dec 14 2005, 16:36 )Помогите, кт...   15.12.2005, 13:06
- - esa   Контроллер стоит внутри установки. Выносной пульт ...   15.12.2005, 16:00
- - Guest   Обратитесь к крупному поставщику, уверен помогут. ...   15.12.2005, 16:12
- - Pavel   На мой взглад ВАМ нужно написать официальное письм...   16.12.2005, 7:01
- - hrolson   Я только на прошлой неделе приехал из Швеции от эт...   16.12.2005, 10:48
- - Гость_Анатолий   К hrolson: Ну и шо они там себе думают? Как жит...   21.12.2005, 13:30
- - hrolson   Ну нискажи... На сайте есть на английском. Правда ...   22.12.2005, 1:59
- - Гость_Анатолий   Ну спасибо, успокоил! А что значит говорит по...   22.12.2005, 14:54
- - hrolson   да, меню... Правда ошибочки попадаются!   22.12.2005, 22:57
- - Guest   Мы достали контору в Питере. Они достали шведов. Ш...   23.12.2005, 9:02
- - Guest   Цитата(Guest @ Dec 23 2005, 09:03 )Шведы сдал...   23.12.2005, 9:28
- - Pavel   пароль секрет? или оставьте хотя бы свои координат...   27.12.2005, 14:17
- - daco   Можно поменять прошивку с Corrigo E Tools , тогда ...   12.1.2006, 15:55
- - esa   дОСТАЛИ Sуstemair код 8642   31.1.2006, 10:24
- - Pavel   Спасибо!   8.2.2006, 15:32
- - Alexx-x   А кто-нибудь знает универсальный код для Corrrigo ...   2.8.2006, 9:24
- - qw100   Подскажите кто знает как задействовать пож. сигнал...   26.10.2006, 11:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных