> контроль за lon сетью
Гость_Scart_*
сообщение 17.9.2008, 17:16
Сообщение #1





Guest Forum






Здраствуйте, уважаемые эксперты.

В здании есть lon сеть. CorrigoE, LOGO, PCLTA21, iLon100e3. Сеть готова. Брошена UTP от iLon до ПК.

Есть задание - надо обеспечить мониторинг и управление приборами. Конкретно - вентеляционная система. Сделать это надо в кротчайшие сроки. В районе недели. Причем с системой LonWork как таковой я не работал никогда. Вот принялся изучать основы, читать книги. И собственно вопросики: что нужно для обеспечения цели? В плане ПО.
Где-то тут читал что можно обойтись просто LonMaker'ом и SCADA. Не моглибы вы в кратце объяснить назначение первого и второго. То есть как было сказано - лонмэйкер для настроки сети в целом... Что это под собой подразумевает? Можно ли через него управлять приборами? И насчет SCADA...
Цитаты изх википедии - "Под термином SCADA понимают инструментальную программу для разработки программного обеспечения систем управления технологическими процессами в реальном времени и сбора данных", а перевод слова - диспетчерское управление и сбор данных... Так scada это-то что-то врое среды программирования или же ПО ждя управления и сбора данных? И если можно - парочку примеров)

Далее, можно ли как-то организовать представление данных и управление приборами через web-интерфес iLon/а? Как демо у них где комнатка с лампочкой и выключателем. Если да, то с чего начать это делать и какие можно выделить этапы на пути? Краткий план так сказать...

Заранее спасибо. На самом деле есть еще непонятные мне места на данном этапе, если получится - буду писать их по мере поступления.

P.S. Только не надо посылать читать манулы, я сейчас как раз этим и занимаюсь, но сроки поджимают сильно, думаю найти ответы на непонятные места быстрее у знающих людей. Буду благодарен за любую помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Scart   контроль за lon сетью   17.9.2008, 17:16
- - Vasiliy   В любом случае нужен LonMaker для того чтобы указа...   17.9.2008, 18:27
- - Scart   А процесс добавления устройства сложен? Нет ли как...   17.9.2008, 18:38
- - Vasiliy   Процесс добавления очень прост, скачайте отсюда ма...   17.9.2008, 18:59
- - Scart   LonMaker уже есть... за этим вроде не встанет.... ...   17.9.2008, 19:03
- - Vasiliy   Основные SCADA тут http://forum.abok.ru/index.php?...   17.9.2008, 19:15
- - Scart   А блиц-вопрос, пока не нашел ответа в книге. Через...   17.9.2008, 20:39
- - Vasiliy   Можно.   17.9.2008, 21:41
- - Scart   Спасибо, вроде проясняется ситуация... Вот теперь...   18.9.2008, 16:10
- - Vasiliy   Добавляйте как новое устройство. XIF на сайте прои...   18.9.2008, 21:43
- - Scart   Спасибо за ссылку. А по поводу оборудования - мне...   19.9.2008, 5:40
- - Scart   Еще раз спасибо Вам, Василий. Чем больше работаю ...   19.9.2008, 12:24
|- - Reefer   Цитата(Scart @ 19.9.2008, 13:24) 294224Мо...   22.9.2008, 9:06
- - Scart   Большое спасибо за ответ. И отдельное спасибо за т...   22.9.2008, 9:49
|- - Reefer   Цитата(Scart @ 22.9.2008, 10:49) 294721По...   22.9.2008, 10:16
- - Scart   Большое спасибо. Уже изучаю. Появились новые вопр...   23.9.2008, 10:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных