> тепловая схема, куда поставить насос
Алекs
сообщение 8.6.2008, 8:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224



Нужна помощь. Прокоментируйте пожалуйста тепловую схему. И подскажите насос 42 на рециркуляцию системы ГВС поставлен правильно, и куда лучше поставить насос для подпитки.Прикрепленный файл  Capture.jpg ( 72,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алекs   тепловая схема   8.6.2008, 8:06
- - jota   Схема трудно читаемая и есть мне незнакомые усл.об...   8.6.2008, 14:00
- - Алекs   Спасибо за полное описание. котельная крышная - 1 ...   8.6.2008, 14:40
- - jota   Вы уверены, что выходы из котла 485 кВт DN60? ХВ -...   8.6.2008, 15:10
- - Алекs   У меня в расчетах получилось на участке от котла ...   8.6.2008, 15:38
|- - jota   Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 15:38) 261102У м...   8.6.2008, 16:02
- - Алекs   Спасибо, помогли. Пересчитаем. А котлы работают в ...   8.6.2008, 16:21
|- - jota   Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 16:21) 261110Спа...   8.6.2008, 16:37
- - sl-spds   Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 11:06) 261040Нуж...   8.6.2008, 17:07
- - Евпатий   Коллеги вы имеете в виду - "котлы работают в ...   9.6.2008, 12:17
|- - jota   Цитата(Евпатий @ 9.6.2008, 12:17) 261321Г...   9.6.2008, 13:14
|- - Алекs   Цитата(Евпатий @ 9.6.2008, 15:17) 261321Д...   9.6.2008, 15:58
- - jota   Я решил, что у Вас подпитка и есть рециркуляция Т4...   9.6.2008, 16:04
- - Алекs   Так пойдет?   9.6.2008, 16:09
- - jota   Перед насосом 57 фильтр и с обеих сторон (после об...   9.6.2008, 16:52
- - GuTherm   Автору: Выложите пожста файлик для редактирования,...   10.6.2008, 4:51
- - Алекs   У меня крышная котельная. Отапливает торгово-делов...   10.6.2008, 5:58
- - GuTherm   Пока так! всё не успел поправить... вечерком м...   10.6.2008, 7:36
|- - jota   Цитата(GuTherm @ 10.6.2008, 7:36) 261543П...   10.6.2008, 23:25
- - Алекs   Спасибо огромное. буду ждать Подача ГВС так остан...   10.6.2008, 7:43
- - synthesis   "У меня крышная котельная. Отапливает торгово...   10.6.2008, 22:39
- - Алекs   Откуда берутся скорости теплоносителя в трубопрово...   12.6.2008, 10:02
- - Алекs   Так пойдет? Может трубопровод от колллектора до по...   12.6.2008, 11:29
|- - jota   Цитата(Алекs @ 12.6.2008, 11:29) 262286Та...   12.6.2008, 12:08
- - Алекs   Спасибо огромное. Очень признателен за потраченное...   12.6.2008, 12:15
- - Алекs   ЦитатаПодготовка ГВ очень сложная - сами придумали...   12.6.2008, 12:32
- - jota   Посмотрите здесь: http://www.dedietrich-otoplenie....   12.6.2008, 20:03
- - GuTherm   jota, у вас видимо времени чутка побольше , а я в...   15.6.2008, 3:58
- - Алекs   Понятно. Спасибо! Еще вопрос можно?! На ...   15.6.2008, 15:47
- - jota   Температура может быть одинаковая. С подмесом, при...   15.6.2008, 16:03
- - Алекs   И вас тоже благодарю!   15.6.2008, 16:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных