Добрый день!!!
Проблема в следующем: имеется сварочный цех - в цехе 14 сварочных постов полуавтоматической сварки (проволока CВ-08Г2С) + плюс 2 машины плазменной резки. Устройство местных отсосов невозможно, поэтому гасим всё общеобменной вентиляцией. Согласно самых скромных подсчётов воздухообмен составляет порядка 40000м3/ч. Рециркуляция запрешена - поскольку выделяются в-ва 1 и 2 классов опасности (от плазмы диоксид азота). Как вариант - рекуперация воздуха.

Так вот - прежде чем подать воздух на рекуператор дорогой приточно-вытяжной установки, думается очищать его от лишних примесей.
Сам с таким впервые сталкиваюсь, поэтому прошу помощи.
Сам думаю поставить сначала циклон типа ЦН-15-800х6УП, затем 2 электрофильтра параллельно типа ФЭКВ 15/2 и потом уже на карманный фильтр F5 самой установки (ФИльтра - фолтер, установка Systemair (Danvent) с пластинчатым рекуператором).
Будет ли работать такая система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных