> Вентиляции машзала с когенерационными установками
DiM-Kiev
сообщение 26.9.2008, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470



Здравствуйте!
А вопрос вот в чем: проектируется энергоблок с 12 когенерационными машинами. Необходио организовать вентиляцию машзала, съем тепловыделений от двигателя и генератора (поверхностное тепло, 272 кВт от каждой машины), подачу воздуха на горение (13000 м3/ч на каждую машину).

Предлагают поставить по две приточки на каждую ко-машину. Но если асимилировать тепловыделения приточным воздухом, объемы получаються в десятки тысяч кубов, и следовательно нагрузки на охлаждение приточного воздуха летом и нагрев зимой выражаются в МВтах.
Параметры в машзале - температура максимум 40С, температура воздуха на горение - 10..25С.

Кто-то проектировал подобные системы? Какие есть варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных