> Высокий гараж, кратность вытяжки
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.9.2008, 8:03
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос на засыпку: гараж 30м х 15м высотой в среднем 6м (боковой фасад трапеция), для всего лишь... 5 автокранов.
Сколько взять объём общеобменной вытяжки по данным условиям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сфинкс   Высокий гараж   16.9.2008, 8:03
- - Сфинкс   Вижу, моя головоломка поставила всех в тупик? Скол...   16.9.2008, 12:59
- - Сфинкс   Может быть, предусмотреть Естественный однократный...   18.9.2008, 9:03
- - ivan-ll-ing   ВЕ дефлекторами через немогу   18.9.2008, 10:21
- - Fedor   В любом гараже делается вентиляция по расчету вред...   18.9.2008, 12:11
- - Const82   откуда взялось для 5 кранов 1000 кубов?   18.9.2008, 13:30
- - Сфинкс   Учитывая, что автокраны будут въезжать и выезжать ...   18.9.2008, 15:28
- - Fedor   Ну в принципи наверное правильно, надо только убед...   18.9.2008, 15:43
- - Vano   Сфинкс, где у Вас объект - если не в Москве считай...   20.9.2008, 10:36
- - Сфинкс   Объект очень далеко от Москвы. В расчёте вредносте...   20.9.2008, 10:54
|- - Vano   Цитата(Сфинкс @ 20.9.2008, 11:54) 294442О...   21.9.2008, 11:38
- - Сфинкс   Считаю в прямом эфире: при количестве въездов и вы...   21.9.2008, 12:30
|- - Vano   Цитата(Сфинкс @ 21.9.2008, 13:30) 294540С...   21.9.2008, 17:18
- - Сфинкс   Да, но если взять условные пробеги по нормативам к...   23.9.2008, 14:57
- - Fedor   Как то не правильно совмещать механическую и естес...   23.9.2008, 16:26
- - Сфинкс   Если принять 6'300м3/ч, тогда удовлетворяется ...   23.9.2008, 18:16
- - jota   А приток откуда?   23.9.2008, 18:21
- - Сфинкс   Приточная установка тоже будет (без подогрева), те...   23.9.2008, 19:13
- - jota   А что, гараж отапливаемый?   23.9.2008, 19:15
- - Сфинкс   Гараж отапливается регистрами из гладких труб, с п...   23.9.2008, 20:16
- - jota   Если подадите в гараж 6000 м3/ч воздух с температу...   23.9.2008, 21:08
- - jota   Я делал ангар-гараж для бронетранспортёров. Отопле...   23.9.2008, 21:18
- - Fedor   Если гараж отапливаемый, то приток нужен с подогре...   24.9.2008, 11:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных