Обратные клапана на КНС, Гидроудар |
|
|
|
6.3.2008, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060

|
Друзья, поделитесь опытом! На одной из КНС очень быстро выходят из строя обратные клапана: разрушаются уплотнительные бронзовые кольца (и резиновые тоже), вырывает крепление поворотного диска... Клапана 200 и 300мм. Клапана закрываются с сильным грохотом. Длина напорных трубопроводов километра четыре, диаметр два по 500мм. Насосы: один рабочий, один резервный. Нахожусь на стадии сбора возможных вариантов борьбы с гидроударом.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
КиД Обратные клапана на КНС 6.3.2008, 20:20 Vict Цитата(КиД @ 6.3.2008, 19:20) 229111Нахож... 6.3.2008, 21:48 Сантехник Может насосов надо побольше и не включать все сраз... 6.3.2008, 21:59 Serg Ivanov Есть (была) программа рачета на гидроудар. В расче... 6.3.2008, 23:49 andrey R Коллеги правы. Надо постараться устранить причину ... 7.3.2008, 0:15 Насосник 1. Подскажите пожалуйста марку установленных насос... 7.3.2008, 7:38 Serg Ivanov Возможно, самый простой выход в этом случае - отка... 7.3.2008, 11:23 Skorpion Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 12:23) 229... 7.3.2008, 16:28  andrey R Цитата(Skorpion @ 7.3.2008, 16:28) 229360... 7.3.2008, 16:53 Vict Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 10:23) 229... 7.3.2008, 11:37 Serg Ivanov Цитата(Vict @ 7.3.2008, 12:37) 229248не, ... 7.3.2008, 11:53  andrey R Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 11:53) 229... 7.3.2008, 12:14   Vict Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 11:14) 229265... 7.3.2008, 12:28 КиД Vict для диссертации это мелко.
Насосник: Насосы ... 7.3.2008, 11:45 КиД Serg Ivanov: вариант с электрозадвижками очень инт... 7.3.2008, 11:58 Serg Ivanov Вот Вы нам и напишите 7.3.2008, 12:02 Vict Цитата(КиД @ 7.3.2008, 10:45) 229251Vict ... 7.3.2008, 12:09 Насосник У насосов СМ 250-200-400/6 номинальная подача 530м... 7.3.2008, 12:13 КиД От гидроудара задвижки с электроприводом должны по... 7.3.2008, 12:17 ViC Цитата(КиД @ 7.3.2008, 11:17) 229266...я ... 8.3.2008, 11:28 Насосник Задвижка на фекальных стоках через очень короткий ... 7.3.2008, 12:23 КиД Насосник: характеристика насоса СМ250-200-400/6, а... 7.3.2008, 12:28 Vict И еще...чем длинее трубопровод, тем сильнее гидроу... 7.3.2008, 12:32 Насосник Какой из этих:
СМ 250-200-400/4 800 м3/ч 50 м
С... 7.3.2008, 12:37 КиД ЦитатаАвтор, обьяснить сможете с какого прибамбаха... 7.3.2008, 12:43 andrey R Цитата(КиД @ 7.3.2008, 12:43) 229289отклю... 7.3.2008, 12:47 Vict Цитата(КиД @ 7.3.2008, 11:43) 229289Vict:... 7.3.2008, 12:51 Насосник Цитата(Vict @ 7.3.2008, 15:32) 229281И ещ... 7.3.2008, 12:54 andrey R Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:54) 229295... 7.3.2008, 13:05 КиД Насосник: Моё почтение профессионалу. Посмотрел д... 7.3.2008, 12:55 КиД Родилась у меня еще идея. Предпологаю, что не подо... 7.3.2008, 15:03 Vict Цитата(КиД @ 7.3.2008, 14:03) 229328Родил... 7.3.2008, 15:23 andrey R Почитайте учебник "насосы и насосные станции... 7.3.2008, 15:08 КиД Цитатаandrey R Дата Сегодня, 15:08
Почитайте уче... 7.3.2008, 15:39 andrey R Цитата(КиД @ 7.3.2008, 15:39) 229339Подел... 7.3.2008, 15:59 Насосник Vict, был прав. Насосы однозначно подобраны неверн... 7.3.2008, 15:45 КиД Насосник: статика согласно манометру действительно... 7.3.2008, 16:00 Vict Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 14:59) 229349... 7.3.2008, 16:24 andrey R Цитата(Vict @ 7.3.2008, 16:24) 229354и пл... 7.3.2008, 16:26 КиД ЦитатаОтказываться от обратных клапанов нельзя. Ес... 7.3.2008, 16:37 Сантехник Говорите теории еще не создали. И нельзя однозначн... 7.3.2008, 17:35 Vict Цитата(Сантехник @ 7.3.2008, 16:35) 22937... 7.3.2008, 18:46 Сантехник Не похоже что еще рассуждаю. Вы правы. На самом де... 7.3.2008, 22:14 Vict Цитата(Сантехник @ 7.3.2008, 21:14) 22943... 8.3.2008, 0:19 Skorpion Надо искать обратные клапаны, конструкция которых ... 8.3.2008, 11:30 Vict просмотрев еще раз тему...пару определений натолкн... 8.3.2008, 13:26 Skorpion ЦитатаМне кажется что здесь речь идет не о гидроуд... 8.3.2008, 18:07 Насосник Цитата(КиД @ 7.3.2008, 19:00) 229350Насос... 10.3.2008, 11:15 КиД ЦитатаVict Дата 8.3.2008, 13:26
просмотрев еще р... 10.3.2008, 11:45 Skorpion ЦитатаПосле отключения насоса показания манометра ... 10.3.2008, 11:57 КиД Насосник: Моя работа заключается в подборе нового ... 10.3.2008, 12:09 Vict КиД, у Вас не гидроудар классический(хотя и так мо... 10.3.2008, 14:35 КиД Vict с таким решением я согласен. Только клапана в... 10.3.2008, 16:20 Vict Цитата(КиД @ 10.3.2008, 15:20) 229806Толь... 10.3.2008, 17:08 Gray_a Здравствуйте. Подскожите где взять характеристику ... 6.2.2009, 7:19 Санитарный техник Характеристика насоса СМ 6.2.2009, 8:52 positioner 1. Частотник ставить не обязательно, вполне хватит... 10.2.2009, 17:25 toddd Время закрытия задвижки с электроприводом зависит ... 18.2.2009, 22:32 prokop Была такая проблема в Томске. Ставили частотники, ... 19.2.2009, 18:46 Александр-технолог Есть плавно закрывающиеся обратные клапана (ну нап... 19.2.2009, 19:41 Vict toddd, звиняйте, но вы похоже на зануду.
Если чело... 12.4.2009, 7:25 toddd Как самый невоспитаный форумчанин, предлагаю всем,... 12.4.2009, 11:09 OlgaO Цитата(toddd @ 12.4.2009, 12:09) 377443..... 12.4.2009, 11:26 andrey R Цитата(toddd @ 12.4.2009, 12:09) 377443An... 12.4.2009, 12:44 toddd Жалобы без обид, только по этой теме, причем тольк... 12.4.2009, 11:14 toddd Просьба привести цитату, где я Вам лично нахамил.
... 12.4.2009, 11:44 OlgaO Цитата(toddd @ 12.4.2009, 12:44) 377452Пр... 12.4.2009, 11:56 toddd Разговор ни о чем. По-моему конфликт исчерпан. Все... 12.4.2009, 12:19 toddd ПРИНЯТО! 12.4.2009, 13:02
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)