> Стабилизация температуры воды вторичного контура парового ИТП., Как обеспечить постояную температуру?
Igor K
сообщение 6.10.2008, 9:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



Для технологический целей пищевого производства требуетса вода 95гр. в объёме 52м^3/ч. Теплоносителем является пар, теплообмен осуществляется в пластинчатом теплообменнике. Средствами автоматизации поддерживается постоянный гидравлический режим в водяном контуре. Температурный режим в обратке переменный, в какой степени - сказать сложно. Поскольку паровой регулятор температуры имеет какуе-то инерционность, а теплообменники скоростные, то нестабильность температуры воды в подаче гарантирована.
Прошу дать дельный совет как, какими средствами можно обеспечить постояную температуру воды?
Спасибо.
P.S. Кстати, такая же картина наблюдается в паровых ИТП для ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor K   Стабилизация температуры воды вторичного контура парового ИТП.   6.10.2008, 9:34
- - jota   Мне кажется, без буферной ёмкости не обойтись. И т...   6.10.2008, 10:13
- - Patorok   Вопрос ИМХО не вполне кристально в той ветке. Вам ...   6.10.2008, 15:57
- - jota   На паровом скоростном подогревателе выдержать стаб...   6.10.2008, 16:21
- - gilepp   ЦитатаКстати, такая же картина наблюдается в паров...   7.10.2008, 6:59
- - gilepp   ЦитатаБыло бы проще ГВС готовить в ёмкостном подог...   7.10.2008, 7:05
|- - Igor K   Цитата(gilepp @ 7.10.2008, 7:05) 299907По...   7.10.2008, 10:54
- - Igor K   Вношу ясность: никакого водоразбора нет, 52м^3/ч ц...   7.10.2008, 9:22
- - jota   Ёмкость нужна не на обратке, а на подаче и в нём д...   7.10.2008, 10:09
|- - Igor K   Цитата(jota @ 7.10.2008, 10:09) 299984Ёмк...   7.10.2008, 11:24
|- - Patorok   Цитата(Igor K @ 7.10.2008, 11:24) 300027а...   7.10.2008, 14:57
|- - jota   Цитата(Patorok @ 7.10.2008, 14:57) 300120...   7.10.2008, 15:20
- - jota   Я бы делал приблизительно так (наскорую накидал) 3...   7.10.2008, 11:25
- - zeman   Лично мое мнение - будет отлично работать стандарт...   7.10.2008, 16:02
|- - zeman   Посмотрел схему - отличная схема Обратите только ...   8.10.2008, 14:28
- - jota   Возможно zeman и прав. Тем более, что в баке на об...   7.10.2008, 16:24
- - Igor K   Привожу часть схемы, а то разговор немножко беспре...   8.10.2008, 8:56
- - gilepp   Цитатабудет отлично работать стандартная схема без...   8.10.2008, 14:05
- - Igor K   Спасибо всем, что уделии внимание моей проблеме.   9.10.2008, 9:05
- - Ernestas   Igor K, в схеме меня настораживает наличие дву теп...   9.10.2008, 9:33
- - zeman   мне показалось, что это резервирование. Один ТО бу...   9.10.2008, 9:53
- - Igor K   Цитата(zeman @ 9.10.2008, 9:53) 300819мне...   9.10.2008, 15:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных