Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите понять т.2 СНиП 41-01-2003
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ime
В таблице указан предел огнестойкости для воздуховода, обслуживающего категорию В4, проходящего из нижележащего этажа через технический этаж, чердак. (30 минут)
Из терминов: Транзитный воздуховод-участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
Так вот, если весь тех.этаж является вент.камерой, надо ли на тех.этаже делать воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости?
И если бы был не тех этаж, а выгороженная вент.камера, внутри вент.камеры какой огнестойкости воздуховод вы бы приняли?
ArFey
Коллега ime! Читайте СНиП, можно на сон грядущий - помогает! biggrin.gif . В нем написано, что огнестойкость воздуховодов не нормируется в пределах вентиляционных камер и снаружи здания, кроме ТРАНЗИТНЫХ воздуховодов и коллекторов, прокладываемых через помещения для вентиляционного оборудования (30 мин.). Так в нашем белорусском СНБ, в Вашем СНиПе скорее всего так же. Аркадий
ARGO
В нашем, казахском написано почти то же "предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных) прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется."
А 2-мя пунктами выше: "транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости 0.5ч".
old patriot
Цитата(ime @ 15.10.2008, 11:17) [snapback]303013[/snapback]
В таблице указан предел огнестойкости для воздуховода, обслуживающего категорию В4, проходящего из нижележащего этажа через технический этаж, чердак. (30 минут)
Из терминов: Транзитный воздуховод-участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
Так вот, если весь тех.этаж является вент.камерой, надо ли на тех.этаже делать воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости?
И если бы был не тех этаж, а выгороженная вент.камера, внутри вент.камеры какой огнестойкости воздуховод вы бы приняли?


Надо делать огнезащиту. Чердак - он прежде всего чердак, а потом уже венткамера.
И смотреть надо прежде всего конец п. 7.11.9.
ime
Я вот и говорю. чердак или нет, в моем случае воздуховоды там и заканчиваются. Заканчиваются вентилятором, после него воздух выбрасывается через кровлю. не идут воздуховоды транзитом через чердак (вент.камеру) куда то еще. А покрывать огнезащитным составом вентилятор, гибкие вставки, клапан вместе с приводом это уже маразм. Или покрывать только воздуховоды, не покрывая оборудование.
ReCS
Про казахские и белорусские нормативы можно и не писать...

old patriot вы всетаки определитесь, надо делать огнезащиту или нет.
Пишете: надо делать! И тут же ссылаетесь на пункт по корторому написано что не надо dry.gif
EJIEHA
Цитата(ime @ 16.10.2008, 8:48) [snapback]303538[/snapback]
...в моем случае воздуховоды там и заканчиваются. Заканчиваются вентилятором, после него воздух выбрасывается через кровлю. не идут воздуховоды транзитом через чердак ...


Ну и где тут транзит? Не надо ничего изолировать, только ОЗК при пересечении воздуховодом ограждающей конструкции венткамеры.

Кстати, а по экспликации как это помещение называется : техэтаж или венткамера? Если техэтаж,то формально надо всё изолировать.
ArFey
Цитата(ReCS @ 16.10.2008, 8:43) [snapback]303553[/snapback]
Про казахские и белорусские нормативы можно и не писать...

Однако, уважаемый, во-первых не только россияне форум читают, а во-вторых некоторые российские конторы уже к нам проектировать лезут и когда на первом листе ссылки на сплошные МГСНы - удавиться (или их удавить) хочется! Терпимее, коллега, терпимее надо быть! Аркадий
ArFey
Цитата(EJIEHA @ 16.10.2008, 10:03) [snapback]303598[/snapback]
Ну и где тут транзит? Не надо ничего изолировать, только ОЗК при пересечении воздуховодом ограждающей конструкции венткамеры.
Кстати, а по экспликации как это помещение называется : техэтаж или венткамера? Если техэтаж,то формально надо всё изолировать.

Все правильно в первой фразе написали, а второй - все испортили! Как бы не называлось помещение есть два равноценных с противопожарной точки зрения варианта защиты транзита - ОЗК на входе и выходе или огнезащитная изоляция от входа до выхода. Вопрос выбора - лишь техническая возможность и экономическая целесообразность при сравнении вариантов. Аркадий
EJIEHA
ArFey! Спасибо за замечание. Учту smile.gif
ARGO
Цитата
Про казахские и белорусские нормативы можно и не писать...

Вы бы лучше взяли, да прочитали сначала свои собственные нормы.
П. 7.11.8 вашего, российского СНиП 41-01-2003 заканчивается фразой: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30."
А п. 7.11.9
"Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется."
Это слово-в слово то, что и написал я.

А значит это то, что если вентилятор стоит непосредственно на чердаке, то огнестойкость не нормируется. А если воздуховоды попадают сначала на чердак, а потом уже в выгороженную венткамеру, то этот отрезок по чердаку следует выполнить со степенью огнестойкости 0,5 ч.
ime
EJIEHA,
по экспликации обозвано тех.этажем.

Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 11:56) [snapback]303628[/snapback]
Все правильно в первой фразе написали, а второй - все испортили! Как бы не называлось помещение есть два равноценных с противопожарной точки зрения варианта защиты транзита - ОЗК на входе и выходе или огнезащитная изоляция от входа до выхода. Вопрос выбора - лишь техническая возможность и экономическая целесообразность при сравнении вариантов. Аркадий


Согласен, так и сделано.
Согласен с вариантами защиты. Только 41-01-2003 не пишет по моему прямым текстом про второй вариант с клананами на входе и выходе из транзитного помещения. Там только про предел огнестойкости транзита.
ReCS
Как бы то нибыло, тут в своих нормах погряз поуши, и не очень охото вдаваться в подробности нормативов соседних государств, поэтому даже читать их никогда не буду, хоть даже если там то же самое написано что и в нашем СНиПе (если конечно не доведется делать проект для братских народов smile.gif )

ime , вобщем тут надо указывать в следущий раз регион, чтоб лишнего тебе не наговорили.

П.С. Действие битвы за воздух г.Красноярск, Российская Федерация. smile.gif

ARGO
Да никто не заставляет читать беларусские, казахские и прочие нормы соседних государств. Просто, когда Вам приводят одну и ту же фразу сначала из беларусских, а потом казахских норм, можно бы и в свои нормы заглянуть, свериться. Может и у вас так же. wink.gif
ARGO
Цитата
Только 41-01-2003 не пишет по моему прямым текстом про второй вариант с клананами на входе и выходе из транзитного помещения. Там только про предел огнестойкости транзита.

Классически, клапана ставятся на ответвлениях и на магистралях при пересечении противопожарной преграды. В остальных случаях магистрали все-таки укрываются с нормируемой степенью огнестойкости. Но и вариант, описанный ArFeeм тоже встречал и не раз сам делал. Но в нормах он нигде не описан. См. пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "Схемы прокладки воздуховодов в здании."
ReCS
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 16:36) [snapback]303648[/snapback]
Да никто не заставляет читать беларусские, казахские и прочие нормы соседних государств. Просто, когда Вам приводят одну и ту же фразу сначала из беларусских, а потом казахских норм, можно бы и в свои нормы заглянуть, свериться. Может и у вас так же. wink.gif


В том то и дело, что лучше не читать, в наших снипах 1 ЗАПЯТАЯ может решить исход того или иного решения и что я повашему должен каждую букву и запятую сверять? посторонние документы могут только запутать. А свои СНиПы я читал, перечитывал много раз (все наизусть запомнить невозможно!), и зачастую меня они не очень радуют.
Вот возмите и посравнивайте снипы по противодымке разных стран, можете в такую лужу сесть...
ARGO
Цитата
что я повашему должен каждую букву и запятую сверять?

Не надо сверять. Надо открыть российский СНиП "Отопление и вентиляция", который действует у вас и прочитать раздел "Воздуховоды". То что было процитировано из "иностранных" СНиПов - это же не руководство к действию, это подсказка, что возможно в вашем СНиП есть такие же пункты и фразы. Надеюсь, что автору темы подсказка помогла, и он уже во всем разобрался.
ime
да, спасибо. разобрался. но к нормативке еще много вопросов. по противодымке действительно каша.
Evgesha
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:07) [snapback]303634[/snapback]
а потом уже в выгороженную венткамеру

А у меня вопрос, - выгороженная венткамера сделана из огнезащитных стенок?
Просто мало опыта unsure.gif
ArFey
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:54) [snapback]303652[/snapback]
Классически, клапана ставятся на ответвлениях и на магистралях при пересечении противопожарной преграды . В остальных случаях магистрали все-таки укрываются с нормируемой степенью огнестойкости. Но и вариант, описанный ArFeeм тоже встречал и не раз сам делал. Но в нормах он нигде не описан. См. пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "Схемы прокладки воздуховодов в здании."

Так перекрытие и есть противопожарная преграда со своей степенью огнестойкости! С какой -сейчас с ходу не скажу, просто не помню. Аркадий
Цитата(Evgesha @ 16.10.2008, 13:59) [snapback]303747[/snapback]
А у меня вопрос, - выгороженная венткамера сделана из огнезащитных стенок?
Просто мало опыта unsure.gif

Даже стена в полкирпича, опять же, если не путаю имеет степень огнестойкости 2,5 часа. Аркадий
izKLD
Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 14:29) [snapback]303773[/snapback]
Аркадий

Спасибо!
Evgesha
Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 14:29) [snapback]303773[/snapback]
Даже стена в полкирпича, опять же, если не путаю имеет степень огнестойкости 2,5 часа. Аркадий

Как я поняла, на чердаке выкладывается из кирпича венткамера для вентустановки с дверью тоже огнестойкой?
ArFey
Цитата(Evgesha @ 16.10.2008, 14:47) [snapback]303790[/snapback]
Как я поняла, на чердаке выкладывается из кирпича венткамера для вентустановки с дверью тоже огнестойкой?

Вот за что люблю вопросы молодых спецов (абсолютно серьезно!), так это за то, что порой сам начинаешь задавать себе вопросы и лезть в нормативку! Перерыл наш СНБ и ничего не нашел на тему: можно ли вытяжные установки ставить на чердаке или обязательно надо выгораживать венткамеру? С точки зрения борьбы с шумом - скорее всего надо (хотя это должен показать расчет!). Если вытяжная система обслуживает категории А и Б - я бы для перестраховки (в СНБ прямого указания нет, там лишь запрещение ставить вместе с оборудованием, обслуживающим другие категории) сделал венткамеру. А так, вроде и не надо! А что говорят братские СНиПы? ReCS, Ваш выход! Аркадий
Evgesha
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:07) [snapback]303634[/snapback]
П. 7.11.8 вашего, российского СНиП 41-01-2003 заканчивается фразой: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30."
А п. 7.11.9
"Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется."


А значит это то, что если вентилятор стоит непосредственно на чердаке, то огнестойкость не нормируется. А если воздуховоды попадают сначала на чердак, а потом уже в выгороженную венткамеру, то этот отрезок по чердаку следует выполнить со степенью огнестойкости 0,5 ч.

Следя за мыслью этой темы, понимаю: Огнестойкость воздуховода нормируется и описывается правилами на случай чтобы, огонь с нижних этажей не прожог воздуховод на чердаке до приезда пожарных. Огонь прошел по огнестойкому участку воздуховода а потом попадает в венткамеру. Значит эта венткамера должна выдерживать пожар, огнестойкие стены, пол потолок и огнестойкая дверь. За 30 минут огонь может много натворить. Может лучший вариант с ОЗК. dry.gif
ARGO
Цитата
Так перекрытие и есть противопожарная преграда со своей степенью огнестойкости! С какой -сейчас с ходу не скажу, просто не помню. Аркадий

Может быть Вы и правы, но в моем понимании противопожарная преграда - это все-таки стена, разделяющая 2 пожарных отсека. Если каждый этаж принимать за пожарный отсек, то степень огнестойкости не 0.5ч надо делать, а 2.5ч.
По казахстанским нормам rolleyes.gif
ARGO
В российском СНиП п 7.11.10 "Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределом огнестойкости EI 150."

ARGO
Цитата
Огонь прошел по огнестойкому участку воздуховода а потом попадает в венткамеру. Значит эта венткамера должна выдерживать пожар, огнестойкие стены, пол потолок и огнестойкая дверь. За 30 минут огонь может много натворить. Может лучший вариант с ОЗК.

Здесь, я думаю, главное правило - это нераспространение пожара. Ну и пусть в венткамере все сгорит. Главное, чтобы вокруг ничего не сгорело. А потом, в пределах чердака, наверно нет смысла устраивать огнестойкую венткамеру. Разве что, за пределами пожарного отсека. Тогда и клапан нужен на входе в венткамеру.
Wiz
Цитата
но в моем понимании противопожарная преграда - это все-таки стена, разделяющая 2 пожарных отсека.


Не знаю как у Вас в Казахстане, но у нас в РФ - противопожарная преграда - это строительная конструкция (стена, перекрытие) с определенным или требуемым пределом огнестойкости в зависимости от назначения помещения и тд, и в одном пож отсеке таких преград может быть до.... очень много.
ARGO
И что, у вас в России все транзитные воздуховоды со степенью огнестойкости 2.5ч укрываются. Так это перегородка в полкирпича. Что-то сомневаюсь...
EJIEHA
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 18:12) [snapback]303905[/snapback]
И что, у вас в России все транзитные воздуховоды со степенью огнестойкости 2.5ч укрываются.


Нет.
СНиП 41-01-2003. Табл. 2 "Условия прокладки и предел огнестойкости трпнзитных воздуховодов и коллекторов".
ARGO
Цитата
Не знаю как у Вас в Казахстане, но у нас в РФ - противопожарная преграда - это строительная конструкция (стена, перекрытие) с определенным или требуемым пределом огнестойкости в зависимости от назначения помещения и тд, и в одном пож отсеке таких преград может быть до.... очень много.

Да, Вы правы, это я в терминах запутался. Изначально я имел ввиду противопожарную преграду, отделяющую два пожарных отсека.
Wiz
Дык эта таблица дана не приминительно к разным пож. отсекам. Ее можно применять к разного рода помещениям в одном пож. отсеке, если присутствует транзит. И один пожотсек может быть разной этажности. А перекрытие - пож. преграда, знач клапана или покрытие при транзите, если нет шахты, с требуемым пределом огенстойкости.
EJIEHA
Цитата(Wiz @ 16.10.2008, 20:30) [snapback]303953[/snapback]
Дык эта таблица дана не приминительно к разным пож. отсекам. Ее можно применять к разного рода помещениям в одном пож. отсеке, если присутствует транзит. И один пожотсек может быть разной этажности. А перекрытие - пож. преграда, знач клапана или покрытие при транзите, если нет шахты, с требуемым пределом огенстойкости.


Да smile.gif
ARGO
Цитата
знач клапана или покрытие при транзите, если нет шахты, с требуемым пределом огенстойкости.

Вот я и хотел сказать, что классически на магистралях клапана ставятся только при необходимости, напр. при переходе в другой пож. отсек. А в пределах одного пож. отсека все-таки лучше магистраль укрывать, а клапана ставить на ответвлениях.
ReCS
Не знаю, в снипе про клапаны ничего не написано, однако в ТУ последних объектов предписывается, обязательно на выходе из всех венткамер ставить огнезадерживающие клапаны.
ARGO
Цитата
Не знаю, в снипе про клапаны ничего не написано, однако в ТУ последних объектов предписывается, обязательно на выходе из всех венткамер ставить огнезадерживающие клапаны.

В СНиП описан случай с венткамерой вне обслуживаемого пожарного отсека. п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003. А надо ли выгораживать венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека, напр., на техэтаже - это наверно больше к архитекторам. Зависит наверно, как написал Аркадий, от категории обслуживаемых помещений.
ReCS
Цитата(ARGO @ 20.10.2008, 18:18) [snapback]305033[/snapback]
В СНиП описан случай с венткамерой вне обслуживаемого пожарного отсека. п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003. А надо ли выгораживать венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека, напр., на техэтаже - это наверно больше к архитекторам. Зависит наверно, как написал Аркадий, от категории обслуживаемых помещений.


Вы знаете, тут наверное нужно смотреть еще пункты 7.9.1 - 7.9.16 СНиП 41-01-2003. По этим пунктам можно определять, нужно ли отделять системы вентиляции друг от друга, то-есть выгораживать венткамеры.
ArFey
Цитата(ReCS @ 21.10.2008, 6:37) [snapback]305378[/snapback]
Вы знаете, тут наверное нужно смотреть еще пункты 7.9.1 - 7.9.16 СНиП 41-01-2003. По этим пунктам можно определять, нужно ли отделять системы вентиляции друг от друга, то-есть выгораживать венткамеры.

М.б. я ошибаюсь, но из требования отделять системы друг от друга никак не следует необходимость наличия отдельных венткамер и венткамеры вообще (разве что есть кое-какие ограничения для систем, обслуживающих помещения категорий А и Б). Аркадий
ARGO
Цитата
М.б. я ошибаюсь, но из требования отделять системы друг от друга никак не следует необходимость наличия отдельных венткамер и венткамеры вообще (разве что есть кое-какие ограничения для систем, обслуживающих помещения категорий А и Б). Аркадий

Да нет, это ведь раздел "Размещение оборудования", там там не только про А и Б сказано. Напр. в п. 7.9.11 "Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1-В3, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности." или п. 7.9.14 "Оборудование вытяжных систем из помещений категорий В1- В3 не следует размещать в общем помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г." Ну и тому подобное.
ReCS
Аркадий, читайте СНиП!!! На сон грядущий, помогает... biggrin.gif
ivan-ll-ing
А без венткамер запаритесь экологию защищать, в особенности если рядом есть пом. с пост. пребыванием людей, акустический расчет экспертиза потребует сто пудово. Без венткамер, если я пральвильно помню, допускается оборудование с расходом не более 3000 тыщ кубов, хотя конечно можно пихнуть в водемеры, ТП,, насосные или подобные помещения.
ARGO
Не знаю конечно, но если брать обычный случай - общественное здание, например, с вытяжными вентиляторами на тех.этаже (чердаке). Что там есть выгороженная венткамера, что ее нет (вентиляторы стоят просто в пространстве чердака) - особо ни на уровень шума на ниже лежащих этажах ни на пожарную безопасность здания не повлияет.
ReCS
А если это вент оборудование от вытяжных шкафов лабораторий? Всяко разно в одну кучу все не свалишь.
ARGO
Ну ессесно, зависит от категории, от вредностей. На то и целый раздел "Размещение оборудования". Но я, как и автор этой темы (мне так показалось), имею ввиду просто общественное здание. То с чем сталкиваешься чаще всего. Ну хотя наверно кто-то только лаборатории и проектирует.
ReCS
У автора темы как раз там вентиляторы от шкафов biggrin.gif (поверьте на слово)
Лаборатории в подвале,вент оборудование на чердаке... вот такие пироги...
ARGO
rolleyes.gif Вот ведь, подвела интуиция. Ну тогда если нет другого "несовместимого" по СНиП оборудования, то наверно чердак=венткамера.
ArFey
Цитата(ReCS @ 22.10.2008, 5:23) [snapback]305807[/snapback]
Аркадий, читайте СНиП!!! На сон грядущий, помогает... biggrin.gif

Обязательно читаю! А Вы, судя по времени написания поста это делаете вместо утренней зарядки и завтрака? biggrin.gif Аркадий.
ReCS
Цитата(ArFey @ 22.10.2008, 19:10) [snapback]306087[/snapback]
Обязательно читаю! А Вы, судя по времени написания поста это делаете вместо утренней зарядки и завтрака? biggrin.gif Аркадий.


Прибавте 5 часов и получите время когда я это написал. Для данного расчета СНиПы читать необязательно! laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.