> Пожарные краны на АПТ
Гость_еLenka_*
сообщение 6.6.2008, 21:22
Сообщение #1





Guest Forum






Здраствуйте. У меня такой вопрос. Нужно ли закольцевать магистральную ветку АПТ, на которой располагаются 18 пожарных кранов (по СНиПу если больше 12 то нужно). В насосной станции кольцо уже есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- еLenka   Пожарные краны на АПТ   6.6.2008, 21:22
- - Михаил I   нужно   7.6.2008, 5:47
- - micconen   не обязательно. Главное сделать второй ввод в секц...   7.6.2008, 7:19
- - еLenka   да эт понятно. но эсперт требует кольцо. схема так...   7.6.2008, 8:05
- - Сантехник   Кольцуются сети с количеством узлов управления бол...   7.6.2008, 8:15
- - micconen   как-то с терминами надо определиться. Что вы здесь...   7.6.2008, 10:06
|- - еLenka   Цитата(micconen @ 7.6.2008, 11:06) 260694...   7.6.2008, 10:33
- - micconen   теперь лучше. питающий трубопровод кольцевать не о...   7.6.2008, 10:43
|- - еLenka   Цитата(micconen @ 7.6.2008, 11:43) 260708...   7.6.2008, 10:53
- - _Роман_   Есть ещё один фактор, (может глупость скажу, по ВП...   7.6.2008, 11:53
- - дмитрий01   а нельзя запитать из смежной секции до узла управл...   7.6.2008, 11:57
- - micconen   п. 4.34 НПБ 88 описывает вариант выполнения второг...   7.6.2008, 13:00
|- - M-Coil   Цитата(micconen @ 7.6.2008, 14:00) 260785...   25.2.2009, 12:58
- - еLenka   т.е. я понимаю так: у меня всего четыре узла управ...   7.6.2008, 13:16
- - дмитрий01   мне тоже интересно. а так можно? если да то почему...   7.6.2008, 13:35
- - micconen   2 eLenka: В принципе, пойдет. По импульсному устро...   9.6.2008, 7:44
- - еLenka   Спасибо большое за ответы и помощь!   9.6.2008, 12:17
- - Young   Вставлю свои 5 копеек, кроме НПБ мне кажется следу...   10.6.2008, 6:23
- - Михаил I   не ошибаетесь, НПБ и ссылается на СНиП в этом деле...   10.6.2008, 6:40
- - Young   Тем более. Соотвественно 12ПК - кольцо.   10.6.2008, 7:20
- - дмитрий01   спасибо за помощь, на моей схеме больше 12 ПК на э...   10.6.2008, 7:47
- - micconen   СНиП говорит: кольцо или закольцованный ввод. Реше...   11.6.2008, 11:35
- - Sindarkon   Тоже пришлось решать проблему обилия пожарных кран...   18.12.2008, 10:28
- - Fireman   " 4.34. Секция спринклерной установки с 12 и ...   20.1.2009, 15:35
- - Sindarkon   Как-то так...   21.1.2009, 11:01
- - micconen   только между УУ (вторым вводом) и между насосами н...   21.1.2009, 13:49
- - Sindarkon   Да, согласен, про задвижки на кольце забыл. А вот...   22.1.2009, 13:59
- - micconen   1. Не вижу необходимости деллать перемычку у насос...   23.1.2009, 6:55
- - Sindarkon   1. На самом деле я там ещё задвижки после перемычк...   23.1.2009, 10:02
- - micconen   НПБ 88. п. 4.34. Секция спринклерной установки с 1...   23.1.2009, 10:11
- - Sindarkon   Расстояние между этими узлами - метр. Вот мне и ин...   23.1.2009, 12:10
- - micconen   нет, не правильно. Это нигде не оговаривается. Объ...   25.2.2009, 13:42
- - Игорь   Я тут немножко реанимирую тему:) В СП 10 ни слова ...   18.6.2009, 15:42
|- - B747   Цитата(Игорь @ 18.6.2009, 15:42) 401532Я ...   18.6.2009, 15:46
- - Игорь   спринклер спринклер спринклер спринклер сплинклер ...   18.6.2009, 15:52
- - дмитрий01   СП 5.13130.2009 пункт 5.2.26   18.6.2009, 16:10
- - Игорь   Дык... Два ввода от разных секций это и ежу понятн...   18.6.2009, 16:14
- - Reflex52   п.5.10.29   18.6.2009, 16:17
- - Игорь   А это-то с какого боку? Тьфу, ПИТАЮЩИЙ конечно же...   18.6.2009, 16:20
- - Reflex52   Вы спросили про подводящий трубопровод. Подводящий...   18.6.2009, 16:25
- - Игорь   Исправил уже. Ведь писал-то про питающие, хоть и п...   18.6.2009, 16:36
- - Young   Есть еще и старый добрый СНиП 2.04.01-85*, новые С...   19.6.2009, 7:39
- - Игорь   Понятно, но приоритетным для пожарной безопасности...   19.6.2009, 8:44
- - Young   СП хоть и приоритетный, но выполнять-то надо требо...   19.6.2009, 8:46
- - Игорь   Спасибо! На кольцевую питающую сеть в помещени...   19.6.2009, 13:12
- - Игорь   Вот так наверное пойдет?   19.6.2009, 18:42
- - Young   Думаю вам поможет вот эта статья а вот ее обсужден...   19.6.2009, 18:56
- - Игорь   Спасибо, почитал, даже вспомнил что когда-то это д...   19.6.2009, 19:24
- - дмитрий01   Игорь Ваш эскиз считаю правильным, сам так делаю.   21.6.2009, 18:23
- - Игорь   Ну хоть кто-то разделяет! А то я на работе оди...   21.6.2009, 22:28
- - Я.Ксюша   Меня например очень смущает п.9.1 СНиПа внутреннег...   22.6.2009, 15:22
|- - Young   Цитата(Я.Ксюша @ 22.6.2009, 16:22) 402685...   22.6.2009, 16:11
- - Я.Ксюша   ну просто СНиП Внутренний водопровод...а в нем раз...   22.6.2009, 16:28
|- - Young   Цитата(Я.Ксюша @ 22.6.2009, 17:28) 402716...   22.6.2009, 17:50
- - Я.Ксюша   Что за удивление такое? будто у вас постоянно с во...   23.6.2009, 8:24
|- - Young   Это вы зря! Всё прогрессивное человечество дав...   25.6.2009, 11:47
- - Young   Удивление вызвано тем, что вы странные вещи говори...   23.6.2009, 8:42
- - дмитрий01   Young видать в Краснодаре у Я.Ксюша холодно стало...   25.6.2009, 9:46
- - дмитрий01   в МГСН вроде прописано, что в жилых зданиях систем...   25.6.2009, 13:45
- - Михаил I   Добрый день. Коллеги, рассудите по этой схеме. ...   19.2.2020, 8:22
|- - Водяной   Цитата(Михаил I @ 19.2.2020, 8:22) 1. ...   19.2.2020, 9:18
|- - Михаил I   Цитата(Водяной @ 19.2.2020, 11:18) Почему...   19.2.2020, 9:37
- - Sindarkon   Закрыт. Второй ввод не обязан быть всегда активен....   19.2.2020, 9:20
|- - Михаил I   Цитата(Sindarkon @ 19.2.2020, 11:20) Закр...   19.2.2020, 10:22
- - Sindarkon   Михаил I ЦитатаТогда в случае поломки одного УУ и ...   20.2.2020, 9:12
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 20.2.2020, 9:12) Михаи...   20.2.2020, 13:23
|- - Михаил I   Цитата(BTS @ 20.2.2020, 15:23) Особенно н...   21.2.2020, 7:29
- - Михаил I   Чем же плохо объединить системы, удешевить, уменьш...   20.2.2020, 11:33
- - Sindarkon   Именно поэтому системы и нужно разделять. Чтобы хо...   21.2.2020, 14:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных