Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция офисных помещений, Хочу посоветоваться!!!!
Sandra77
сообщение 7.10.2008, 15:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.6.2008
Пользователь №: 19335



Проект ОВ офисного 4-ех этажного здания. Архитекторы не дают нормальный подвесной потолок (по причине недостаточной высоты этажа). В коридоре 300 мм, в офисах всего 100 мм. Так что ходить по офису приточно-вытяжными воздуховодами нет возможности. Остается только притоком идти ближе к окнам возле стены(и пусть зашивают), а вытяжку оставить сразу по заходу в помещение. Но это мои раздумья. Не нравится мне что-то.
Если думайте по другому, поделитесь, буду ооооочень благодарна!
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sandra77   Вентиляция офисных помещений   7.10.2008, 15:05
- - jota   Если будете пересекать воздуховодом перегородки ме...   7.10.2008, 15:33
|- - Rondo   Цитата(jota @ 7.10.2008, 16:33) 300135Есл...   7.10.2008, 16:12
|- - Александр Васильев   Цитата(Rondo @ 7.10.2008, 17:12) 300157Гд...   7.10.2008, 18:14
|- - Rondo   Цитата(Александр Васильев @ 7.10.2008, 19...   7.10.2008, 18:19
|- - Александр Васильев   Цитата(Rondo @ 7.10.2008, 19:19) 300191Эт...   7.10.2008, 18:20
- - Sandra77   нет, я думала немножко по-другому. Магистральными ...   7.10.2008, 15:48
- - jota   Не видел планов и разрезов, но имею подозрения, чт...   7.10.2008, 16:04
- - Ленточка   Поторгуйтесь с архитектором о местном понижении по...   7.10.2008, 16:18
- - jota   Если перегородки меньше REI 30 можно не ставить.   7.10.2008, 18:28
|- - Rondo   Цитата(Александр Васильев @ 7.10.2008, 19...   7.10.2008, 18:32
- - Skaramush   В кабинетах высота 100 это до листа потолка или до...   7.10.2008, 18:39
- - MaksP   если не ошибаюсь, то нормами не запрещено организо...   8.10.2008, 8:19
- - ArFey   Из моего опыта на эту тему: Любыми путями душить а...   8.10.2008, 9:38
- - Skaramush   У нас, вроде как, в нормах есть: "пространств...   8.10.2008, 12:14
- - AVE-KV   Согласен с Arfey. В данном случае наиболее рациона...   8.10.2008, 12:41
- - Sandra77   только получила последние планировки от архитектор...   8.10.2008, 14:50
- - Gunner   Sandra77 Не прикрепился файл? Не видно чертежа.   8.10.2008, 15:53
- - Sandra77   ага уже увидела- пытаюсь договориться с интернетом...   8.10.2008, 16:04
- - Giedi Prime   Как вариант - сделать вытяжку через приставные кан...   8.10.2008, 21:41
- - Rondo   Цитата(Sandra77 @ 7.10.2008, 16:05) 30012...   9.10.2008, 8:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274