winch Сравнение вентиляторов с клиноременным приводом и с непосредственным 11.8.2008, 16:22 Skaramush Начнем с того, что с определенного размера (если н... 12.8.2008, 8:49 kord Цитата(winch @ 11.8.2008, 16:22) 281094ка... 12.8.2008, 9:54 Папочка Была у нас такая проблемка. На высоконапорных кана... 12.8.2008, 11:15 valera_n По работе в тяжелой промышленности могу сказать, ч... 24.8.2008, 18:50![]() Skaramush Цитата(valera_n @ 24.8.2008, 18:50) 28493... 25.8.2008, 19:23 Зольников Михаил ИМХО, КПД прямых приводов выше. 24.8.2008, 20:49 vorchun Если обратиться к дяденьке Калинушкину или Рысину ... 25.8.2008, 15:52 tuguzak За ременную передачу хорошо сказали в университете... 25.8.2008, 16:30 Московко Ю.Г. Для Winch'а
Очевидно, речь идет о приточных у... 26.8.2008, 7:35![]() tuguzak При прочих равных - прямой привод предпочтительнее... 26.8.2008, 10:14 Московко Ю.Г. Очевидно, уже в завершение дискуссии.
1.Вентилято... 27.8.2008, 8:01