Схема холодоснабжения, Наличие ошибок |
|
|
Гость_Frykt007_*
|
17.9.2008, 15:06
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. На чертеже изображена система холодоснабжения. Прошу указать на ошибки. Просто это один из первых моих объектов в данной области.
Сообщение отредактировал Frykt007 - 17.9.2008, 15:08
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Frykt007 Схема холодоснабжения 17.9.2008, 15:06 vadim999 Очена хотца посмотреть и помоц, но у меня не откры... 18.9.2008, 10:46 nolison Зачем байпас перед каждым чиллером в контуре охлаж... 18.9.2008, 15:06 Frykt007 Цитата(nolison @ 18.9.2008, 16:06) 293960... 18.9.2008, 16:52 nolison Вообще для запуска чиллера после зимы температура ... 18.9.2008, 21:19 Wiz Не ясно как будет поддерживаться постоянная темпер... 19.9.2008, 9:47 nolison А разве необходима постоянная температура??? Если ... 19.9.2008, 12:18 vadim999 Звиняйте за занудство, прямоту и резкость. Однако... 22.9.2008, 18:57 vadim999 Продолжение 1. 4. Прошу дополнительно прокомменти... 23.9.2008, 15:06 Frykt007 2. Для возможности количественного регулирования о... 25.9.2008, 14:44 vadim999 Ну, слава богу! А подумалось, что Вы загуляли ... 25.9.2008, 16:22 Frykt007 К сожалению на следующий день на работу нужно было... 26.9.2008, 8:32 vadim999 Продолжение 2. По п.4. а) Ваш ответ наводит н... 26.9.2008, 15:54 Frykt007 В корпусе "Д" установлены "фены... 30.9.2008, 9:21 vadim999 Постораюсь кратко. Пообщался с бывшими коллегами,-... 30.9.2008, 16:33 tgv не совсем специалист в данной теме, но у меня возн... 30.9.2008, 17:51 vadim999 tgv Дата Вчера, 18:51 4. схема достаточно сложная ... 1.10.2008, 9:24 tgv Цитата(vadim999 @ 1.10.2008, 10:24) 29779... 1.10.2008, 12:22  vadim999 Цитата(tgv @ 1.10.2008, 13:22) 297900да п... 1.10.2008, 17:55 Frykt007 По поводу п.1 - Koндeнсaтoры и испaритрeли мaшин o... 1.10.2008, 9:56 tgv п. 2 трехходовыми нужно регулировать расход холодн... 1.10.2008, 18:06 Wiz Насколько я понимаю ситуацию по размещению трехход... 1.10.2008, 18:18 tgv я согласен с вами, чтобы поддерживать температуру ... 1.10.2008, 18:46 Wiz Клапан устанавливают как правило в помещении, пото... 1.10.2008, 19:45 vadim999 Господа, tgv и Wiz
А мона поинтересоваться для ... 2.10.2008, 17:41 tgv Цитата(vadim999 @ 2.10.2008, 18:41) 29846... 2.10.2008, 18:45 Wiz ЦитатаВ России такой финт не пройдет - зимой замер... 2.10.2008, 18:13 vadim999 Господа, tgv и Wiz.
Вооще-то, мы из инженеров-а... 3.10.2008, 9:18 tgv ладно замнем
разговор ведь идет о чиллере с дра... 3.10.2008, 10:16 vadim999 Цитата(tgv @ 3.10.2008, 11:16) 298666ладн... 3.10.2008, 15:13 vadim999 То Frykt007
П 1. в посте от 22.09.08. - о... 3.10.2008, 13:26 tgv какие термины какой осадок??? может поконкретнее а... 3.10.2008, 15:23 Frykt007 То Vadim999
Спасибо.
Но как же тогда обеспечит... 3.10.2008, 17:05 Wiz Цитатаон будет меняться в зависимости от сопротивл... 3.10.2008, 17:07 vadim999 Frykt007 Дата Сегодня, 18:05
ОК. Просто, Вы еще... 3.10.2008, 18:56 LordN ЦитатаДалее по скоростной характеристики насоса оп... 3.10.2008, 19:30 Frykt007 To vadim999
Т.е. вместо 8 насосов 5.1, 5.2 будет 2... 6.10.2008, 11:01 vadim999 В предыдущем посте, естественным образом, все было... 7.10.2008, 13:05 Frykt007 Предполагал поставить 1 насос с плавным регулирова... 7.10.2008, 14:20 vadim999 Frykt007 Дата Вчера, 15:20 Насосы 5.3 подвергаются... 8.10.2008, 17:08 Frykt007 Большое спасибо! 9.10.2008, 10:06 vadim999 Пожалуйста, пожалуйста.!
С удовольствием при... 10.10.2008, 11:59 Frykt007 К сожалению ни какой защиты не будет, у нас холоди... 13.10.2008, 8:36 nadyazharkova Есть вопрос: меняю советский чиллер с водяным охла... 28.11.2008, 19:12 vadim999 Цитата(nadyazharkova @ 28.11.2008, 19:12)... 9.12.2008, 13:18 M.Mar Согласен с Vadim999. Должна быть очень веская прич... 9.12.2008, 17:35 pavol У меня вопрос.Никак не пойму какой 3-ходовой клапа... 22.12.2008, 20:47 LordN ЦитатаУ меня вопроснарисуйте свой вопрос. я, напри... 22.12.2008, 21:48 pavol Цитата(LordN @ 22.12.2008, 21:48) 331906н... 23.12.2008, 7:35 pavol Получилось!Если что то надо я ещё выложу,научи... 23.12.2008, 7:41 pavol Мёртвая зона? 24.12.2008, 8:10 vadim999 Если 3-х ходовик (поз.9) "перетаскивается... 24.12.2008, 13:08 pavol Отсканиравл побольше,а точнее что сканер захватил. 24.12.2008, 14:11 pavol 2-глюколевые насосы TP 125-320/4,3-водяные насосы ... 24.12.2008, 14:17 vadim999 Давненько подобной, простите, подобного изыска с г... 24.12.2008, 16:13 pavol Теперь тут кажется если один насос выходит из стро... 11.2.2009, 3:02 vadim999 Цитата(pavol @ 11.2.2009, 3:02) 351256Теп... 12.2.2009, 13:29 pavol Загружаю чертеж,никак не пойму где здесь ошибка.В ... 11.2.2009, 13:40 Ali_DIM Добрый день!
Выкладываю схему для обсуждения.... 6.9.2021, 13:55 yozik Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 13:55) Есть за... 6.9.2021, 15:01 kosmos440o Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 14:55) Добрый ... 6.9.2021, 20:49 Ali_DIM 1. Насос установлен возле теплообменника, тк этот ... 6.9.2021, 15:10 yozik Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 15:10) подаетс... 6.9.2021, 15:21  Ali_DIM Цитата(yozik @ 6.9.2021, 16:21) кем?
Поче... 6.9.2021, 15:33   yozik Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 15:33) да, заб... 6.9.2021, 15:57 Ali_DIM трёхходовой регулирует температуру в холодный пери... 6.9.2021, 16:08 yozik Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 16:08) трёхход... 6.9.2021, 16:56 Ali_DIM частотник поддерживает давление. там разные потери... 6.9.2021, 17:05 yozik Тогда кто поддерживает температуру воды после тепл... 6.9.2021, 20:48
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)