> Расстояние между спринклерами, или как перекрыть "мертвые" зоны
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 14:20
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Как известно максимальный радиус действия спринклера - примерно 2м (площадь 12м2).
Максимальное расстояние между ними - 4м.
Меж кругов орошения образуются приличные области с непонятной интенсивностью орошения.
Вот как определить, обеспечивается ли там хотя бы 50% интенсивность (по НПБ 87-2000). Или нужно сокращать расстояние до 2,8м между оросителями, чтобы этих областей не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил I   Расстояние между спринклерами   7.6.2008, 14:20
- - Сантехник   Сам же знаеш про эпюры. Мешмана на форуме нет.   7.6.2008, 17:40
- - Михаил I   Мешман пишет про таинственное расстояние 3,6м. И в...   7.6.2008, 18:56
- - Михаил I   Вот чо у меня получается: Исходные данные - интен...   8.6.2008, 11:12
- - micconen   если я правильно понимаю п. 4.7* НПБ 88, то расста...   9.6.2008, 7:14
|- - Михаил I   Цитата(micconen @ 9.6.2008, 10:14) 261210...   9.6.2008, 9:00
- - micconen   ссылаться на НПБ 87-2000 при проектировании и прие...   9.6.2008, 12:24
|- - Михаил I   Цитата(micconen @ 9.6.2008, 15:24) 261326...   9.6.2008, 12:48
- - micconen   1. В НПБ 88 написано: Интенсивность орошения, л/(c...   9.6.2008, 13:06
- - Михаил I   При f=0.75 у оросителя как раз получается 25%*4=10...   9.6.2008, 15:46
- - Young   Бесполезный спор, без информации производителя оро...   10.6.2008, 6:16
|- - Михаил I   Цитата(Young @ 10.6.2008, 9:16) 261528в ц...   10.6.2008, 6:38
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 10.6.2008, 9:38) 261534...   10.6.2008, 7:32
|- - RoughBoy   Цитата(Young @ 10.6.2008, 8:32) 26154225/...   6.8.2008, 13:26
- - Михаил I   Посмотрел. У вас единицы измерений все в % и вы за...   10.6.2008, 9:46
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 10.6.2008, 12:46) 26158...   10.6.2008, 13:30
- - Михаил I   0,08*2 = 0,16, - выполняется требования п. 5.3   10.6.2008, 14:41
- - Сантехник   Больно сукользкий предмет - безопасность и статья ...   10.6.2008, 17:26
|- - Михаил I   Цитата(Сантехник @ 10.6.2008, 20:26) 2618...   11.6.2008, 5:33
- - micconen   Ты вольно интерпретировал. если внимательно посмот...   11.6.2008, 8:59
|- - Михаил I   Цитата(micconen @ 11.6.2008, 11:59) 26198...   11.6.2008, 9:21
|- - Reflex52   Цитата(micconen @ 11.6.2008, 9:59) 261983...   5.8.2008, 17:12
- - micconen   При приемке оросителей и только оросителей, а не у...   11.6.2008, 9:35
|- - Михаил I   Цитата(micconen @ 11.6.2008, 12:35) 26201...   11.6.2008, 9:55
- - micconen   ну, да. только ее размеры не столь огромны - 0,062...   11.6.2008, 11:07
- - Михаил I   Ну т.е. опять же различные допущения с отклонениям...   11.6.2008, 11:56
- - Михаил I   Специалисты Бийска считают как и я. Вот цитата: ...   25.6.2008, 8:50
- - micconen   дискуссия целиком: http://0-1.ru/discuss/default.a...   25.6.2008, 11:57
- - RoughBoy   Как раз сегодня дискутировал со своим начальником ...   6.8.2008, 11:51
- - Михаил I   предел 4 на 4   6.8.2008, 11:53
- - Reflex52   Я сам делаю максимум 3х3 между оросителями. Но тут...   6.8.2008, 12:19
|- - Михаил I   Цитата(Reflex52 @ 6.8.2008, 15:19) 279521...   6.8.2008, 12:22
|- - RoughBoy   Цитата(Reflex52 @ 6.8.2008, 13:19) 279521...   6.8.2008, 13:11
|- - Reflex52   Цитата(RoughBoy @ 6.8.2008, 14:11) 279548...   6.8.2008, 13:33
- - Reflex52   Получается что 2 метра от стены это максимум, а уг...   6.8.2008, 12:25
- - Михаил I   Ну тогда по-хорошему лучше брать не половину расст...   6.8.2008, 12:45
- - Reflex52   Да это не я такой хороший Просто проверяющий орга...   6.8.2008, 12:53
- - Sindarkon   А можно так попробовать. НПБ оговаривают расстояни...   6.8.2008, 13:06
- - Sindarkon   RoughBoy ЦитатаНо 3*4 это же ахинея полная..?...   6.8.2008, 13:11
- - Sindarkon   RoughBoy ЦитатаМне схема представляется такой 4x4 ...   6.8.2008, 14:17
|- - RoughBoy   Цитата(Sindarkon @ 6.8.2008, 15:17) 27958...   6.8.2008, 14:32
|- - Михаил I   Цитата(RoughBoy @ 6.8.2008, 17:32) 279595...   6.8.2008, 16:57
- - Sindarkon   RoughBoy Учитывая, что там площадь 16 м2, НПБ с то...   6.8.2008, 15:09
|- - Михаил I   Цитата(Sindarkon @ 6.8.2008, 18:09) 27960...   6.8.2008, 17:05
- - Sindarkon   Эм... Таблица 1, столбец "Максимальная площад...   6.8.2008, 17:20
- - Михаил I   Мы говорим о расстоянии, а не о площади, а расстоя...   6.8.2008, 17:38
|- - RoughBoy   Цитата(Михаил I @ 6.8.2008, 18:38) 279694...   7.8.2008, 12:01
|- - Reflex52   Цитата(RoughBoy @ 7.8.2008, 13:01) 279871...   7.8.2008, 12:26
- - Sindarkon   Нет, мы говорим о мёртвых зонах, находящихся между...   7.8.2008, 10:28
|- - Михаил I   Цитата(Sindarkon @ 7.8.2008, 13:28) 27984...   7.8.2008, 11:55
- - Sindarkon   Хм, я, может, не совсем понимаю смысл спора, но ра...   7.8.2008, 14:25
|- - Михаил I   Цитата(Sindarkon @ 7.8.2008, 17:25) 27992...   7.8.2008, 15:17
|- - RoughBoy   Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 16:17) 279949...   7.8.2008, 16:06
|- - Михаил I   Цитата(RoughBoy @ 7.8.2008, 19:06) 279976...   7.8.2008, 16:09
|- - RoughBoy   Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 17:09) 279979...   7.8.2008, 16:40
- - Reflex52   Ну в принципе можно и посчитать , как пример пожар...   7.8.2008, 16:16
- - Михаил I   Вот увидел бы зак, что вы у него 2 млн просто так ...   7.8.2008, 16:25
|- - Reflex52   Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 17:25) 279988...   7.8.2008, 16:46
|- - Михаил I   Цитата(Reflex52 @ 7.8.2008, 19:46) 280004...   7.8.2008, 16:49
|- - Reflex52   Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 17:49) 280008...   7.8.2008, 16:54
|- - RoughBoy   Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 17:49) 280008...   7.8.2008, 17:00
|- - Михаил I   Цитата(RoughBoy @ 7.8.2008, 20:00) 280021...   7.8.2008, 17:03
- - Михаил I   Цитата(RoughBoy @ 7.8.2008, 19:40) 279997...   7.8.2008, 16:46
- - sol   4х4 не равно 12 кв.м., а про 12 кв. м. в НПБ четко...   7.8.2008, 21:59
- - Михаил I   Про 12 сказано четко, про 4м не сказано.   8.8.2008, 6:53
- - Sindarkon   Михаил I ЦитатаПро 12 сказано четко, про 4м не ска...   8.8.2008, 10:43
- - Михаил I   в состоянии=16   8.8.2008, 18:31
- - Sindarkon   Тогда откуда берётся уверенность, что сетка расста...   11.8.2008, 9:53
- - Михаил I   Потму что я не нарушаю его. Интенсивность норматив...   11.8.2008, 11:23
- - Sindarkon   Ага, но, при этом, спринклеры вынуждены защищать п...   11.8.2008, 12:10
- - Михаил I   Нет, всего 12. Я не говорил 16.   11.8.2008, 13:19
- - Sindarkon   Занимательная математика получается...   11.8.2008, 18:43
- - Михаил I   Гл. инж Спецавтоматики впарить сможет. Вот часть ц...   14.8.2008, 13:48
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 14.8.2008, 16:48) 28218...   14.8.2008, 13:56
|- - RoughBoy   Цитата(Михаил I @ 14.8.2008, 14:48) 28218...   15.8.2008, 10:06
|- - Михаил I   Цитата(RoughBoy @ 15.8.2008, 13:06) 28243...   15.8.2008, 10:35
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 15.8.2008, 13:35) 28244...   18.8.2008, 5:06
- - Михаил I   Пообещали бумажку выложить в течение недели еще в ...   14.8.2008, 14:00
- - sol   Как бы они это не утверждали, все это касается тол...   14.8.2008, 14:09
- - Sindarkon   НПБ (как и американские NFPA) предполагают упрощён...   15.8.2008, 9:27
- - micconen   Мое мнение: Ограниечение расстояния м/у спринклерн...   18.8.2008, 8:58
- - дмитрий01   Откопал темку ))) нужда заставила, в одном помещен...   30.1.2013, 21:44
- - dakon24   5 страниц интересной брани умных и знающих людей. ...   1.2.2013, 9:48
|- - Young   Цитата(dakon24 @ 1.2.2013, 10:48) Или нам...   5.2.2013, 8:31
- - sequrite   Подскажите, вот у меня ситуация, потолок разделен ...   4.3.2013, 20:35
|- - дмитрий01   Цитата(sequrite @ 4.3.2013, 21:35) Подска...   4.3.2013, 22:08
|- - BTS   Цитата(sequrite @ 4.3.2013, 21:35) Подска...   5.3.2013, 0:07
|- - Михаил I   Тема возрождается, как феникс. Надеюсь, участники ...   19.6.2017, 15:56
|- - BTS   Цитата(Михаил I @ 19.6.2017, 15:56) Тема ...   22.6.2017, 13:55
- - Mikserus   Как я понимаю четких решений по этому вопросу не п...   18.7.2014, 20:00
- - Михаил I   Примерно в среднем 75% попадает на 12м2 (это 4м ме...   22.6.2017, 15:18
|- - BTS   Цитата(Михаил I @ 22.6.2017, 15:18) Приме...   22.6.2017, 15:31
|- - jiexawcr   Цитата(Михаил I @ 22.6.2017, 15:18) Приме...   17.10.2017, 11:11
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 17.10.2017, 11:11) в пр...   17.10.2017, 14:15
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 17.10.2017, 11:11) За п...   17.10.2017, 16:13
- - shaykh   Приветствую всех! Подбираю оросители для пожар...   21.9.2017, 16:41
- - BTS   Посмотрите ГОСТ 14630-80, таблица 1 примечание1. ...   22.9.2017, 14:28
- - jiexawcr   Прошу сильно камнями не кидаться, но разве максиал...   26.9.2017, 8:00
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 26.9.2017, 8:00) Прошу ...   26.9.2017, 13:39
- - jiexawcr   нарисовал примеры оговариваемых сеток с кругами 12...   27.9.2017, 1:56
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных