> 1-трубка или 2-трубка в 5-этажке?, Быстрая задачка для Спецов
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.4.2008, 15:53
Сообщение #1





Guest Forum






Посмотрите прилагаемый чертёж с 5-ти этажным домом в Мос.обл.
? Какую систему Отопления запроектировали бы менно Вы:
Однотрубную или Двухтрубную, и почему?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5_ЭТАЖОЧКА.pdf ( 145,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сфинкс   1-трубка или 2-трубка в 5-этажке?   10.4.2008, 15:53
- - kornkorn   Если не секрет, в Мытищах этот жилой дом?   10.4.2008, 17:14
- - Сфинкс   Пока это для города Кэ, но можем и Вам... помочь. ...   10.4.2008, 18:10
- - jota   Коллекторная, со счётчиками тепла на ЛП   10.4.2008, 19:30
- - Сфинкс   Ещё важный дальновидный вопрос для читающих эту те...   11.4.2008, 8:07
- - Сфинкс   Посмотрите пример оформления одной секции. Как луч...   11.4.2008, 8:57
|- - jota   Цитата(Сфинкс @ 11.4.2008, 8:57) 241636По...   11.4.2008, 11:01
|- - Bers   Цитата(jota @ 11.4.2008, 18:01) 241740Вче...   11.4.2008, 13:58
|- - jota   Цитата(Bers @ 11.4.2008, 13:58) 241859Вы ...   11.4.2008, 18:13
|- - Bers   Цитата(jota @ 12.4.2008, 1:13) 241967И по...   12.4.2008, 16:00
- - Вован (Киев)   Я бы первый взял. И на ЛК мы конвектора в основном...   11.4.2008, 9:33
- - Сфинкс   То бишь, рекомендуете стояк посреди стены в жилой ...   11.4.2008, 10:48
- - Сфинкс   Не только вчерашний и позавчерашний, но и завтрашн...   11.4.2008, 11:48
- - jota   По-моему в России набирает силу поквартирный учёт ...   11.4.2008, 12:02
- - Сфинкс   Коллекторы в жилье я делал, но здесь заказчики нас...   11.4.2008, 13:11
- - Вован (Киев)   СНиП 2.04.05-91* П.3.48 Отопительные прибо...   11.4.2008, 13:52
- - Сфинкс   Одно мне скажите: ВЕРХНЯЯ разводка по чердаку разр...   11.4.2008, 14:41
- - Сфинкс   Неужели недостаточно терморегуляторов фирмы Данфос...   12.4.2008, 17:09
- - Лера   Цитата(Сфинкс @ 12.4.2008, 20:09) 242141Н...   12.4.2008, 17:43
- - Сфинкс   То бишь, разводка трубами в стяжке пола или в плин...   12.4.2008, 17:52
- - oleg80   Вопрос к уважаемому господину jota. Как вы увязыва...   29.4.2008, 11:51
- - jota   При циркуляционном насосе с частотником можно сбал...   29.4.2008, 12:50
- - oleg80   Спасибо, попробую переварить инфу, коли получится,...   29.4.2008, 13:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных