Павел Волков
сообщение 13.4.2008, 20:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Москва, центр. Имеется два насоса типа К 290/30 (чем как говорится богаты) двигатели 37 кВт и вот с некоторых пор появился повышенный нагрев. По гидравлике ничего не менялось. Замеряю токи, те в пределах даже меньше указаных на шильдике: 75А у одного, 65А у втрого. Изоляцию замеряют каждый год, специально обученные люди (сам после них не мерил, пока доверяю) она в норме. Подшипники смазаны, изношеные заменены. Тут возникла такая мысль, а может по питанию проходит постоянная составляющая? ТП там старая, присоединений куча разных кафе и ресторанов не счесть подключили чего-то? Насколько реальны мои опасения или это из области фантастики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Павел Волков   Перегрев электродвигателей насосов   13.4.2008, 20:45
- - Макс   Про постоянную составляющую - это точно фантастика...   13.4.2008, 23:17
- - jota   Померяйте напряжение каждой фазы и между фазами. В...   13.4.2008, 23:22
- - comings   Было бы неплохо посмотреть еще гармоники по питани...   14.4.2008, 15:07
- - Насосник   А что Вы понимаете под повышенным нагревом? (где, ...   14.4.2008, 16:07
- - Павел Волков   Цитата(comings @ 14.4.2008, 16:07) 242592...   14.4.2008, 17:52
- - jota   70*С - нормальная температура для постоянно работа...   14.4.2008, 18:19
- - Павел Волков   Цитата70*С - нормальная температура для постоянно ...   14.4.2008, 18:46
- - jota   Значит остальные не так загружены. Эл.двигатель с ...   14.4.2008, 19:00
- - Рыбы   Думаю есть смысл проверить то на меньше всего греш...   14.4.2008, 19:21
- - LordN   ЦитатаДумаю есть смысл проверить то на меньше всег...   14.4.2008, 19:51
- - Насосник   Потребляемая насосом электроэнергия (величина тока...   15.4.2008, 7:18
- - LordN   ЦитатаПотребляемая насосом электроэнергия (величин...   15.4.2008, 8:07
- - Павел Волков   Всем спасибо за советы. Пойдём гидравлическим путё...   15.4.2008, 17:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных