Алекs
Нужна помощь. Прокоментируйте пожалуйста тепловую схему. И подскажите насос 42 на рециркуляцию системы ГВС поставлен правильно, и куда лучше поставить насос для подпитки.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Спасибо!
jota
Схема трудно читаемая и есть мне незнакомые усл.обозначения
Судя по диаметрам подключения, котельная не очень мощная.
Системы должны быть достаточно герметичные и постоянная подпитка не нужна.
Обычно после установки подготовки воды ставиться бак без давления для накопления смягчённой воды, тогда система подготовки меньше и дешевле.
Для такой котельной лучше использовать емкостной подогреватель воды, а не скоростной. В этом случае можно уменьшить мощность котлов и схема значительно проще, надёжность выше.
Если каждый котёл имеет свой насос, ещё один насос между ними и гидроразделителем не нужен.
На подогреватель воды нужен предохранительный клапан. Расширительный сосуд лучше ставить на ХВ (или вообще не ставить, а обойтись предохранительным клапаном). Расширительный сосуд желателен с ёмкостным подогревателем.
Гидравлический сосуд выбирается по максимальному дебету, который определяет габариты сосуда и диаметры присоединений. На первый взгляд - завышено.
Не видно что за 100-ка выходит на верху.
Непонятно в ГВС что Вы называете подпиткой, а что рециркуляцией, поэтому без комментариев
Общее впечатление: в общем то, простая котельная перегружена управлением и неясно смогут ли блоки автоматики котлов справится с этими функциями или придётся лепить доп. контроллеры. А это нехорошо
Алекs
Спасибо за полное описание. котельная крышная - 1 МВт. Два котла мощностью 485 кВт каждый.
гидравлический смеситель диаметром 261 мм. Насос 42 на подпитку ГВС правильно ли поставлен? А что вы имеете в виду под ХВ? Хим.водоподготовка или холодная вода?
jota
Вы уверены, что выходы из котла 485 кВт DN60?
ХВ - холодная вода.
Алекs
У меня в расчетах получилось на участке от котла до общего коллектора D 50 мм. Или это тоже много?
jota
Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 15:38) [snapback]261102[/snapback]
У меня в расчетах получилось на участке от котла до общего коллектора D 50 мм. Или это тоже много?

Котёл 485 кВт. При дТ=20*С, дебет = 20,9 м3/ч. Скорость в D 50 мм = 2,94 м/с - это слишком много, сужение может быть только на насосе. А вентили и особенно фильтры должны быть полнопроходными. Да, ещё после насосов на котлах поставьте обратные клапана, чтобы один насос не качал через другой котёл. Посмотрите какой выход из котла. Я думаю выход будет от D 80 - 100.
Неясно эти котлы работают в каскаде или один резервный. Если в каскаде, то мне кажется, коллектор и гидравлический сосуд не вытянут такой мощности - слишком малы
Алекs
Спасибо, помогли. Пересчитаем. А котлы работают в каскаде. Намного малы коллектор с сосудом?
jota
Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 16:21) [snapback]261110[/snapback]
Спасибо, помогли. Пересчитаем. А котлы работают в каскаде. Намного малы коллектор с сосудом?

Гидрососуд 100 вытягивает, коллекторы от котлов д100 - скорость 1,47м/с при полной нагрузке - многовато - просится д150 (0,65м/с), а распределительные коллекторы д200 (0,37 м/с)
sl-spds
Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 11:06) [snapback]261040[/snapback]
Нужна помощь. Прокоментируйте пожалуйста тепловую схему. И подскажите насос 42 на рециркуляцию системы ГВС поставлен правильно, и куда лучше поставить насос для подпитки.

Тема поднимается, на страницах форума, не в первый раз.
Ответ на ваш вопрос, подробно изложен на страницах журнала АВОК:
№1/2002, Источники теплоты автономных систем теплоснабжения.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1384
№2/2002, II Системы теплоснабжения от автономных теплогенераторов.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1447
№3/2002, II.2. Принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с коллекторами малых перепадов давления.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522
Евпатий
Коллеги вы имеете в виду - "котлы работают в параллель?". Мы принимаем скорость в коллекторах в районе 1,5м/с, для вашей общей мощности 970кВт - Ду100 вполне достаточно. Ду65 от котлов тоже в принципе достаточно, но патрубки у котлов действительно бывают больше - например, у Виссмана на такую мощность патрубки Ду100.
Гидравлический разделитель рекомендуют делать в 3 раза больше по диаметру - значит нужен Ду300.
Да, на таую котельную ГВС обычно делается с рециркуляцией, а не тупиковая.
jota
Цитата(Евпатий @ 9.6.2008, 12:17) [snapback]261321[/snapback]
Гидравлический разделитель рекомендуют делать в 3 раза больше по диаметру - значит нужен Ду300.

Гидравлический разделитель подбирается по дебету
Алекs
Цитата(Евпатий @ 9.6.2008, 15:17) [snapback]261321[/snapback]
Да, на таую котельную ГВС обычно делается с рециркуляцией, а не тупиковая.


То есть мне нужно вставиить в чертеж обратку ГВС?
jota
Я решил, что у Вас подпитка и есть рециркуляция Т4. В ваших обозначениях на скане вообще трудно разобрать, поэтому я и предупреждал в первом ответе, что я не смог прочесть схему и мои ответы основаны на догадках - что там стоит....
jota
Перед насосом 57 фильтр и с обеих сторон (после обратного и до фильтра) вентиля для чистки фильтра или замены насоса. Сосуд 34 советовал бы на входе в теплообменник - там же и предохранительный клапан, а не на выходе ГВ. Если теплообменник скоростной, я бы вообще сосуд не ставил, ограничился бы предохранительным клапаном - воды выльется 1-2 литра в сутки, а может и вообще не вылится (скорее так и будет), т.к. система большая и у кого-нибудь продавит излишек через смеситель.
Насос 42 - тоже самое - вентиля
На выход ГВ термометр
На ХВ и ГВ манометры для контроля падения давления на теплообменнике
GuTherm
Автору:
Выложите пожста файлик для редактирования, я попробую поправить ошибки до которых ещё не добрался jota... а он всё-равно доберётся! тока зачем растягивать удовольствие?
Поясните категорийность теплоснабжения, типы котлов или техдок(какая топка и что там с обраткой), характеристики насосов.
Алекs
У меня крышная котельная. Отапливает торгово-деловой комплекс. Нагрузка на отопление общая 970 кВт, вент. и отопление 806 кВт, ГВС 164кВт. Два котла германских De Dietrich GT 412. по 485 кВт каждый. Горелки Giersch двухступенчатые. Подача на отопл. 90 - 70 обратка. На ГВС 60 подача. Почему нельзя сделать подачу ГВС тупиковую? Насосы Grunfos там в специф-ии есть марки.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GuTherm
Пока так! всё не успел поправить... вечерком мож успею!
Алекs
Спасибо огромное. буду ждать

Подача ГВС так останется
synthesis
"У меня крышная котельная. Отапливает торгово-деловой комплекс. Нагрузка на отопление общая 970 кВт, вент. и отопление 806 кВт, ГВС 164кВт. Два котла германских De Dietrich GT 412. по 485 кВт каждый. Горелки Giersch двухступенчатые. Подача на отопл. 90 - 70 обратка. На ГВС 60 подача. Почему нельзя сделать подачу ГВС тупиковую? Насосы Grunfos там в специф-ии есть марки."

У вас слишком переразмерен клапан по котловой воде на ГВС Ду=65 мм и Kv=90 м3/ч - многовато.Получается, что при летнем режиме и температурном перепаде 70-40 у вас дельта Р на полностью открытом клапане будет 0,27 кПа- мах.расчетный. В остальное время у Вас клапан будет работать в режимах мин.открытия - т.е подмеса, а это приведет к перерасходу энергии.Не могу понять,какие насосы у Вас установлены в внутренних контурах
UPS 65-180 и 120? Как будете регулировать расходы теплоносителя по нагрузкам?
jota
Цитата(GuTherm @ 10.6.2008, 7:36) [snapback]261543[/snapback]
Пока так! всё не успел поправить... вечерком мож успею!

Рассмотрел наконец нормально читаемый лист. По-моему там ошибок очень много. Но автор чертил примитивами - адская работа чертить и длительно править - легче перечертить.... Подожду, что выложите Вы. Тем более, что завтра занят.
Я, вообще-то, стараюсь в Акаде схемы не делать. Для схем есть очень быстрая прога Visio c готовыми блоками и удобными аннотациями
Алекs
Откуда берутся скорости теплоносителя в трубопроводах на каждом из участков?:
Алекs

Так пойдет? Может трубопровод от колллектора до потребителя на отопление и вентиляцию D 159 будет лучше?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Цитата(Алекs @ 12.6.2008, 11:29) [snapback]262286[/snapback]
Так пойдет? Может трубопровод от колллектора до потребителя на отопление и вентиляцию D 159 будет лучше?

А Вы вообще что-то считаете? Имею сомнения....надо же ещё считать гидр.сопротивление систем с учётом приоритетов балансирования....СО и Вент.
Подготовка ГВ очень сложная - сами придумали?....
На 806 кВт магистраль 125, скорость 0,78 м/с (больше не стоит) при перепаде Т = 20*С
Кое-что подправил в схеме, но скорее всего и пропустил (не имею времени совсем) - может другие Вам помогут....
Я уже писал, что сама схема усложнена и мне не нравится, но работать за Вас не входит в мои планы....
Алекs
Спасибо огромное. Очень признателен за потраченное время
Алекs
Цитата
Подготовка ГВ очень сложная - сами придумали?..


Сам не придумывал, а на ГВС жилого дома такая есть. Только вот не знаю существующая или нет.
jota
Посмотрите здесь: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/podderz...kaya_biblioteka
Вам будет полезно - по отоплению и гидравлике котельных
GuTherm
jota, у вас видимо времени чутка побольше rolleyes.gif , а я в свою очередь прошу прощения за опоздание(рисовать таки некогда sad.gif ). Ну с ГВС jota разобрался, приступим к котлам. Хоть котлы и из навороченного чугуна, но контроля обратки (человеческого) у дитриша нет bang.gif   В связи с тем что я не сильно хорошо знаю как думает автоматика, а типовые схемы в методичках не блещут разнообразием остаётся один вариант - подмешивающий насос с 30%-ым расходом на котловом контуре.С котловых подрывников яб организовал пароотделитель - в связи с малым водонаполнением и большой инерции чугуна подрыв клапанов возможен при выбеге топки(в доках ничего не увидел про расчёт инерции). Желательно предусмотреть слив с котлов(перед запорной) и контуров(после запорной от коллектора)
Советую более чётко определиться со счётчиками... это должны быть теплосчётчики на контурах - у нас требуют именно так bang.gif , а вы уж сами решайте. Мне больше нравятся крыльчатые чем ультразвуковые - у последних сопротивление большое.
Алекs
Понятно. Спасибо! Еще вопрос можно?! rolleyes.gif На выходе из котлов и в подающем труб-де потребителя может быть одинаковая температура теплон-ля если система двухконтурная??? Или на выходе из котлов до гидравлического распределителя должна быть больше(например 90), а подающая потребителю (например 85). Или в котлов конткре 90-70 и конткр потребителя 90-70?
jota
Температура может быть одинаковая.
С подмесом, при использовании гидравл.сосуда,- не получится (насос будет качать через сосуд тоже), а термостатных такого габарита нет. Тоже не знаю автоматики этих котлов - есть ли у них контроль обратки с 3пи выходом чтобы ставить 3х-ходовые с приводом. Но чугунные котлы не так боятся низкой обратки как стальные, поэтому и заморачиваться не стоит.... Для того, чтобы небыло низкой обратки надо установить постоянную температуру выхода из котла н.п. 90-95*С, а регулировать отпуск уже 3ходовыми после сосуда. Тогда обратка никогда не опустится ниже 55*С
Алекs
И вас тоже благодарю! smile.gif