Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Теплоснабжение калориферов водяных приточек, гидравлическая увязка ветвей
Гость_Tema219_*
сообщение 4.4.2008, 17:00
Сообщение #1





Guest Forum






коллеги, хочу посоветоваться и послушать мнения других, опытом поделитесь: как вы увязываете гидравлически ветви системы теплоснабжения приточек? я знаю 2 способа (описаны в литературе). вообще вопрос возник изза того что не все спецы понимают необходимость установки какой либо балансировочной арматуры на таких системах.
итак, способ 1 - узел решулирования с 3-хходовым клапаном и насосом ( либо на подающей либона обратке), роль балансира тут играет сам насос (естесственно он должен быть регулируемым)
2- (мой нынешний случай) - на обратке 2-ходовой клапан (насоса нет, вся система с переменным расходом теплоносителя) и в этом случае (для обеспечения спокойной, с гидравлической точки зрения, работы клапана - я его обвязываю регулятором перепада давления) регулятор перепада нужен для того, чтоб убрать гидравлическое воздействие внешней сети на работу клпана 2-ходового. мои главспецы стращают что такая система не пройдет экспертизу невжисть! я ее забацал в Кане...только с регуляфторами перепада она работает нормально. без них - ругаеца страшно!
ваши мнения и опыт по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tema219   Теплоснабжение калориферов водяных приточек   4.4.2008, 17:00
- - Яков   2 й способ не защищает калорифер от замерзания   4.4.2008, 17:19
- - Tema219   а мне не надо его зашишать - там гликоль приточки...   4.4.2008, 17:38
- - LordN   в ситуации, когда все ваши двухходовики встанут в ...   4.4.2008, 17:59
- - airwave   Вообще то регулятор перепада при централизованном ...   4.4.2008, 20:33
- - jota   Если на приточку гликолевый контур, вполне может б...   4.4.2008, 20:52
- - Giedi Prime   Кстати, где лучше установить балансировочник - до ...   5.4.2008, 0:06
- - jota   Балансовый ставится на обратке, уже на выходе. Его...   5.4.2008, 0:16
- - WhiteShark   Делайте независимыми малые кольца от главного (2 п...   8.4.2008, 9:24
- - Ivangeance   Ответьте пожалуйста, глупые наверно вопросы конечн...   8.4.2008, 13:28
|- - jota   Цитата(Ivangeance @ 8.4.2008, 13:28) 2402...   8.4.2008, 16:14
- - Ivangeance   А можно в цифрах? Если у меня давление на подаче 3...   9.4.2008, 6:31
- - jota   Посетите сайт Данфосс - там найдёте всё, что нужно...   9.4.2008, 10:15
- - Ivangeance   Дайте пожалуйста ссылку. Просто там где я смотрел...   9.4.2008, 11:42
- - jota   Ну, не ленитесь. Есть там всё. И здесь, в разделе ...   9.4.2008, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных