> Помогите понять т.2 СНиП 41-01-2003, что такое транзитный воздуховод?
ime
сообщение 15.10.2008, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



В таблице указан предел огнестойкости для воздуховода, обслуживающего категорию В4, проходящего из нижележащего этажа через технический этаж, чердак. (30 минут)
Из терминов: Транзитный воздуховод-участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
Так вот, если весь тех.этаж является вент.камерой, надо ли на тех.этаже делать воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости?
И если бы был не тех этаж, а выгороженная вент.камера, внутри вент.камеры какой огнестойкости воздуховод вы бы приняли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ime   Помогите понять т.2 СНиП 41-01-2003   15.10.2008, 10:17
- - ArFey   Коллега ime! Читайте СНиП, можно на сон грядущ...   15.10.2008, 11:15
- - ARGO   В нашем, казахском написано почти то же "пред...   15.10.2008, 18:06
- - old patriot   Цитата(ime @ 15.10.2008, 11:17) 303013В т...   15.10.2008, 19:13
- - ime   Я вот и говорю. чердак или нет, в моем случае возд...   16.10.2008, 7:48
|- - EJIEHA   Цитата(ime @ 16.10.2008, 8:48) 303538...в...   16.10.2008, 10:03
- - ReCS   Про казахские и белорусские нормативы можно и не п...   16.10.2008, 8:43
- - ArFey   Цитата(ReCS @ 16.10.2008, 8:43) 303553Про...   16.10.2008, 10:50
- - ArFey   Цитата(EJIEHA @ 16.10.2008, 10:03) 303598...   16.10.2008, 10:56
- - EJIEHA   ArFey! Спасибо за замечание. Учту   16.10.2008, 10:59
- - ARGO   ЦитатаПро казахские и белорусские нормативы можно ...   16.10.2008, 11:07
|- - Evgesha   Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:07) 303634а ...   16.10.2008, 13:59
|- - Evgesha   Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:07) 303634П....   16.10.2008, 16:41
- - ime   EJIEHA, по экспликации обозвано тех.этажем. Цита...   16.10.2008, 11:10
- - ReCS   Как бы то нибыло, тут в своих нормах погряз поуши,...   16.10.2008, 11:30
- - ARGO   Да никто не заставляет читать беларусские, казахск...   16.10.2008, 11:36
|- - ReCS   Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 16:36) 303648Да...   16.10.2008, 12:32
- - ARGO   ЦитатаТолько 41-01-2003 не пишет по моему прямым т...   16.10.2008, 11:54
- - ARGO   Цитатачто я повашему должен каждую букву и запятую...   16.10.2008, 12:41
- - ime   да, спасибо. разобрался. но к нормативке еще много...   16.10.2008, 13:13
- - ArFey   Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:54) 303652Кл...   16.10.2008, 14:29
|- - izKLD   Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 14:29) 303773А...   16.10.2008, 14:38
|- - Evgesha   Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 14:29) 303773Д...   16.10.2008, 14:47
- - ArFey   Цитата(Evgesha @ 16.10.2008, 14:47) 30379...   16.10.2008, 16:15
- - ARGO   ЦитатаТак перекрытие и есть противопожарная прегра...   16.10.2008, 16:50
- - ARGO   В российском СНиП п 7.11.10 "Транзитные возду...   16.10.2008, 16:55
- - ARGO   ЦитатаОгонь прошел по огнестойкому участку воздухо...   16.10.2008, 17:04
- - Wiz   Цитатано в моем понимании противопожарная преграда...   16.10.2008, 17:08
- - ARGO   И что, у вас в России все транзитные воздуховоды с...   16.10.2008, 17:12
|- - EJIEHA   Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 18:12) 303905И ...   16.10.2008, 17:19
- - ARGO   ЦитатаНе знаю как у Вас в Казахстане, но у нас в Р...   16.10.2008, 17:22
- - Wiz   Дык эта таблица дана не приминительно к разным пож...   16.10.2008, 19:30
|- - EJIEHA   Цитата(Wiz @ 16.10.2008, 20:30) 303953Дык...   16.10.2008, 19:33
- - ARGO   Цитатазнач клапана или покрытие при транзите, если...   16.10.2008, 19:36
- - ReCS   Не знаю, в снипе про клапаны ничего не написано, о...   20.10.2008, 12:59
- - ARGO   ЦитатаНе знаю, в снипе про клапаны ничего не напис...   20.10.2008, 13:18
|- - ReCS   Цитата(ARGO @ 20.10.2008, 18:18) 305033В ...   21.10.2008, 6:37
- - ArFey   Цитата(ReCS @ 21.10.2008, 6:37) 305378Вы ...   21.10.2008, 9:42
- - ARGO   ЦитатаМ.б. я ошибаюсь, но из требования отделять с...   21.10.2008, 10:42
- - ReCS   Аркадий, читайте СНиП!!! На сон грядущ...   22.10.2008, 5:23
- - ivan-ll-ing   А без венткамер запаритесь экологию защищать, в ос...   22.10.2008, 7:28
- - ARGO   Не знаю конечно, но если брать обычный случай - об...   22.10.2008, 8:11
- - ReCS   А если это вент оборудование от вытяжных шкафов ла...   22.10.2008, 11:19
- - ARGO   Ну ессесно, зависит от категории, от вредностей. Н...   22.10.2008, 12:00
- - ReCS   У автора темы как раз там вентиляторы от шкафов ...   22.10.2008, 13:23
- - ARGO   Вот ведь, подвела интуиция. Ну тогда если нет друг...   22.10.2008, 13:31
- - ArFey   Цитата(ReCS @ 22.10.2008, 5:23) 305807Арк...   22.10.2008, 14:10
- - ReCS   Цитата(ArFey @ 22.10.2008, 19:10) 306087О...   24.10.2008, 12:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных