	 |  Спринклеры ESFR , Гидравлический расчет системы со спринклерами ESFR |  |  |  
	
		|  | 
				  15.4.2008, 15:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 15.4.2008
 Пользователь №: 17779
 
 
 
  
 | 
				В соответствии с приложением 2 НПБ 88-2001*   расчетный расход воды через ороситель - Q=k(H)^0,5. Где k-коэффициент производительности оросителя.  Так вот, для отечественных (Бийских) оросителей k=0,47 (СВВ/СВН-12), k=0,77 (СВВ/СВН-15). Т.е. числа порядка десятых долей единицы. Для ESFR-17/25 значение k составляет 240/360. Как я понимаю, это не тот  параметр k, который приводят в паспорте на Бийские оросители. Как же выполнять гидравлический расчет? Где взять коэффициент производительности для оросителей ESRF или каким образом производить гидравлический расчет. 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	Сообщений в этой теме   Ferro   Спринклеры ESFR   15.4.2008, 15:01    denver 22   У импортных оросителей есть несколько стандартов д...   16.4.2008, 6:44    Михаил I   ESFR-17/25
а это соответствующие диаметры отверст...   16.4.2008, 6:55    Ferro   denver22, а вы не могли бы сказать, откуда вы взял...   16.4.2008, 7:23     Dmitry9   Цитата(Ferro @ 16.4.2008, 8:23) 243405den...   28.5.2008, 19:48    Ferro   В "Рекомендации по проектированию установок п...   16.4.2008, 10:43    дмитрий01   В этих же рекомендациях сказано "...К-фактор ...   20.5.2008, 17:00    B747   люди, из вас паспорт на ESFR хоть кто-то читал? ил...   21.5.2008, 11:14    emisar   Цитата(дмитрий01 @ 20.5.2008, 18:00) 2547...   22.5.2008, 16:12     B747   Цитата(emisar @ 22.5.2008, 16:12) 255340П...   23.5.2008, 10:57    Сантехник   Надо думать так кудряво написано соотношение русск...   23.5.2008, 8:47    Сантехник   Сейчас обратил внимание для бийских спринклеров  а...   23.5.2008, 13:05    Cherep   Цитата(Ferro @ 15.4.2008, 16:01) 243134В ...   23.5.2008, 14:13    дмитрий01   в формуле по расчету расхода на диктующем оросител...   5.6.2008, 21:00     B747   Цитата(дмитрий01 @ 5.6.2008, 21:00) 26009...   5.6.2008, 23:27     Михаил I   Цитата(дмитрий01 @ 6.6.2008, 0:00) 260092...   6.6.2008, 5:40    Cherep   Цитата(дмитрий01 @ 5.6.2008, 22:00) 26009...   6.6.2008, 12:06    дмитрий01   спасибо за участие, вроде стал разбираться, на воп...   6.6.2008, 14:31     Михаил I   Цитата(дмитрий01 @ 6.6.2008, 17:31) 26043...   6.6.2008, 15:31    дмитрий01   чето я не понял в чем фокус-то его нельзя что ли и...   6.6.2008, 15:54    Михаил I   Надо смотреть на карты, даст ли вам МИНИМАЛЬНЫЙ на...   6.6.2008, 16:03    дмитрий01   чет Вы совсем меня запутали. оросители Chang Der у...   6.6.2008, 16:54    B747   вы уж извините, 
Михаил, не несите очередную чушь...   6.6.2008, 20:00     Михаил I   Цитата(B747 @ 6.6.2008, 23:00) 260543Миха...   6.6.2008, 20:14    дмитрий01   в общем дебаты это конечно хорошо, но считать надо...   6.6.2008, 20:50    Михаил I   В нормах расход не прописан. Есть нормируемая вели...   7.6.2008, 5:45    micconen   2 Михаил I
+1   7.6.2008, 7:24    дмитрий01   а где в талице 1 сказано про орисители ESFR? у мен...   7.6.2008, 9:28    Михаил I   а этот профессор знает о существовании НПБ?
Мне пр...   7.6.2008, 9:56     amaleev   Цитата(Михаил I @ 7.6.2008, 10:56) 260690...   6.4.2009, 12:42    дмитрий01   а этот профессор знает о существовании НПБ?
  даже...   7.6.2008, 10:09    micconen   кафедре Пожарной Автоматики Академии ГПС МЧС РФ - ...   7.6.2008, 10:26     Михаил I   Цитата(micconen @ 7.6.2008, 13:26) 260699...   7.6.2008, 10:31    sol   Пока еще только разбираюсь в теме защита складов с...   7.6.2008, 11:00     Михаил I   Цитата(sol @ 7.6.2008, 14:00) 260717И как...   7.6.2008, 11:11    дмитрий01   рекомендации я вам дал, но они были тут и раньше. ...   7.6.2008, 11:03    дмитрий01   это нормальный расход, у меня примерно столькоже п...   7.6.2008, 11:10    дмитрий01   можно и так, я ставил 2 рабочих и 1 резервный, а с...   7.6.2008, 11:14     Михаил I   Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 14:14) 26072...   7.6.2008, 11:25    sol   Я думаю, что зря вы товарищи иронизируете…. Оросит...   7.6.2008, 11:22    sol   Медленно я тексты набираю 
Спасибо за ответы по на...   7.6.2008, 11:28    дмитрий01   4.74. Пожарных насосов, а также насосов-дозаторов ...   7.6.2008, 11:33    Михаил I   таблица 32 СНиП 2.04.02-84   7.6.2008, 11:39    Михаил I   хотя ниже написано....
4. В насосных станциях объе...   7.6.2008, 11:45    дмитрий01   спасибо нашел ваше же сообшение в другой теме, при...   7.6.2008, 11:49    дмитрий01   Для SOL извиняюсь что сразу не ответил, не увидел ...   7.6.2008, 13:50     sol   Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 15:50) 26083...   7.6.2008, 14:40    дмитрий01   наконец-то я сел и посчитал гидравлику на ESFR 17,...   8.6.2008, 21:47     Михаил I   Цитата(дмитрий01 @ 9.6.2008, 0:47) 261163...   9.6.2008, 5:18    дмитрий01   я считал не по площади, а по этим рекомендациям вс...   10.6.2008, 7:55    Михаил I   а вы вообще наплюйте на это НПБ, т.к. они не распр...   10.6.2008, 9:47    sergey-ryabinin   В тему о К-факторе
Выскажу свое мнение
Предлагаю ...   31.7.2008, 15:39     amaleev   Цитата(sergey-ryabinin @ 31.7.2008, 16...   6.4.2009, 13:29    Vook   Могу выложить NFPA 13. Там все четко расписано про...   9.1.2010, 17:58     BTS   Цитата(Vook @ 9.1.2010, 17:58) Могу вылож...   9.1.2010, 18:44    Patric   Подскажите как пользоваться эпюрами (картами ороше...   10.2.2010, 13:08    ТЕТ   СТУ по проектированию установок водяного пожаротуш...   20.7.2010, 12:57    sauto.biysk.ru   На сайте ЗАО "ПО"Спецавтоматика" в ...   21.7.2010, 4:52    firestop   Давление потока (напор) рассчитывается исходя из т...   3.3.2011, 19:36    гидрант   Подскажите, пожалуйста- проектирую тушение высокос...   24.3.2011, 10:15    Sindarkon   гидрант
Как в СТУ напишите, так и будет.
А зачем ...   24.3.2011, 11:48    гидрант   Так нету СТУ.. был проект на порошковое внутристел...   24.3.2011, 12:00    Sindarkon   Уточните у Спецавтоматики, можно ли использовать и...   24.3.2011, 12:06    гидрант   вот что нашлось в интернете-
На рисунке показан ли...   24.3.2011, 12:29    Sindarkon   И чего Вы хотите от этой картинки?   24.3.2011, 12:38    гидрант   Ну что и при спринклерном пожаротушении вероятно н...   24.3.2011, 12:44    Sindarkon   Вы пытаетесь обосновать установку извещателей неиз...   24.3.2011, 13:04    гидрант   Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 16:04) Изве...   24.3.2011, 13:11    Maxim_BMV   Примерные расчеты показывают:
Склад 20 000 м2, не...   30.6.2011, 0:01    firestop   Цитатаоткуда получилась цифра 450 м3/час???
Расче...   26.7.2011, 20:35    inPut   +1 Для ESFRок обсолютно нормальный расход.   27.7.2011, 10:48    Georg-cv   ESFR-25 можно ли заменить на СОБР-25? и на сколько...   3.11.2011, 17:00    Сантех10   Подниму темку. Что скажите по поводу моих розмысло...   21.11.2012, 15:09    B747   Тема затухает. Есть ли еще заинтересованные?
В пос...   21.6.2016, 14:48     BTS   Цитата(B747 @ 21.6.2016, 14:48) Тема зату...   21.6.2016, 15:05    HellFire   Приветствую, коллеги.
У меня возник такой вопрос. ...   16.11.2016, 16:11    Sindarkon   ЦитатаЕсть у кого решения
Если ТЦ специализируется...   16.11.2016, 19:27    HellFire   В том то и проблема... что магазин по типу ашан, о...   18.11.2016, 9:20    Sindarkon   Обычно никто с этим не заморачивается. Объект не с...   18.11.2016, 12:29    HellFire   Sindarkon, спасибо. Постараюсь сформулировать и пр...   18.11.2016, 13:03    BTS   При желании можно скачать на сайте FM Global :    ...   18.11.2016, 20:00 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |