Дело было так-работал до меня в нашей конторе ГИП, напроектировал кучу объектов, потом его уволили. Вот один из объектов, помещение розлива спирта, смонтировали по его проекту, стали замерять расходы - все не то и не так.
Система приточки строится на базе установки Веспер ТР020, объем 1620 куб.м/ч, три ступени очистки (2 фильтра G4 и три решетки TROX с фильтром по 540 куб.м/ч).
Так вот замеры скорости показали 0,1м/с час, соответственно проходит 130 куб.м/ч через каждую решетку. выкладываю схему данной системы.

Пожалуйста выскажите свои мысли по поводу правильности составления сего чуда. helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рисунок1.pdf ( 33,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  Рисунок2.pdf ( 34,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sonja2009   Подскажите в чем ошибка   6.8.2008, 13:38
- - dorych2   черт ногу сломиттттт((((((   6.8.2008, 13:45
- - ivan-l-ing   жесть! Почему было не поставить отвод 500х300...   6.8.2008, 13:59
- - Skaramush   1. В каком положении пожарные клапаны? 2. Если отк...   6.8.2008, 14:00
- - Sonja2009   Проект составлен не в мажике, это я его перенесла...   6.8.2008, 14:05
- - AAANTOXA   система как система - "все" так рисуют. ...   6.8.2008, 14:13
- - Skaramush   Ждем-с ответы. Причин - миллион плюс одна, надо хо...   6.8.2008, 14:13
- - ivan-l-ing   Так что с данными по установке? Какие характеристи...   6.8.2008, 14:15
- - Skaramush   Ну и до кучи: Чем меряли? Если анемометром - меряй...   6.8.2008, 14:20
- - Skaramush   Соня убежала... Неужели с направлением в точку?   6.8.2008, 14:30
- - ivan-l-ing   Не на воздухозаборе в коробе дырку забыли прорезат...   6.8.2008, 15:04
- - kornkorn   Кстати, может и фазировка перепутанна.   6.8.2008, 15:07
- - Skaramush   Дык, про направление потому и спросил. Частый случ...   6.8.2008, 15:11
- - kornkorn   Бывает если криво электрики подключат, направление...   6.8.2008, 15:54
- - Skaramush   На любом центробежнике. Именно около 30%. При ситу...   6.8.2008, 16:15
- - vadim999   А объект-то ДЕЙСТВУЮЩИЙ? Если да, предлагаю на Сб...   6.8.2008, 16:36
- - Skaramush   Ага, счас! Хоть у меня и безвизовый въезд (спа...   6.8.2008, 16:57
- - jota   Там статор работает по 2 схемам: треугольник и зве...   6.8.2008, 17:17
- - Skaramush   Не, скорее всего просто две фазы перепутаны местам...   6.8.2008, 17:47
- - Sonja2009   Ой ну зачем в мою сторону столько нелесностей. Не ...   7.8.2008, 12:53
- - Sonja2009   ой нимагу заработала установка............ .......   7.8.2008, 13:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных