Привет всем!
Сразу скажу поиском пользовался, подобная тема есть, но там речь идет про установку датчиков в башне.
Здесь немножко другой вопрос.
Есть бак. Бетонный. Технолог задал контроль 5-ти уровней воды. Встал вопрос какие датчики использовать?
Электродных для 5-ти уровней надо 3 датчика реле с 8 электродами. Про поплавковый слышал, что быстро изнашиваются контакты и приходится менять буквально через год. Правда ли это? Кто сталкивался с этим?
И второй вопрос.
Как устанавливаются датчики электродные в баке? Просто подвешиваются за провод? Или нужно сначала трубку (например пластиковую) а в нее датчик? Вода питьевая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexandr Istomin   Установка датчиков уровня   10.9.2008, 6:24
- - arkt2006   Какой перепад уровня в баке? Поверхность воды в ба...   10.9.2008, 6:52
|- - Alexandr Istomin   Цитата(arkt2006 @ 10.9.2008, 9:52) 290764...   10.9.2008, 7:36
|- - Игорь Борисов   Я б воткнул аналоговый зонд и Zelio...   10.9.2008, 8:20
- - Alexandr Istomin   Цитата(Игорь Борисов @ 10.9.2008, 11:20) ...   10.9.2008, 8:55
|- - Игорь Борисов   Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 9:55...   14.9.2008, 10:43
- - BorisBragazin   Я бы на вашем месте повесил гидростатический уровн...   10.9.2008, 13:31
- - Alexandr Istomin   Это уже написал Игорь Борисов. Вопрос в том в труб...   10.9.2008, 15:20
|- - sl-spds   Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 18:2...   13.9.2008, 19:39
- - Muta   Как это болтается... Наверное электроды должны быт...   10.9.2008, 18:53
- - Muta   ЦитатаЕсть бак. Бетонный. Технолог задал контроль ...   10.9.2008, 19:06
- - DiJo   Можно аналоговый LS-10 (меряет еще и температуру) ...   12.9.2008, 14:46
- - arkt2006   Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 20:2...   13.9.2008, 17:55
- - Pzotov   Указатель уровня с электродами я бы тут не стал пр...   14.9.2008, 12:28
|- - Alexandr Istomin   Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 15:28) 292327У...   25.9.2008, 15:29
- - Alexandr Istomin   Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 15:28) 292327У...   16.9.2008, 14:53
- - Elena Vnukova   А кто-нибудь сталкивался с лазерными уровнемерами?   17.9.2008, 9:05
- - _Роман_   Использовали САУ-М6. Штука советская, кондовая. Ур...   17.9.2008, 10:28
- - dani1978   Рекомендую систему контроля уровня CLC-10A с гидро...   10.11.2008, 18:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных