> Вентиляция офисов, Хватит ли КВУ ?
Jester
сообщение 26.5.2008, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Хватит ли воздушных клапанов для регулировки системы (приведенной на чертеже)? Все решетки с клапанами расхода воздуха. Либо стоит предусмотреть для решеток, которые находятся в непосредственной близости к месту подсоединения каналов к центральной системе? Да и еще, есть какие нибудь замечания по системе?

Сообщение отредактировал Jester - 26.5.2008, 12:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model01.jpg ( 653,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 713
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jester   Вентиляция офисов   26.5.2008, 12:12
- - Sonja2009   По мне так либо на каждом отводе к решетке Дрёссел...   26.5.2008, 12:38
- - Странная Белка   У меня что-то картинка в очень плохом качестве отк...   26.5.2008, 12:42
- - ivan-l-ing   А какой смысл дублировать? по мне так КВУ там даро...   26.5.2008, 13:22
- - Jester   Цитата(ivan-l-ing @ 26.5.2008, 14...   26.5.2008, 13:27
- - Vovan   Добрый день. Я ставлю дроссель клапана на каждом о...   26.5.2008, 16:45
|- - vadim999   Цитата(Vovan @ 26.5.2008, 17:45) 256470До...   28.5.2008, 12:34
- - Александр Васильев   Чтб не оздавать новую тему, вопрос. От магистрал...   26.5.2008, 16:52
- - kornkorn   Я дроссель-клапана как можно дальше от решеток ста...   26.5.2008, 17:03
- - Wiz   Д.К. предпочтительнее ставить непосредственно у ма...   26.5.2008, 17:04
- - XXR   Доброго всем времени суток! Читаю всё вышеска...   26.5.2008, 17:51
|- - jota   Цитата(XXR @ 26.5.2008, 17:51) 256505Объя...   26.5.2008, 18:17
|- - ivan-l-ing   Цитата(XXR @ 26.5.2008, 18:51) 256505...   26.5.2008, 19:10
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 26.5.2008, 19...   26.5.2008, 20:22
- - Jester   Думаю можно подвести итог дискусии! поясню еще...   26.5.2008, 20:55
- - kornkorn   Если финансовая возможность позволяет ставте на от...   27.5.2008, 9:26
- - Александр Васильев   Был случай аналогичный. Все ДК строители позашивал...   28.5.2008, 14:45
- - Strongman   Дроссель клапан на ответвлении необходимо устанавл...   28.5.2008, 15:21
- - Strongman   Мне не нравится, как сконструирована схема. Врезки...   28.5.2008, 15:48
|- - mandarin13   Передается ли шум от дроссель-клапана, установленн...   10.12.2020, 18:30
- - Jester   Цитата(Strongman @ 28.5.2008, 16:48) 2572...   29.5.2008, 12:13
- - vsklokoch   Конечно слышен. К тому же (судя по голосам) и сист...   11.12.2020, 17:16
- - mandarin13   Цитата(vsklokoch @ 11.12.2020, 17:16) Кон...   11.12.2020, 23:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных