> Высота установки кинденсатного бака
Sentr0
сообщение 14.10.2008, 12:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12629



Расход пара 9,7 тонн. От технологии после конденсатоотводчика конденсат с температурой 110 град (температура выдана заказчиком). Подается в конденсатный бак.
Из бака конденсат конденсатным насосом подается в котельную (расстояние 70м).
Конденсатный бак атмосферный. Атмосферная труба Ду 150мм.
Представительство Willo и Grundfos предоставляют расчет, что для подпора насоса необходимо поднять конденсатный бак на 8-10 метров. Подъем на такую высоту по компоновке невозможен.

Подскажите
1. Температуру конденсата на всасе насоса (для подбора насоса). По логике считаю что не 110 град, а меньше т.к. бак атмосферный и температура кипения при атмосферном давлении до 100 град. При температуре конденсата 90 получается подъем бака порядка 1 метра, что вполне устраивает.
2. Какой необходим минимальный подъем атмосферного конденсатного бака относительно насоса Willo или Grundfos?
3. Или для данной схемы необходимо охлаждать конденсат между баком и насосом?

PS. В основном занимаемся водогрейными котельными. На тех паровых котельных что видели в живую атмосферные конденсатные баки и насосы практически на одном уровне.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  конденсатная_станция.JPG ( 14,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sentr0   Высота установки кинденсатного бака   14.10.2008, 12:04
- - спец   Температура должна быть 80 град. Зачем вообще конд...   14.10.2008, 14:28
- - Sentr0   Ок. до конденстаоотводчика конденсатопровод под д...   14.10.2008, 16:01
- - К.Д.   Здесь есть проиворечие с правилами учета тепла. По...   15.10.2008, 15:12
- - Насосник   Для каждого насоса приводятся кривые NPSH. Высота ...   15.10.2008, 15:22
- - Sentr0   2 К.Д. Высота поннятна. спасибо, учтем. Узел учет...   15.10.2008, 15:46
- - К.Д.   Это где такое про 8-10 метров написано. Если счита...   15.10.2008, 17:12
- - К.Д.   А кстати при атмосферном баке конденсат с температ...   15.10.2008, 20:55
- - gilepp   110 гр. там не будет, правильно конденсат вскипит,...   16.10.2008, 7:09
- - Brenner   Температура конденсата 110 гр. прописана в техзада...   16.10.2008, 9:51
- - К.Д.   Так при самотеке он и закипит только расстояние от...   16.10.2008, 14:50
- - Sentr0   Бак 3куб.м. посталвили на 1 метр выше насоса. Во в...   17.10.2008, 11:38
- - К.Д.   Вы ему лучше расскажите про потери пара и пусть де...   17.10.2008, 14:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных