> Аккумуляторы холода, кто какие использует?
Alex_
сообщение 18.4.2008, 16:42
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Собственно сабж: аккумуляторы холода для систем "чиллер-фанкойл" малой и средней мощности (емкостью до 1000л). Фирменные гидромодули (бочка, расш. бачок, насос, клапан, корпус) дОроги, да и ждать их под заказ, честно говоря, задолбало. Есть OSO - там та же песня (60 дней). Водогрейные бойлера - узковаты патрубки подключения; вода шумит (сильно!), да и ржавеют снаружи эти патрубки, как, впрочем, и сам бойлер потихоньку (изолируй, не изолируй - конденсат дырочку находит). Заказывать? Тогда кому?
В-общем, кто и что пользует ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_   Аккумуляторы холода   18.4.2008, 16:42
- - LordN   уточните - аккумулятор холода или бак-аккумулятор?   18.4.2008, 18:30
- - Alex_   Бак-аккумулятор холодоносителя (воды)   18.4.2008, 22:51
- - LordN   кто-то сказывал - берут баки для сжатого воздуха, ...   19.4.2008, 10:20
- - jota   Если нужен объём для стабилизации чиллера, есть ма...   19.4.2008, 10:24
- - Alex_   Не всегда так получается...   19.4.2008, 16:48
- - jota   Обычно получается. К примеру 10м D250 вмещает 535 ...   19.4.2008, 22:33
- - Alex_   Система холодоснабжения коттеджа на юге России, ра...   20.4.2008, 0:03
|- - jota   Откуда такое требование - 17,4 лтр/1кВт? Вы поинте...   20.4.2008, 10:55
- - LordN   для одноконтурного, с нерегулируемым компрессором,...   20.4.2008, 14:50
- - jota   С этими цифрами (для нерегулируемого компрессора) ...   20.4.2008, 15:06
- - Alex_   Освежить надо в памяти расчет, только почему-то на...   20.4.2008, 15:16
- - polman   Я заказывал, аккумулятор холода, на заказ, накидал...   3.9.2008, 13:47
|- - Alex_   Цитата(polman @ 3.9.2008, 14:47) 288183Я ...   3.9.2008, 22:35
- - sergey'd   Есть такая вот эмпирическая формула (см. вложение)...   3.9.2008, 14:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных