Igor K Схема теплоснабжения 3-х потребителей 6.8.2008, 16:50 gilepp Зависит от динамики системы. Конечно возможны неко... 7.8.2008, 7:08 Igor K А если вместо регуляоров давления "до себя... 7.8.2008, 14:48 zeman А что Вас смущает собственно? Ну снизится циркуляц... 7.8.2008, 15:02 gilepp Конечно нет, вполне нормальная схема. 7.8.2008, 15:36 Igor K Спасибо всем. Отпуск, море! 8.8.2008, 16:15 lazy А почему предохранительный установлен так? 21.8.2008, 17:52 gilepp Верно, его после редуктора надо ставить.
Я бы еще ... 22.8.2008, 7:14 krizhevskyval Для лучшей гидравлической балансировки, стабилизац... 6.9.2008, 15:15