Полная версия этой страницы:
Установка датчиков уровня
Alexandr Istomin
10.9.2008, 6:24
Привет всем!
Сразу скажу поиском пользовался, подобная тема есть, но там речь идет про установку датчиков в башне.
Здесь немножко другой вопрос.
Есть бак. Бетонный. Технолог задал контроль 5-ти уровней воды. Встал вопрос какие датчики использовать?
Электродных для 5-ти уровней надо 3 датчика реле с 8 электродами. Про поплавковый слышал, что быстро изнашиваются контакты и приходится менять буквально через год. Правда ли это? Кто сталкивался с этим?
И второй вопрос.
Как устанавливаются датчики электродные в баке? Просто подвешиваются за провод? Или нужно сначала трубку (например пластиковую) а в нее датчик? Вода питьевая.
Какой перепад уровня в баке?
Поверхность воды в баке, спокойная или "волны"?
Почему именно электродный датчик, есть еще много приборов на принципе измерения давления, емкости, ультразвуковые и др.
Обычно электроды опускают сверху, на электрод одевается фторопластовая трубка, конец электрода, примерно3-5 см от трубки свободен.
Изготавливают электроды из титановой проволоки диаметром 5 мм, Крепят электроды между собой используя для крепления специальные кронштейны из фторопласта.
Alexandr Istomin
10.9.2008, 7:36
Цитата(arkt2006 @ 10.9.2008, 9:52) [snapback]290764[/snapback]
Какой перепад уровня в баке?
Перепад 1,3 метра.
Поверхность воды в баке, спокойная или "волны"?
Поверхность спокойная, но если подстраховаться?
Почему именно электродный датчик, есть еще много приборов на принципе измерения давления, емкости, ультразвуковые и др.
Нужен релейный сигнал на выходе. Используются реле RM35 от Schneider. Електроды EL-1 соединяются с проводом. Вопрос нужна ли для них трубка??
Игорь Борисов
10.9.2008, 8:20
Я б воткнул аналоговый зонд и Zelio...
Alexandr Istomin
10.9.2008, 8:55
Цитата(Игорь Борисов @ 10.9.2008, 11:20) [snapback]290795[/snapback]
Я б воткнул аналоговый зонд и Zelio...
Но если EL1 то в трубке? или можно подвесить на кабеле?
Собственно зонд то тоже в трубку?
BorisBragazin
10.9.2008, 13:31
Я бы на вашем месте повесил гидростатический уровнемер, пусть в динамике отображает измерение уровня. Хуже не будет

например LMP-808 Bd Sensors
Alexandr Istomin
10.9.2008, 15:20
Это уже написал Игорь Борисов. Вопрос в том в трубу его или на проводе пусть болтается? Если в трубу то как? Не видел просто этого своими глазами.
Как это болтается... Наверное электроды должны быть закреплены в вертикальном или горизонталном положении и изолированы от корпуса (земли)
Цитата
Есть бак. Бетонный. Технолог задал контроль 5-ти уровней воды. Встал вопрос какие датчики использовать?
Электродных для 5-ти уровней надо 3 датчика реле с 8 электродами.
Электронный регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-6Р предназначен для контроля шести независимых предельных уровней электропроводных жидкостей в одном или нескольких резервуарах....
Можно аналоговый LS-10 (меряет еще и температуру) + вторичник.
arkt2006
13.9.2008, 17:55
Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 20:20) [snapback]291018[/snapback]
Это уже написал Игорь Борисов. Вопрос в том в трубу его или на проводе пусть болтается?
Крепите жестко, длина небольшая , все что болтается рано или поздно отвалится
Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 18:20) [snapback]291018[/snapback]
Вопрос в том в трубу его или на проводе пусть болтается? Если в трубу то как? Не видел просто этого своими глазами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаhttp://www.owen.ru/device/92594718
Игорь Борисов
14.9.2008, 10:43
Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 9:55) [snapback]290806[/snapback]
Но если EL1 то в трубке? или можно подвесить на кабеле?
Собственно зонд то тоже в трубку?
что ел-ки, что зонды - обычно просто подвешивают... они ж в основном для скважин предназначены, а там особенно не покрепишь...
Указатель уровня с электродами я бы тут не стал применять - даже если и найдеться такой (на 5 точек), то все равно, у технологов ведь семь пятниц на неделе, наверняка потом потребуют эти самые уровни изменить, что с электродами весьма неудобно.
Мы когда -то ставили емкостной уровнемер, который в зависимости от комплектации блока управления может указывать или аналоговое значение уровня, или несколько настраиваемых уровней с релейным выходом. 4 точки там точно было.
Alexandr Istomin
16.9.2008, 14:53
Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 15:28) [snapback]292327[/snapback]
Указатель уровня с электродами я бы тут не стал применять - даже если и найдеться такой (на 5 точек), то все равно, у технологов ведь семь пятниц на неделе, наверняка потом потребуют эти самые уровни изменить, что с электродами весьма неудобно.
Мы когда -то ставили емкостной уровнемер, который в зависимости от комплектации блока управления может указывать или аналоговое значение уровня, или несколько настраиваемых уровней с релейным выходом. 4 точки там точно было.
Электроду не значит, что именно такие как на предыдущей картинке. На RM35 это EL1 - на проводах, как и зонды, что и написал Игорь Борисов. Вопросов больше нет.
Elena Vnukova
17.9.2008, 9:05
А кто-нибудь сталкивался с лазерными уровнемерами?
Использовали САУ-М6. Штука советская, кондовая. Уровней вроде 3, т.е. вам надо будет 2 штуки. Электроды и кронштейны любые по месту, главное чтоб не сгнили. Выходы релейные. Это если надо дёшево и сердито.
Alexandr Istomin
25.9.2008, 15:29
Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 15:28) [snapback]292327[/snapback]
Указатель уровня с электродами я бы тут не стал применять - даже если и найдеться такой (на 5 точек), то все равно, у технологов ведь семь пятниц на неделе, наверняка потом потребуют эти самые уровни изменить, что с электродами весьма неудобно.
Мы когда -то ставили емкостной уровнемер, который в зависимости от комплектации блока управления может указывать или аналоговое значение уровня, или несколько настраиваемых уровней с релейным выходом. 4 точки там точно было.
модель не подскажешь?
dani1978
10.11.2008, 18:58
Рекомендую систему контроля уровня CLC-10A с гидростатическим датчиком.
Плюсы по сравнению с электродами и поплавками:
1) Не чувствительна к загрязнениям и наличию в воде посторонних предметов (веток, тряпок). Не нуждается в регулярной чистке (в отличии от электродов).
2) Не боится конденсата.
3) Не имеет подвижных механических элементов - высокая надежность.
4) С применением успокоителя колебаний работает в турбулентных потоках и баках с мешалками.
5) Отображает текущее значение уровня в сантиметрах в реальном Времени на дисплее. Имеет 3 программируемых дискретных (релейных) выхода и токовый
выход 4-20мА (текущее значение уровня).
6) Раздельное исполнение - расстояние от датчика до шкафчика индикации - до 500 метров.
7) Настройка и перепрограммирование всех порогов срабатывания (их 3 - низкий уровень, рабочий уровень, перелив) производится
без доступа к датчику на цифровом индикаторе.
8) Каждый дискретный выход настраивается с гистерезисом ("дельтой" - разницей между порогами замыкания и размыкания контактов реле). Значения срабатывания
уровней и гистерезисы можно изменять в любых пределах.
Подробнее - kip-ht@mail.ru
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.