Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> проход фреонотрассами через бетонную кровлю, помогите правоту доказать
Александр Василь...
сообщение 24.3.2008, 17:53
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Уважаемые специалисты!

Что делать?
проходили трассами через кровлю здания, на эскизе я все нарисовал, чтоб было понятно. В данный момент течет вода, причем течет ЯВНО НЕ ПО НАШЕЙ ВИНЕ, т.к. даже при абсолютно сухой кровле в месте прохода, продолжает сочиться по трубе.
В нескольких метрах выше по кровле есть дырка, в которую может заливаться вода.

в общем, как доказать Заку, что мы сделали все как положено. Подскажите, есть альбомы типовых решений в этом случае?
Зак апеллирует так: до вас не текло. я отвечаю, что не могу отвечать за некачественную кровлю НЕ В МЕСТЕ ПРОХОДА.

Он упирается. короче, денег не получить, вот в чем трабл.

что делать???? bang.gif bang.gif bang.gif ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif

Прикрепленный файл  Трабл.jpg ( 105,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   проход фреонотрассами через бетонную кровлю   24.3.2008, 17:53
- - kornkorn   Кстати, сейчас мысль нестандартная пришла. А если ...   24.3.2008, 18:11
- - Александр Васильев   Я бы с удовольствием использовал биологически подк...   24.3.2008, 18:49
- - ivan-l-ing   Может есть возможность вынуть гильзу и герметиком ...   24.3.2008, 19:00
- - Александр Васильев   Да, все работает. Вопрос не стоит, как сделаь, и...   24.3.2008, 19:33
- - ivan-l-ing   Пролив сверху. "в сухую погоду, когда между п...   24.3.2008, 19:36
- - Александр Васильев   ок. этот метод мне тоже приходит на ум. А как док...   24.3.2008, 19:50
- - Зольников Михаил   Может быть, вода скапливается в пустотках бетона, ...   24.3.2008, 19:52
|- - Александр Васильев   Цитата(Зольников Михаил @ 24.3.2008, 19:5...   24.3.2008, 21:39
|- - Майкл   Цитата(Александр Васильев @ 24.3.2008, 21...   25.3.2008, 14:39
- - skit   У меня была подобная ситуация. После монтажа конди...   24.3.2008, 22:03
- - Александр Васильев   Цитата(skit @ 24.3.2008, 22:03) 234336И е...   24.3.2008, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных