Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
MaksP торговый центр с пристроенной трансформаторной подстанцией 8.10.2008, 8:02 Странная Белка Вентиляция в трансформаторной расчитывается по теп... 8.10.2008, 10:09 MaksP ясно. спасибо! так, а лит-ру посоветуете? 8.10.2008, 10:13 Странная Белка Тэээк, тревожный симптом. Литература у нас одна - ... 8.10.2008, 10:17![]() winch Цитата(Странная Белка @ 8.10.2008, 11:17)... 8.10.2008, 10:30 MaksP ЦитатаТэээк, тревожный симптом
ничего тревожного))... 8.10.2008, 10:45 MaksP ЦитатаОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
4.3.40... 8.10.2008, 11:06 Странная Белка По-хорошему, решетки ставятся при небольших теплои... 8.10.2008, 11:15 MaksP помещения
192- камера трансформатора Т1
193- РУ-6к... 8.10.2008, 11:27 EJIEHA Была у меня похожая подстанция. Рассчитала теплопо... 8.10.2008, 12:01 MaksP спасибо, счас гляну
так, сразу вопрос. у меня с д... 8.10.2008, 12:15 EJIEHA Вентиляторы надёжнее. Я на юге на трансформатовных... 8.10.2008, 12:23 MaksP ясно. спасибо!! 8.10.2008, 12:27 Vano Цитата(MaksP @ 8.10.2008, 9:02) 300339дел... 8.10.2008, 19:28 MaksP спасибо! 10.10.2008, 7:16
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 20:34 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |