Помогите, кто чем сможете.
Купили приточную установку Systemair TA-1500 hw (нагрев водой).
Стоит там контроллер "Regin Corrigo E.
Systemair собирает на этом контроллере установки
с водяным и электрическим нагревом.
Проблема в том, что электрическая схема
собрана на воду а конфигурация контроллера
на электрический нагрев. Всё работает но нет защиты
по замораживанию, не видит второго датчика температуры (на воде)
При переводе системы в режим «Выключено» 3 минуты ждёт пока
остынут эл. калориферы которых нет.
Машина куплена в Питере. Мы туда. Они Шведам. Шведы говорят
быть такого не может. Пароль для изменения конфигурации не дают.
У Regin заводской пароль 1111. Systemair его меняет.
Может кто-то узнал!!!!!!!. Шведы упёрлись предлагают заменить целиком машину
у нас нет такой возможности.
Заранее благодарю.
В крайнем случае пароль можно подобрать
10000 х 3с = 30000с/60 = 500 м/60 = 8,33 часа при полном невезении

(а вообще странно все это...)
Все простые и не очень пороли пробовал ( где то 300 вариантов, за три часа, осталось 9700).
А вообще, закон о защите прав потребителй никто не отменял.
Вам продали оборудование, не соответствующее тому,
что Вы заказывали. Зачем пытаться решить проблемму своими силами, пусть
этим занимаются те, кто ошибся. Это равносильно тому, как если бы вам вместо машины с дизельным двигателем продали машину с бензиновым. Вы бы тогда тоже на форумах искали как движок под солярку приспособить? Нужно просто напрячь питерских товарищей, оговорить сроки замены, в соответствии с ЗПП, и ждать пока у Вам всё исправят. В конце-концов, если они не могут сказать
пароль, пусть присылают специалиста.
Цитата(esa @ Dec 14 2005, 16:36 )
Помогите, кто чем сможете.
Купили приточную установку Systemair TA-1500 hw
Вот тебе и новинка. Может ещё чего в них не так?
Контроллер стоит внутри установки. Выносной пульт с шестью кнопками. Установка в подпотолочном. Крышки не открыть пока всё не разобрать. Стройка закончена. Снимать установку не дадут. Надо пароль. Очень. Ни Питер ни шведы не чешутся. Надо сдавать
Обратитесь к крупному поставщику, уверен помогут. А того кто не чешется, пропишите в форуме, для многих наука будет. Обязательно просветите, чем дело кончится.Кстати шведы на экскурсии по заводу очень просили уделить внимание на свои новые ТА.
На мой взглад ВАМ нужно написать официальное письмо поставщику, в котором подробно описать причину по которой ВЫ не можете сдать объект, потребовать в кратчайшие сроки решить вопрос и предупредить, что если к ВАМ будут выставлены финансовые притензии, то ВЫ их транслируете на поставщика.
Думаю поставщик взвесит все за и против и пришлет своего специалиста.
Пароль они скорее всего не дают, т.к. он у них одинаков для всех машин.
hrolson
16.12.2005, 10:48
Я только на прошлой неделе приехал из Швеции от этих самых Реджиновщиков! У меня есть все телефоны - самих програмистов, директора Реджина и тд.... У них есть кажется какойт то универсальный код. Могу дать их номера... Позвоните лично им в контору. По английски они все шпрехают... Плюс, гдето под корпусом есть кнопка обнуления софта. Но если у вас нету EXO кабеля не советую её тыкать
Гость_Анатолий
21.12.2005, 13:30
К hrolson:
Ну и шо они там себе думают?

Как жить дальше будем? У Арктики уже старые Corrig"и закончились, а серию Е ничего(тех.описаний) нет !
На сайте REGIN'а есть кой чего по немецки
Ну нискажи... На сайте есть на английском. Правда там не сильно углублённо. На русском пока нет... Но зато сам контроллер уже говорит по русски

А вообще, если старые Корриги ставил, то с новой разберёшся без проблем!
Гость_Анатолий
22.12.2005, 14:54
Ну спасибо, успокоил!
А что значит говорит по рус.? Это типа меню по рус.?
hrolson
22.12.2005, 22:57
да, меню... Правда ошибочки попадаются!
Мы достали контору в Питере. Они достали шведов. Шведы сдались как на Полтаве.
Дали пароль. Изменил конфигурацию. Всё заработало. Всем спасибо за советы и участие.
Цитата(Guest @ Dec 23 2005, 09:03 )
Шведы сдались как на Полтаве.
REGIN или Systemair?
пароль секрет?
или оставьте хотя бы свои координаты, вдруг еще кому пригодиться.
Можно поменять прошивку с Corrigo E Tools , тогда пороли сбросятса
дОСТАЛИ Sуstemair код 8642
Спасибо!
А кто-нибудь знает универсальный код для Corrrigo L10?
Подскажите кто знает как задействовать пож. сигнализацию в TA-2000 EL на пульте наклейка
SCP E15SV/E28 В сервисном меню активировали пож.сигнализацию .Kакой сигнал нужно подать на контакты 33 34 (DI4 DIref )чтобы TA-2000 EL отключилась при получении сигнала пожар?