> Паровой ИТП для ГВС, SOS
Igor K
сообщение 27.2.2008, 9:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



Вот какая проблема: на фабрике в технологии используется пар с параметрами 6 атм. 164 град. Для бытовых нужд (5 умывальников, 2 душа) необходимо нагревать воду с 5 до 55 град. Схема тупиковая, т.е. без циркуляции. Греть воду можно как с помощью теплообменника, так и путём смешивания (впрыска) пара и холодной воды.
Прошу, если у кого есть опыт проектирования, а ещё лучше эксплуатации подобных ИТП, подсказать как быть? Если эта тема уже обсуждалась, дайте ссылку. Спасибо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor K   Паровой ИТП для ГВС   27.2.2008, 9:31
- - Yaushev   сложно и дорого, тем более производители теплообме...   27.2.2008, 11:14
- - Patorok   Че тут сложного? Сварите бак, подведите трубку на ...   27.2.2008, 13:16
- - Igor K   Цитата(Patorok @ 27.2.2008, 14:16) 226273...   27.2.2008, 17:03
- - Patorok   Не понял вопроса. Ставить насос или поднимать бак ...   27.2.2008, 17:14
- - zeman   Цитата(Igor K @ 27.2.2008, 9:31) 226180Сх...   27.2.2008, 18:41
- - Patorok   Почему нет? Конденсат то есть, просто его не возвр...   27.2.2008, 18:54
- - zeman   Так может лучше его использовать для нагрева ГВС, ...   28.2.2008, 0:37
- - gilepp   Греть просто скоростником без закольцовывания и/ил...   28.2.2008, 8:49
|- - zeman   Цитата(gilepp @ 28.2.2008, 8:49) 226580По...   28.2.2008, 9:21
- - Patorok   Аффтар пошел варить бачек по моей схеме Почему ун...   28.2.2008, 10:21
- - Igor K   Да вот он я, Zeman! Только что пришёл на работ...   28.2.2008, 10:57
- - Patorok   Т.е., конденсат Вы возвращаете? Тогда только тепло...   28.2.2008, 11:14
- - Igor K   Zeman, спасибо за идею с конденсатопроводом! С...   28.2.2008, 11:38
- - Patorok   Насос, частотник, регулятор, теплообменник... Ниче...   28.2.2008, 11:53
- - Igor K   Цитата(Patorok @ 28.2.2008, 12:53) 226665...   28.2.2008, 14:56
|- - Patorok   Цитата(Igor K @ 28.2.2008, 15:56) 226756у...   28.2.2008, 16:13
- - Igor K   Я ещё не прикинул какой расход конденсата потребуе...   28.2.2008, 18:03
- - zeman   Поставьте бойлер ГВС накопительного типа. Там в ко...   28.2.2008, 19:27
- - Igor K   Спасибо, Zeman. Предложенная Вами схема с бойлером...   29.2.2008, 9:24
- - gilepp   flash vessel еще называют flash-tank, а по-русски ...   29.2.2008, 10:03
- - Patorok   Насколько я понял, конденсат подается в бак самоте...   29.2.2008, 10:14
- - Finn2   Похожее обсуждение видел вот тут. Там, правда, до ...   6.3.2008, 7:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных