> Отопление склада инертных завода ЖБК, Вопрос по магистрали
Drean
сообщение 23.9.2008, 19:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Xочу кинуть магистраль вдоль туннеля под складом инертных. От данной магистрали будут отводы Dу=20мм на регистры отопления . Нужен ли компенсатор, если Dу=80мм (по расчету), L=108м, температура пара +120*С, расчетная температура для монтажа +10*С?

Сообщение отредактировал Drean - 23.9.2008, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Drean   Отопление склада инертных завода ЖБК   23.9.2008, 19:08
- - jota   Вообще без компенсации нельзя. Попробуйте компенса...   23.9.2008, 19:51
- - Drean   По какой методике или расчетной программе можно с ...   24.9.2008, 17:30
- - JJJJ   На форуме в программах по моему есть компенсаторы.   24.9.2008, 17:39
- - Drean   Обнаружил две самописные (одна в экселе, вторая на...   27.9.2008, 9:51
- - jota   RE: Отопление склада инертных завода ЖБК   27.9.2008, 11:19
- - Drean   jota, спасибо. Отводы компенсатора могут быть элек...   28.9.2008, 12:03
- - инж323   Гнутыми видел только тонкостенные трубы ф80, а у в...   28.9.2008, 12:17
- - jota   Компенсаторы свариваются из стандартных отводов и ...   28.9.2008, 12:17
- - Drean   jota, заливал сюда: http://img229.imageshack.us/im...   28.9.2008, 13:55
- - jota   В компенсатор вваривать нельзя - там и так критичн...   28.9.2008, 14:11
- - Drean   Вварка отводов на регистры будет осуществляться от...   28.9.2008, 14:57
|- - jota   Цитата(Drean @ 28.9.2008, 14:57) 296775Ес...   28.9.2008, 15:17
|- - инж323   Цитата(jota @ 28.9.2008, 16:17) 296778Зач...   28.9.2008, 18:44
- - tgv   желательно и в компенсатор арматуру приварить, что...   29.9.2008, 8:06
- - Drean   Решил сделать неподвижные опоры на обоих концах ма...   8.10.2008, 8:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных