> Транзитный внутриквартальный водопровод, Водопровод между домами по подвалу.
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2008, 17:48
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий.
Компенсаторы на таких трубопроводах необходимо располагать в местах пересечения деформационных швов и на ответвлениях от транзитного трубопровода к стоякам внутренней сети. Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов в пределах этажей зданий.
Что оначает фраза "Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов в пределах этажей зданий"?

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.4.2008, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Serg Ivanov   Транзитный внутриквартальный водопровод   3.4.2008, 17:48
- - andrey R   В МГСН 1.01-99 это просто запретили. 10.1.6. ........   3.4.2008, 18:01
- - Алиса-X   Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2008, 18:48) 238...   3.4.2008, 18:27
|- - Serg Ivanov   Цитата(Алиса-X @ 3.4.2008, 18:27) 23...   3.4.2008, 18:38
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2008, 19:38) 238...   3.4.2008, 18:47
||- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 3.4.2008, 18:47) 238436Ну ...   3.4.2008, 22:58
|- - Алиса-X   Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2008, 19:38) 238...   3.4.2008, 18:52
|- - civic   Цитата(Алиса-X @ 3.4.2008, 18:52) 23...   3.4.2008, 19:13
- - Алиса-X   под связями чего имеете ввиду? это коридор, а не к...   3.4.2008, 19:25
- - Сантехник   Есть еще правила водоканала где говорится об устан...   4.4.2008, 6:41
- - Serg Ivanov   Балансовая принадлежность при стройке на продажу -...   4.4.2008, 11:47
- - инж323   Все это известно на стадии проект. Однако. Экспери...   4.4.2008, 21:26
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 4.4.2008, 21:26) 238946Вс...   6.4.2008, 12:03
- - инж323   А кто мешает выполнить НВК?И при этом решить вопро...   6.4.2008, 13:10
- - Сантехник   >Инж а нарисуйте если не трудно как решать вопр...   6.4.2008, 14:32
- - Young   добрый день, подниму тему. Аналогичный вопрос: ест...   17.2.2010, 11:50
- - lexa00   В1 за водомером можете прокладывать как хотите.   17.2.2010, 12:42
- - iryna   14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных ...   13.5.2010, 11:20
- - iryna   Если объект находится не в г. Москва, т.е я не мог...   13.5.2010, 11:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 22:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных