Гость_Turok_*
сообщение 18.9.2008, 14:51
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Я не очень давно работаю в сфере теплотехники, и у меня есть много-много наивных вопросов, в которых прошу помочь разобраться. Очень прошу rolleyes.gif !

1 Вопрос.
Сегодня я считаю теплоотдачу многоэтажного жилого дома (10-14 этажей) с "теплым" чердаком
И принимаю во внимание методику расчета по приложению Т СНиПа 23-101-2004, по которой СОВЕРШЕННО без разницы насколько у нас утеплена кровля (главное чтобы она имела утепленность не хуже "предписывающего" метода).
Но у меня возникают вопросы.
1) На основании чего мы принимаем у 12-14 этажных домов температуру 15-16С. Это же довольно высокая температурка на самом-то деле
2) Как мне раскидать по комнатам теплоотдачу всей крыши? ведь тот же лифтовый холл не отапливается никоим образом

Вторая темочка - про подвал.
Допустим беру я температуру в подвале 2С. Вестибюль расположен в центре дома (у лифтов). Он что, тоже отапливается? Пусть там теплоотдача не такая большая, но все-таки почти 1000 Вт - тоже тепло, оно должно игнорироваться или раскидываться по комнатам. Или вестибюль должен отапливаться (что я не видел нигде)? Вообще как правильно рассчитывается теплота, отданная полом первого этажа подвалу и раскидывается ли она по комнатам?

Третья тема - про входные двери.
К сожалению, у меня отсутствуют данные по воздухопроницаемости дверей и их сопротивлению теплопередаче. Какие примерно величины надо взять для обычных входных двойных дверей без, с 1 или 2 тамбурами?
Пока получается по 6 кВт на дверь, что ИМХО много очень, ведь на каждом этаже есть выход на небольшой мостик (типа несотекленной лоджии), из которого можно попасть на незадымляемую лестничную клетку и наоборот. Эти выходы садят все энергосбережение дома.

4 вопрос.
Если есть помещение 24 кв. метра, у которого одна из стен - полностью наружная, а прилегающая - наружная лишь на 1,5 м (допустим помещение 6х4, стены 1,5 х4 - наружные), оно - помещение - является угловым? И что делать с помещением у которого два угла - наружных?

5 вопрос. Лоджии.
В доме очень много балконов. Как считать теплопередачу через наружную стену с балконом?

6 статистический. Какой примерно коэффициент расхода теплоты на кубометр строительного объема бывает? У меня пока выходит от 0,45 до 0,7. Мои подозрения что он должен быть 0,6 - 0,8.

Собственно - все!
P.S. Прошу не переносить тему в "Песочницу" - там никто не смотрит (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Turok   Как правильно посчитать тепло на отопление верхнего этажа в доме с теплым чердаком?   18.9.2008, 14:51
- - Bers   Цитата(Turok @ 18.9.2008, 21:51) 293954P....   18.9.2008, 15:12
- - А.В.   Цитата(Turok @ 18.9.2008, 15:51) 293954Зд...   22.9.2008, 10:40
- - А.В.   Замучаешься Вам отвечать, судя по всему Вы явно не...   22.9.2008, 10:50
- - Turok   Спасибо! ТГВ действительно заканчивал не я ,...   22.9.2008, 12:00
- - А.В.   Вы говорите у Вас жилой дом, да я понимаю что, ско...   22.9.2008, 13:01
- - А.В.   Входные двери: Коэффициент теплопередачи наружной ...   22.9.2008, 13:14
- - А.В.   По 5 вопросу: хорошо написан расчет в том же СП, н...   22.9.2008, 13:26
- - Turok   Спасибо огромное (темку сохраняю) !!...   23.9.2008, 13:09
- - А.В.   Нет, просто посчитайте R двери как 0,6 от R0тр1 - ...   23.9.2008, 13:17
- - Turok   Итого - еще раз почитал СНиПы. 4 вопрос остался в...   24.9.2008, 11:42
- - А.В.   "3 Вопрос - про двери Допустим стена у меня и...   24.9.2008, 14:14
- - А.В.   У Вас теплотехнический расчет и тепловой баланс - ...   24.9.2008, 14:32
- - Turok   Да ладно-ладно! Все - все, я успокоился )))) Э...   24.9.2008, 15:10
- - listd   Ну и вот теплопотери мне тоже не очень понятно пок...   4.10.2008, 9:18
- - ahmet-oren   Цитата(listd @ 4.10.2008, 12:18) 299031Не...   4.10.2008, 9:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных