Помогите понять т.2 СНиП 41-01-2003, что такое транзитный воздуховод? |
|
|
|
15.10.2008, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002

|
В таблице указан предел огнестойкости для воздуховода, обслуживающего категорию В4, проходящего из нижележащего этажа через технический этаж, чердак. (30 минут) Из терминов: Транзитный воздуховод-участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений. Так вот, если весь тех.этаж является вент.камерой, надо ли на тех.этаже делать воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости? И если бы был не тех этаж, а выгороженная вент.камера, внутри вент.камеры какой огнестойкости воздуховод вы бы приняли?
|
|
|
|
|
15.10.2008, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Коллега ime! Читайте СНиП, можно на сон грядущий - помогает!  . В нем написано, что огнестойкость воздуховодов не нормируется в пределах вентиляционных камер и снаружи здания, кроме ТРАНЗИТНЫХ воздуховодов и коллекторов, прокладываемых через помещения для вентиляционного оборудования (30 мин.). Так в нашем белорусском СНБ, в Вашем СНиПе скорее всего так же. Аркадий
|
|
|
|
|
15.10.2008, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
В нашем, казахском написано почти то же "предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных) прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется." А 2-мя пунктами выше: "транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости 0.5ч".
|
|
|
|
|
15.10.2008, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(ime @ 15.10.2008, 11:17) [snapback]303013[/snapback] В таблице указан предел огнестойкости для воздуховода, обслуживающего категорию В4, проходящего из нижележащего этажа через технический этаж, чердак. (30 минут) Из терминов: Транзитный воздуховод-участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений. Так вот, если весь тех.этаж является вент.камерой, надо ли на тех.этаже делать воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости? И если бы был не тех этаж, а выгороженная вент.камера, внутри вент.камеры какой огнестойкости воздуховод вы бы приняли? Надо делать огнезащиту. Чердак - он прежде всего чердак, а потом уже венткамера. И смотреть надо прежде всего конец п. 7.11.9.
Сообщение отредактировал old patriot - 15.10.2008, 19:15
|
|
|
|
|
16.10.2008, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002

|
Я вот и говорю. чердак или нет, в моем случае воздуховоды там и заканчиваются. Заканчиваются вентилятором, после него воздух выбрасывается через кровлю. не идут воздуховоды транзитом через чердак (вент.камеру) куда то еще. А покрывать огнезащитным составом вентилятор, гибкие вставки, клапан вместе с приводом это уже маразм. Или покрывать только воздуховоды, не покрывая оборудование.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Про казахские и белорусские нормативы можно и не писать... old patriot вы всетаки определитесь, надо делать огнезащиту или нет. Пишете: надо делать! И тут же ссылаетесь на пункт по корторому написано что не надо
Сообщение отредактировал ReCS - 16.10.2008, 8:45
|
|
|
|
|
16.10.2008, 10:03
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(ime @ 16.10.2008, 8:48) [snapback]303538[/snapback] ...в моем случае воздуховоды там и заканчиваются. Заканчиваются вентилятором, после него воздух выбрасывается через кровлю. не идут воздуховоды транзитом через чердак ... Ну и где тут транзит? Не надо ничего изолировать, только ОЗК при пересечении воздуховодом ограждающей конструкции венткамеры. Кстати, а по экспликации как это помещение называется : техэтаж или венткамера? Если техэтаж,то формально надо всё изолировать.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 16.10.2008, 10:32
|
|
|
|
|
16.10.2008, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(ReCS @ 16.10.2008, 8:43) [snapback]303553[/snapback] Про казахские и белорусские нормативы можно и не писать... Однако, уважаемый, во-первых не только россияне форум читают, а во-вторых некоторые российские конторы уже к нам проектировать лезут и когда на первом листе ссылки на сплошные МГСНы - удавиться (или их удавить) хочется! Терпимее, коллега, терпимее надо быть! Аркадий
|
|
|
|
|
16.10.2008, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(EJIEHA @ 16.10.2008, 10:03) [snapback]303598[/snapback] Ну и где тут транзит? Не надо ничего изолировать, только ОЗК при пересечении воздуховодом ограждающей конструкции венткамеры. Кстати, а по экспликации как это помещение называется : техэтаж или венткамера? Если техэтаж,то формально надо всё изолировать. Все правильно в первой фразе написали, а второй - все испортили! Как бы не называлось помещение есть два равноценных с противопожарной точки зрения варианта защиты транзита - ОЗК на входе и выходе или огнезащитная изоляция от входа до выхода. Вопрос выбора - лишь техническая возможность и экономическая целесообразность при сравнении вариантов. Аркадий
|
|
|
|
|
16.10.2008, 10:59
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
ArFey! Спасибо за замечание. Учту
|
|
|
|
|
16.10.2008, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата Про казахские и белорусские нормативы можно и не писать... Вы бы лучше взяли, да прочитали сначала свои собственные нормы. П. 7.11.8 вашего, российского СНиП 41-01-2003 заканчивается фразой: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30." А п. 7.11.9 "Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется." Это слово-в слово то, что и написал я. А значит это то, что если вентилятор стоит непосредственно на чердаке, то огнестойкость не нормируется. А если воздуховоды попадают сначала на чердак, а потом уже в выгороженную венткамеру, то этот отрезок по чердаку следует выполнить со степенью огнестойкости 0,5 ч.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002

|
EJIEHA, по экспликации обозвано тех.этажем. Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 11:56) [snapback]303628[/snapback] Все правильно в первой фразе написали, а второй - все испортили! Как бы не называлось помещение есть два равноценных с противопожарной точки зрения варианта защиты транзита - ОЗК на входе и выходе или огнезащитная изоляция от входа до выхода. Вопрос выбора - лишь техническая возможность и экономическая целесообразность при сравнении вариантов. Аркадий Согласен, так и сделано. Согласен с вариантами защиты. Только 41-01-2003 не пишет по моему прямым текстом про второй вариант с клананами на входе и выходе из транзитного помещения. Там только про предел огнестойкости транзита.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Как бы то нибыло, тут в своих нормах погряз поуши, и не очень охото вдаваться в подробности нормативов соседних государств, поэтому даже читать их никогда не буду, хоть даже если там то же самое написано что и в нашем СНиПе (если конечно не доведется делать проект для братских народов  ) ime , вобщем тут надо указывать в следущий раз регион, чтоб лишнего тебе не наговорили. П.С. Действие битвы за воздух г.Красноярск, Российская Федерация.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Да никто не заставляет читать беларусские, казахские и прочие нормы соседних государств. Просто, когда Вам приводят одну и ту же фразу сначала из беларусских, а потом казахских норм, можно бы и в свои нормы заглянуть, свериться. Может и у вас так же.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата Только 41-01-2003 не пишет по моему прямым текстом про второй вариант с клананами на входе и выходе из транзитного помещения. Там только про предел огнестойкости транзита. Классически, клапана ставятся на ответвлениях и на магистралях при пересечении противопожарной преграды. В остальных случаях магистрали все-таки укрываются с нормируемой степенью огнестойкости. Но и вариант, описанный ArFeeм тоже встречал и не раз сам делал. Но в нормах он нигде не описан. См. пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "Схемы прокладки воздуховодов в здании."
Сообщение отредактировал ARGO - 16.10.2008, 12:00
|
|
|
|
|
16.10.2008, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 16:36) [snapback]303648[/snapback] Да никто не заставляет читать беларусские, казахские и прочие нормы соседних государств. Просто, когда Вам приводят одну и ту же фразу сначала из беларусских, а потом казахских норм, можно бы и в свои нормы заглянуть, свериться. Может и у вас так же.  В том то и дело, что лучше не читать, в наших снипах 1 ЗАПЯТАЯ может решить исход того или иного решения и что я повашему должен каждую букву и запятую сверять? посторонние документы могут только запутать. А свои СНиПы я читал, перечитывал много раз (все наизусть запомнить невозможно!), и зачастую меня они не очень радуют. Вот возмите и посравнивайте снипы по противодымке разных стран, можете в такую лужу сесть...
Сообщение отредактировал ReCS - 16.10.2008, 12:33
|
|
|
|
|
16.10.2008, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата что я повашему должен каждую букву и запятую сверять? Не надо сверять. Надо открыть российский СНиП "Отопление и вентиляция", который действует у вас и прочитать раздел "Воздуховоды". То что было процитировано из "иностранных" СНиПов - это же не руководство к действию, это подсказка, что возможно в вашем СНиП есть такие же пункты и фразы. Надеюсь, что автору темы подсказка помогла, и он уже во всем разобрался.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002

|
да, спасибо. разобрался. но к нормативке еще много вопросов. по противодымке действительно каша.
|
|
|
|
Гость_Evgesha_*
|
16.10.2008, 13:59
|
Guest Forum

|
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:07) [snapback]303634[/snapback] а потом уже в выгороженную венткамеру А у меня вопрос, - выгороженная венткамера сделана из огнезащитных стенок? Просто мало опыта
Сообщение отредактировал Evgesha - 16.10.2008, 14:02
|
|
|
|
|
16.10.2008, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:54) [snapback]303652[/snapback] Классически, клапана ставятся на ответвлениях и на магистралях при пересечении противопожарной преграды . В остальных случаях магистрали все-таки укрываются с нормируемой степенью огнестойкости. Но и вариант, описанный ArFeeм тоже встречал и не раз сам делал. Но в нормах он нигде не описан. См. пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "Схемы прокладки воздуховодов в здании." Так перекрытие и есть противопожарная преграда со своей степенью огнестойкости! С какой -сейчас с ходу не скажу, просто не помню. Аркадий Цитата(Evgesha @ 16.10.2008, 13:59) [snapback]303747[/snapback] А у меня вопрос, - выгороженная венткамера сделана из огнезащитных стенок? Просто мало опыта  Даже стена в полкирпича, опять же, если не путаю имеет степень огнестойкости 2,5 часа. Аркадий
|
|
|
|
|
16.10.2008, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 14:29) [snapback]303773[/snapback] Аркадий Спасибо!
|
|
|
|
Гость_Evgesha_*
|
16.10.2008, 14:47
|
Guest Forum

|
Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 14:29) [snapback]303773[/snapback] Даже стена в полкирпича, опять же, если не путаю имеет степень огнестойкости 2,5 часа. Аркадий Как я поняла, на чердаке выкладывается из кирпича венткамера для вентустановки с дверью тоже огнестойкой?
|
|
|
|
|
16.10.2008, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Evgesha @ 16.10.2008, 14:47) [snapback]303790[/snapback] Как я поняла, на чердаке выкладывается из кирпича венткамера для вентустановки с дверью тоже огнестойкой? Вот за что люблю вопросы молодых спецов (абсолютно серьезно!), так это за то, что порой сам начинаешь задавать себе вопросы и лезть в нормативку! Перерыл наш СНБ и ничего не нашел на тему: можно ли вытяжные установки ставить на чердаке или обязательно надо выгораживать венткамеру? С точки зрения борьбы с шумом - скорее всего надо (хотя это должен показать расчет!). Если вытяжная система обслуживает категории А и Б - я бы для перестраховки (в СНБ прямого указания нет, там лишь запрещение ставить вместе с оборудованием, обслуживающим другие категории) сделал венткамеру. А так, вроде и не надо! А что говорят братские СНиПы? ReCS, Ваш выход! Аркадий
|
|
|
|
Гость_Evgesha_*
|
16.10.2008, 16:41
|
Guest Forum

|
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:07) [snapback]303634[/snapback] П. 7.11.8 вашего, российского СНиП 41-01-2003 заканчивается фразой: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30." А п. 7.11.9 "Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется."
А значит это то, что если вентилятор стоит непосредственно на чердаке, то огнестойкость не нормируется. А если воздуховоды попадают сначала на чердак, а потом уже в выгороженную венткамеру, то этот отрезок по чердаку следует выполнить со степенью огнестойкости 0,5 ч. Следя за мыслью этой темы, понимаю: Огнестойкость воздуховода нормируется и описывается правилами на случай чтобы, огонь с нижних этажей не прожог воздуховод на чердаке до приезда пожарных. Огонь прошел по огнестойкому участку воздуховода а потом попадает в венткамеру. Значит эта венткамера должна выдерживать пожар, огнестойкие стены, пол потолок и огнестойкая дверь. За 30 минут огонь может много натворить. Может лучший вариант с ОЗК.
Сообщение отредактировал Evgesha - 16.10.2008, 16:44
|
|
|
|
|
16.10.2008, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата Так перекрытие и есть противопожарная преграда со своей степенью огнестойкости! С какой -сейчас с ходу не скажу, просто не помню. Аркадий Может быть Вы и правы, но в моем понимании противопожарная преграда - это все-таки стена, разделяющая 2 пожарных отсека. Если каждый этаж принимать за пожарный отсек, то степень огнестойкости не 0.5ч надо делать, а 2.5ч. По казахстанским нормам
|
|
|
|
|
16.10.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
В российском СНиП п 7.11.10 "Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределом огнестойкости EI 150."
|
|
|
|
|
16.10.2008, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата Огонь прошел по огнестойкому участку воздуховода а потом попадает в венткамеру. Значит эта венткамера должна выдерживать пожар, огнестойкие стены, пол потолок и огнестойкая дверь. За 30 минут огонь может много натворить. Может лучший вариант с ОЗК. Здесь, я думаю, главное правило - это нераспространение пожара. Ну и пусть в венткамере все сгорит. Главное, чтобы вокруг ничего не сгорело. А потом, в пределах чердака, наверно нет смысла устраивать огнестойкую венткамеру. Разве что, за пределами пожарного отсека. Тогда и клапан нужен на входе в венткамеру.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата но в моем понимании противопожарная преграда - это все-таки стена, разделяющая 2 пожарных отсека. Не знаю как у Вас в Казахстане, но у нас в РФ - противопожарная преграда - это строительная конструкция (стена, перекрытие) с определенным или требуемым пределом огнестойкости в зависимости от назначения помещения и тд, и в одном пож отсеке таких преград может быть до.... очень много.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
И что, у вас в России все транзитные воздуховоды со степенью огнестойкости 2.5ч укрываются. Так это перегородка в полкирпича. Что-то сомневаюсь...
|
|
|
|
|
16.10.2008, 17:19
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 18:12) [snapback]303905[/snapback] И что, у вас в России все транзитные воздуховоды со степенью огнестойкости 2.5ч укрываются. Нет. СНиП 41-01-2003. Табл. 2 "Условия прокладки и предел огнестойкости трпнзитных воздуховодов и коллекторов".
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|