> Совмещение отопления и теплоснабжения калориферов, Дали посмотреть проект в котором....
Сантехник
сообщение 7.10.2008, 11:46
Сообщение #1


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Дали посмотреть проект отопления школы на предмет ошибок.
Приведу список чего мне не нравится. Очень бы хотел услышать ваши коментарии
1. Теплоизоляция труб отопления 13 мм термофлекс. Трубы стальные 15 - 80 мм.
2. На систему отопления в паралель посажены калориферы вентиляции.
3. Не уверен есть ли у РСВ 4 и РСВ 5 воздушники.
4. В двухтрубной схеме с нижней разводкой на верхнем этаже (всего 4 этажа) зачем то поставлены перемычка с вентилем между прямой и обратной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сантехник   Совмещение отопления и теплоснабжения калориферов   7.10.2008, 11:46
- - Сантехник   Дело в том что слету я не дам обоснования этих зам...   7.10.2008, 14:13
- - А.В.   1. Тепература в помещении и теплоносителя какая? (...   7.10.2008, 14:31
- - А.В.   Термофлекс   7.10.2008, 14:36
- - ALEXLIDER   ЦитатаБольше интересно где найти обоснование отдел...   7.10.2008, 14:48
- - ALEXLIDER   ЦитатаНе уверен есть ли у РСВ 4 и РСВ 5 воздушники...   7.10.2008, 14:57
- - jota   Цитата(Сантехник @ 7.10.2008, 11:46) 3000...   7.10.2008, 15:04
- - ALEXLIDER   Цитататемпература поверхности - для одних случаев ...   7.10.2008, 15:45
- - Сантехник   За коментарии спасибо: Мысль вычислить температуру...   7.10.2008, 16:02
- - ALEXLIDER   Цитатаеще термостат на радиаторе оиентирвочно беру...   7.10.2008, 16:41
- - Сантехник   Как всегда полную информацию получаешь не сразу. О...   7.10.2008, 18:42
- - ALEXLIDER   ЦитатаКак считаете - схему увязать можно? Вообще г...   8.10.2008, 8:51
- - Сантехник   Не помню РТР это или нет но на встроенных в Униве...   8.10.2008, 11:20
- - ALEXLIDER   ЦитатаНе помню РТР это или нет но на встроенных в ...   8.10.2008, 12:36
- - Сантехник   Данфос - самый отечественный из росийских брендов...   8.10.2008, 13:41
|- - ivan-ll-ing   Цитата(Сантехник @ 8.10.2008, 14:41) 3005...   8.10.2008, 16:10
- - ALEXLIDER   ЦитатаДанфос - самый отечественный из росийских бр...   8.10.2008, 15:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных