> Подбор фанкойлов, Помогите с рассчетом
Александр Василь...
сообщение 21.4.2008, 12:58
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа специалисты, простите за ламерский вопрос. Вроде сам разобрался, но уточнить хочется.

дано - в квртиру приходит вода для фанкойла, данные такие темпаратура 7-12, количество - 2100л/час.
Вопрос - сколько холода мы получаем от этой воды.

Если отталкиваться от формулы расчета мощности нагревателя...

Q = 0,28 x L x 1,2 x ∆t, где:
Q – мощность нагревателя, Вт
L – Объем подаваемого воздуха, м3/час
∆t – необходимая разница температур (t уличного воздуха – t приточного воздуха), оС
1,2 – удельный вес воздуха, кг/м3
0,28 – удельная теплоемкость воздуха ккал/(кг ( град);

Тогда, если я подставляю в формлу удельный вес воды ~1000кг/м3
И теплоемкость воды - как ее рассчитать при темпратуре 7оС?

Таким образом, подставив в формулу теплоемкость воды, я получу мощность фанкойла. И его итоговую холодильную мощность я узнаю, вычев 25-30% на ассимиляцию влаги.
Если я верно рассуждаю, то вопрос только по теплоемкости воды.

Покорнейше прошу простить за ликбез. bestbook.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Подбор фанкойлов   21.4.2008, 12:58
- - WhiteShark   Теплоемкость воды при 7°С и нормальном давлении - ...   21.4.2008, 13:05
- - ivan-l-ing   4,2 кДж/(кг*К) В каталоге арктоса для водяных т/о ...   21.4.2008, 13:21
- - Александр Васильев   Не могу понять ....... в формуле 0,28 – удельная...   21.4.2008, 13:34
- - agenda   что за фанкойлы? а техдату на фанкойлы слабо посмо...   21.4.2008, 14:10
- - Александр Васильев   До подбора фанкойлов еще нужно дойти. дано 2100л/...   21.4.2008, 14:17
|- - agenda   Цитата(Александр Васильев @ 21.4.2008, 11...   21.4.2008, 14:22
|- - Александр Васильев   Цитата(agenda @ 21.4.2008, 15:22) 245589 ...   21.4.2008, 14:33
|- - agenda   Цитата(Александр Васильев @ 21.4.2008, 11...   21.4.2008, 14:49
|- - Vano   Цитата(agenda @ 21.4.2008, 15:49) 245610о...   21.4.2008, 15:01
|- - agenda   Цитата(Vano @ 21.4.2008, 12:01) 245616Есл...   21.4.2008, 15:42
- - Вован (Киев)   Q=Gх(Т1-Т2)х1,163=2100х(12-7)х1,163=12200Вт В...   21.4.2008, 14:29
- - Vano   Александр поройтесь в разделе програмки Exsel на ф...   21.4.2008, 14:56
- - Александр Васильев   Спасибо большое за помощь, вроде есть надежда что ...   21.4.2008, 15:13
- - olga_r   Александр Васильев, по моему Вы очень круть взялис...   21.4.2008, 16:22
|- - Александр Васильев   Цитата(olga_r @ 21.4.2008, 17:22) 245684А...   21.4.2008, 17:06
- - Valentin_K   Чего-то мне кажется вы из мухи слона делаете. На ...   22.4.2008, 18:22
- - Александр Васильев   Неплохо было бы еще знать перепад давления на ввод...   22.4.2008, 23:04
- - Valentin_K   А че рассказывать? Когда проектировщики считали ги...   23.4.2008, 8:44
- - Flow   Александр Васильевич, используейте расчетную прогр...   23.4.2008, 9:21
|- - Александр Васильев   Цитата(Flow @ 23.4.2008, 10:21) 246418Але...   24.4.2008, 11:05
- - Anya   Поднимаю старую тему, чтоб не засорять новую. Если...   11.12.2013, 19:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных