Суть дела такова: bestbook.gif

Есть помещение в котором расположено технологическое оборудование. Оборудование при работе выделет тепло (порядка 330 кВт). Кондиционирования и вентиляции на данный момент нет. Прожив в таких условиях более года люди поняла что им жарко))). Поставлена задача поддерживать круглогодично комфортную температуру для людей и влажность 60%.

Решение:
1) Лето
Горячий воздух от машин (40-50С) выбрасывается на улицу, подается в таком же объеме охлаждаемый приток (40 000 м.куб/ч)

2) Зима
Воздух от машин выбросить в помещение и таким образом его отопить.
1 вариант: Приток организовать минимальный (1 крат) без подогрева, и к нему вытяжку такой же мощности.
2 вариант: организовать приточно-вытяжную систему с рекуператором и камерой смешения. И держать температуру подмесом внутреннего воздуха.

С летом все понятно, но вот за зиму я опасаюсь, будет ли это корректно работать. Нужен совет специалистов.

Сообщение отредактировал MMM - 24.3.2008, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Harmful   Оцените тех. решение   19.3.2008, 15:06
- - ivan-l-ing   Рекомендую в летний период организовать факельный ...   19.3.2008, 15:19
- - Амиго   Манагеры - зло. По теме. Возьмите технологию. Воз...   19.3.2008, 15:49
|- - Harmful   Цитата(Амиго @ 19.3.2008, 16:49) 232648Ма...   19.3.2008, 16:37
- - Александр Васильев   Цитата(Harmful @ 19.3.2008, 15:06) 232622...   19.3.2008, 16:22
- - Harmful   Цитата(Александр Васильев @ 19.3.2008, 17...   19.3.2008, 16:43
- - Странная Белка   Стоп. Написано, что тепло от типографского оборудо...   19.3.2008, 16:48
|- - Harmful   Цитата(Странная Белка @ 19.3.2008, 17:48)...   19.3.2008, 17:29
- - Странная Белка   Цитата(Harmful @ 19.3.2008, 15:06) 232622...   19.3.2008, 17:45
|- - Harmful   Уважаемая белка, все вышенаписаное вами можно было...   19.3.2008, 18:29
- - Странная Белка   А где спасибо за ответ? Совсем эти манагеры распус...   20.3.2008, 9:09
- - Амиго   не, ну почему сразу не будет? Вполне может быть и ...   20.3.2008, 12:01
|- - Harmful   Цитата(Амиго @ 20.3.2008, 13:01) 232928Я ...   20.3.2008, 16:20
- - makishev   Цитата(Harmful @ 19.3.2008, 21:37) 232678...   20.3.2008, 12:17
- - Амиго   Можно выкинуть его на улицу(при серьезном подходе ...   20.3.2008, 16:35
- - Амиго   Всмысле, я говорю как было бы проще сделать. И что...   20.3.2008, 16:42
- - ivan-l-ing   При проектировании пром предприятий основной задач...   20.3.2008, 17:15
|- - Harmful   Цитата(ivan-l-ing @ 20.3.2008, 18...   21.3.2008, 10:56
- - ivan-l-ing   Цитата(Harmful @ 19.3.2008, 15:06) 232622...   21.3.2008, 11:07
- - Skaramush   Суть в том, что разработка (или придумывание) корр...   21.3.2008, 12:36
- - Harmful   Цитата(Skaramush @ 21.3.2008, 13:36) 2333...   21.3.2008, 15:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных